Question Forum Alarme : Remplacement Master Classique vers Master Advanced

aibo_23
Membre inscrit
aibo_23
3 messages
Bonjour à tous !!

J'aurais aimé savoir si quelqu'un aurait une idée pour transférer une programmation de Master Classique ATS3402 + Utilisateur (surtout les utilisateurs funk ) vers une Master Advanced ATS 4500 ????
Vous l'aurez sûrement compris, le plus important étant les Utilisateurs (Pour le contrôle d'accès).

J'utilise le logiciel Titan pour la Classique et le ATS8500 pour la Advanced.
Si quelqu'un aurait une idée ou autres. lovelinessloveliness
Merci d'avance à vous tous.
01 mars 2021 à 19:13
Réponse 1 du forum alarme

Remplacement Master Classique vers Master Advanced

TitanOliver
Membre inscrit
TitanOliver
125 messages
Bonjour.
Avez-vous utilisé l'outil de conversion dans ATS8500 ?
Il y a possibilité de convertir une Master en advanced.
Mais personnellement j'ai pas encore testé.
En général je refais toute la programmation.
Copier coller avec les 2 softs allumés.
Oliver
03 mars 2021 à 19:23
Réponse 2 du forum alarme

Remplacement Master Classique vers Master Advanced

aibo_23
Membre inscrit
aibo_23
3 messages
Un technicien Aritech m’a dit que la fonction de convertion Master->Advanced n’était pas encore disponible.
Je n’ai pas trouvé dans ATS8500 cette option.
04 mars 2021 à 04:36
Réponse 3 du forum alarme

Remplacement Master Classique vers Master Advanced

TitanOliver
Membre inscrit
TitanOliver
125 messages
Oui c'est vrai il n'y a pas d'outil de conversion Master pour l'instant.
Mais j'ai vu des ATS 8500 quand vous créez un nouveau, vous avez le choix pour créer une master.

Après ce que je n'ai pas encore essayé c'est de connecter le 8500 sur une master (sais pas trop si ça fonctionne mais si vous y arrives je suis preneur pour les infos) tu retrouves les moyens de connexion comme sur titan.
Après si vous arrivez à connecter votre master vous pouvez relire la prog. La save et peut-être la réimporter en advanced ???

Le mieux à mon avis c'est déjà de faire une première connexion de votre nouvelle advanced tranquille à l'atelier pour créer votre BASE DE DONNÉES.

Ensuite récupérer la dernière version de votre master et de reconstruire votre prog dans ats8500 avec titan à côté sur un même écran de façon à copier coller vos codes et noms d'utilisateurs.

Une fois que votre prog est en place vous remplacez votre master et vos ras et dgp qui se reconnecteront.

Après si vous avez des fonctionnalités spécifiques sur votre master genre réarmement auto ou autres c'est faisable en cherchant bien dans les fonctions des filtres y a moyen.

Le plus embêtant c'est la programmation des codes des badges il faut convertir les formats.
C'est un peu embêtant j'avoue.
Ou sinon vous reprogrammez des nouveaux badges que vous pourrez programmer tranquille à restituer ensuite à votre client.
Sinon vous risquez de devoir demander à chaque utilisateur de passer son badge sur le lecteur d'apprentissage.

Moi personnellement quand je remplace une master je refais tout à zéro avec ats8500 ça permet de revoir éventuellement d'autres nouvelles fonctionnalités pour votre client.
Oliver
04 mars 2021 à 13:50
Réponse 4 du forum alarme

Remplacement Master Classique vers Master Advanced

aibo_23
Membre inscrit
aibo_23
3 messages
J'ai bidouillé la base SQL en copiant les données de la Master à l'Advanced ça a été bien galère mais pour les prochaines fois je gagnerai un max de temps...

Mais j'ai toujours un problème sur un DGP 4 portes ATS1253 version 2.13 (J'ai appris qu'il fallait les mettre à jour le jour de la pose) qui n'est pas reconnu dans le menu voir les modules il apparait en "d" quand il n'est pas programmé mais en "x" quand je l'ajoute. Ce DGP 10 se trouve sur le bus après un DGP standard en 11.
Cela fonctionnait avec la Master.

Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
07 mars 2021 à 21:36
Réponse 5 du forum alarme

Remplacement Master Classique vers Master Advanced


Invité
invité
Bonjour.
Pour le problème de DGP il faut changer l'Eprom car Advanced ne reconnait pas certaines versions.
29 novembre 2021 à 19:04
Réponse 6 du forum alarme

Remplacement Master Classique vers Master Advanced


Invité
invité
Bonsoir.

