Question Forum Alarme : Shunt de zone ATS Advanced

Ocas44
Membre inscrit
Ocas44
38 messages
Bonjour,

Je cherche à effectuer un shunt de zone durant 30 secondes lorsque un badge valide est passé sur un lecteur (2 RAS qui ne sont pas sur un 1250 ou CDC4).
Comment faut-il procéder ? Merci.
30 juillet 2022 à 21:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme

Shunt de zone ATS Advanced


Invité
invité
Bonjour.

Dans votre programmation, vous allez sur configuration de l'accès puis sur votre porte, une fois sur celle-ci vous allez dans détail et là vous avez les informations à compéter pour effectuer ce que vous souhaitez faire.
24 août 2022 à 11:32

Proposer une réponse à Shunt de zone ATS Advanced



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Accéder au menu installateur centrale Advisor Advanced ATS 1000A
    N°1426 : Bonjour, Sur ma centrale Advisor Advanced ATS 1000A, j'ai changé la batterie d'un détecteur de mouvement et je voudrais procéder à un test mais je ne sais pas comment accéder au menu installateur de ma centrale. Quelqu'un...
  • 2. Réarmement automatique alarme Advisor Advanced ATS x500
    N°2175 : Bonjour. Je cherche à faire un réarmement automatique d'un groupe dans les filtres de l'Advanced x500. Remettre en service automatiquement le groupe après xx minutes après le désarmement de celui-ci. Comme sur l'ancienne...
  • 3. ATS advanced 3500 câblage de plusieurs sirènes
    N°2877 : Bonjour. Je remplace une centrale Master par une Advanced. Mon souci c'est que j'avais une carte de sortie avec 4 sorties câblées ainsi que la sortie sirène extérieure de la centrale. Pour un total de 4 sirènes et un...
  • 4. Centrale ARITECH Advanced câblage détecteur volumétrique
    N°2151 : Bonjour à tous, Actuellement je m'installe une centrale Aritech Advanced et souhaite câbler 3 volumétriques DD1012PI. Pouvez-vous me dire comment placer les résistances 4,7 Ohms ? Merci beaucoup.
  • 5. Zone sonne fin armement Aritech ATS 1000A IP
    N°2987 : Bonjour à tous. J'ai une Aritech ATS 1000A IP en fonction (pas de problème). J'ai déplacé ma centrale de 40 cm et j'ai dû tout recâbler. Jusque-là, ça va : en faisant mes tests, je me suis rendu compte que lorsqu'une...
  • 6. Pourquoi des résistances installation alarme
    N°1492 : Bonjour. Nouveau ici et Novice en alarme, mais je m’intéresse, j'aimerai comprendre pourquoi on utilise des résistances, pourquoi en mettre ? Peut-on ne jamais en mettre et quel est intérêt de la résistance ? J'ai...
  • 7. Remplacement Master Classique vers Master Advanced
    N°2441 : Bonjour à tous !! J'aurais aimé savoir si quelqu'un aurait une idée pour transférer une programmation de Master Classique ATS3402 + Utilisateur (surtout les utilisateurs :funk: ) vers une Master Advanced ATS 4500 ???? Vous...
  • 8. Ats 2102 comment armer sans déclencher l'alarme
    N°2251 : Bonjour. J’ai mis des détecteurs contacts sur mes fenêtres et parfois je pars en les laissant volontairement ouvertes (oscillo-battante). Existe-t-il un paramétrage sur Aritech ATS2102 qui permette d’armer tous les...
  • 9. Centrale Advisor Advanced ATS 1000 A
    N°1593 : Bonjour, Après le passage du réparateur de mon alarme, j'ai voulu tester le fonctionnement avec le code qu'il m'a communiqué pour avoir accès à la maintenance mais le problème c'est que mon alarme reste en maintenance et je...
  • 10. Recherche docs alarme Aritech Master
    N°1060 : Bonjour, Je suis à la recherche de plusieurs docs Aritech (ge security) pour la série ATS MASTER (ats 2102 mais de toute façon le manuel est le même pour la gamme master), le guide de programmation (le complet), le guide...
>>> Résultats suivants pour : Shunt de zone ATS Advanced >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoled bricolagepage en travauxbricolage video



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite