Bonjour.
Je remplace une centrale Master par une Advanced.
Mon souci c'est que j'avais une carte de sortie avec 4 sorties câblées ainsi que la sortie sirène extérieure de la centrale.
Pour un total de 4 sirènes et un voyant.
N'ayant pas commandé de carte de sortie, j'aimerai savoir s'il y a un moyen de faire marcher 5 sirènes avec les 3 sorties de disponible sur la carte. Via un relais Finder par exemple ?
J'ai conscience qu'une carte de sortie serait l'idéal mais j'aimerai au moins savoir s'il y a une astuce pour faire autrement.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
A très vite ;)
Je remplace une centrale Master par une Advanced.
Mon souci c'est que j'avais une carte de sortie avec 4 sorties câblées ainsi que la sortie sirène extérieure de la centrale.
Pour un total de 4 sirènes et un voyant.
N'ayant pas commandé de carte de sortie, j'aimerai savoir s'il y a un moyen de faire marcher 5 sirènes avec les 3 sorties de disponible sur la carte. Via un relais Finder par exemple ?
J'ai conscience qu'une carte de sortie serait l'idéal mais j'aimerai au moins savoir s'il y a une astuce pour faire autrement.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
A très vite ;)
06 septembre 2022 à 19:51
Réponse 1 du forum alarme
ATS advanced 3500 câblage de plusieurs sirènes
Bonjour
Quelle est la référence des sirènes qui sont en place ?
Sirène intérieure avec batterie ? Sans batterie ?
Oliver
Quelle est la référence des sirènes qui sont en place ?
Sirène intérieure avec batterie ? Sans batterie ?
Oliver
07 septembre 2022 à 23:14
Réponse 2 du forum alarme
ATS advanced 3500 câblage de plusieurs sirènes
Bonjour TitanOliver.
- 3 sirènes ext avec flash, batterie et +12 de blocage, ref: AS 505
- 2 sirènes int sans flash avec batterie et +12 de blocage ref: AS272
D'ailleurs petite question au passage, que signifie le choix floating, 0v ou 12v via des strap à couper sur la sirène AS 505?
Merci pour votre aide.
- 3 sirènes ext avec flash, batterie et +12 de blocage, ref: AS 505
- 2 sirènes int sans flash avec batterie et +12 de blocage ref: AS272
D'ailleurs petite question au passage, que signifie le choix floating, 0v ou 12v via des strap à couper sur la sirène AS 505?
Merci pour votre aide.
08 septembre 2022 à 06:59
Réponse 3 du forum alarme
ATS advanced 3500 câblage de plusieurs sirènes
Bonjour.
Pour les sirènes extérieur je prendrai les sorties de puissance S1 S2 et S3.
Pour les 2 sirènes intérieur vous pouvez utiliser les sorties S4 S5 moins gourmande en puissance.
Vous pouvez inversé les tensions de blocage en inversant le paramètre de la sortie dans la programmation de la centrale.
Concernant le choix du floating sur les sirènes extérieur en coupant les différents strap.
Pour résumer Vous avez le choix de bloquer la sirène avec un + blocage ou un 0v blocage.
Olivier
Pour les sirènes extérieur je prendrai les sorties de puissance S1 S2 et S3.
Pour les 2 sirènes intérieur vous pouvez utiliser les sorties S4 S5 moins gourmande en puissance.
Vous pouvez inversé les tensions de blocage en inversant le paramètre de la sortie dans la programmation de la centrale.
Concernant le choix du floating sur les sirènes extérieur en coupant les différents strap.
Pour résumer Vous avez le choix de bloquer la sirène avec un + blocage ou un 0v blocage.
Olivier
08 septembre 2022 à 21:31
Réponse 4 du forum alarme
ATS advanced 3500 câblage de plusieurs sirènes
Merci de votre aide c'est super.
J'ai juste un soucis avec les sorties S4 et S5.
D'après la doc de la centrale :
"Sortie électronique à faible intensité, caractéristiques nominales : 50 mA à 13,8 V"
Or, les sirènes intérieures tirent 130mA max si j'ai bien lu la doc ?
Ou alors ce n'est que en alarme et ca tire sur la batterie uniquement?
Merci encore !
J'ai juste un soucis avec les sorties S4 et S5.
D'après la doc de la centrale :
"Sortie électronique à faible intensité, caractéristiques nominales : 50 mA à 13,8 V"
Or, les sirènes intérieures tirent 130mA max si j'ai bien lu la doc ?
Ou alors ce n'est que en alarme et ca tire sur la batterie uniquement?
Merci encore !

08 septembre 2022 à 22:08
Réponse 5 du forum alarme
ATS advanced 3500 câblage de plusieurs sirènes
Bonjour.
Pour être sûr mettre un relais Finder commandé par la sortie S4 avec la fonction Sir Int.
Et prendre les alimentations des sirènes intérieures sur les sorties d'alimentation et faire la tension de blocage par les contacts des relais.
Olivier
Pour être sûr mettre un relais Finder commandé par la sortie S4 avec la fonction Sir Int.
Et prendre les alimentations des sirènes intérieures sur les sorties d'alimentation et faire la tension de blocage par les contacts des relais.
Olivier
09 septembre 2022 à 12:31
Réponse 6 du forum alarme
ATS advanced 3500 câblage de plusieurs sirènes
Bonjour,
Finalement j'ai utilisé la sortie S4 pour le + de blocage et l'alimentation des sirènes via les sorties auxiliaires (sans relais Finder, tout fonctionne).
Merci encore pour votre aide TitanOliver !
Bon weekend. ;)
Finalement j'ai utilisé la sortie S4 pour le + de blocage et l'alimentation des sirènes via les sorties auxiliaires (sans relais Finder, tout fonctionne).
Merci encore pour votre aide TitanOliver !
Bon weekend. ;)