Les ATS 1250 doivent être mise à jour en changeant l'eprom sinon l'advanced ne la véranda pas, en cas de problème les 1250 ne se font plus et sont remplacer par des CDC4 (bonne chance).

On peux convertir une ATS 4000 en 4500 une 3000 en 3500 et les 1000 et 2000 en 1500 (pour les 2000 je suis pas trop sur).
Il faut lire la centrale ats avec le 8500: nouveau, centrale 4000 (par exemple) choisir la version de l'eprom de l'ATS et lire la centrale (en gros c'est ça).
Puis on doit le sauvegarder ou l'exporter dans un format spécial...
Bref il y a une note Aritech sur leurs site explications cela, si j'y pense je la mettrais sur le forum demain.
Cordialement.
02 décembre 2021 à 00:09
Réponse 7 du forum alarme

Remplacement Master Classique vers Master Advanced


Invité
invité
Bonjour,
Je voulais remplacer l'eprom d'une ATS 1250 pour la convertir en ATS ADVANCED, mais je ne trouve pas le modèle d'eprom requis.
SVP, quelqu'un pourrait m'aider en me communiquant un autre type d'eprom compatible et si quelqu'un possède le nouveau soft.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
image viber 2022 10 27 09 40 51 471

10 novembre 2022 à 21:50

Proposer une réponse à Remplacement Master Classique vers Master Advanced



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Recherche docs alarme Aritech Master
    N°1060 : Bonjour, Je suis à la recherche de plusieurs docs Aritech (ge security) pour la série ATS MASTER (ats 2102 mais de toute façon le manuel est le même pour la gamme master), le guide de programmation (le complet), le guide...
  • 2. Contrôle à distance alarme ATS Master CS375
    N°2806 : Bonjour. Je possède actuellement une alarme CS375 dans une résidence secondaire dans un autre pays. Je voudrais passer à une centrale plus moderne sans toutefois tout devoir changer et je voudrais rester dans une gamme...
  • 3. Récupérer code maitre et ingénieur sur Centrale Master
    N°211 : Bonjour, Comment récupérer les codes maitre et ingénieur sur une centrale Master d'Aritech tout en conservant la programmation ? Merci par avance.
  • 4. Shunter alarme Aritech Master ATS
    N°2142 : Bonjour. Je suis entrain de m'auto-former sur l'alarme STA 2102, et j'ai trouvé ça sur la notice. (19) - Cavaliers des zones 9 à 16. Les shunter lorsque l'ATS1202 est relié au connecteur J7 (ATS3000 uniquement). Est-ce que...
  • 5. Problème transmetteur RTC Power Master 30 G2
    N°2136 : Bonjour. J'ai une alarme Power Master 30 G2 récemment installée au niveau alarme tout fonctionne mais je ne reçois pas d'appel sur mon portable par le transmetteur intégré RTC. La centrale ne se trouvant pas à proximité...
  • 6. Problème centrale ATS Master 2000
    N°1574 : Bonjour. Après plusieurs recherches je n'arrive pas à trouver de réponse à mon problème. J'ai récupéré une alarme ATS Master 2000 avec clavier ATS 1100 qui était dans ma société et que je veux brancher chez moi. La...
  • 7. Problème d'acquit ATS 24xx Master
    N°2279 : Bonjour, J’ai un problème avec une ATS 24xx (Master), pendant une coupure de la ligne téléphonique, un événement à transmettre n’a pas abouti je suis en vocal sans acquit. Depuis je n’arrive plus après le message...
  • 8. Raccordement de plusieurs claviers alarme Aritech Master ATS 2102
    N°1980 : Bonjour, Je monte en novice une centrale d'alarme Aritech Master ATS 2102. Je suis en train de relier un clavier ATS 1110. Mais je ne comprends pas une partie de la notice. A quoi correspond "une demande de sortie vers la...
  • 9. Programmer centrale Aritech Advanced en MES et MHS automatique
    N°795 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver la procédure pour programmer une centrale Aritech Advanced en MES ET MHS automatique. Est-ce que vous connaissez la manipulation ? :huffy: Merci.
  • 10. Effacer défauts alarme Power Master 30
    N°2025 : Bonjour. J'ai une alarme PowerMaster 30 et je n'arrive pas effacer les défauts. L'alarme affiche : "non prêt pour une mise en marche". Les défauts sont l'autoprotection de l'alarme que j'ai ouvert pour insérer la carte SIM,...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement Master Classique vers Master Advanced >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite