Bonjour,
J'ai une alarme Aritech CS110 et le voyant état reste allumé depuis hier en clignotant.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci.
J'ai une alarme Aritech CS110 et le voyant état reste allumé depuis hier en clignotant.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci.
04 avril 2015 à 13:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Alarme Aritech CS110 voyant d'état clignote
Bonjour,
Essayez ceci : Faites votre code, après les 3 bips appuyez sur la touche "2", là un seul des voyants rouges va être allumé en fixe (1 à 8). Regarder ensuite à l’intérieur de la petite porte du clavier à quoi correspond le voyant allumé.
De mémoire, 1=> Défaut secteur, 2=> Défaut batterie ou fusible, 3=> Défaut transmetteur, 6 à 8=> mémoires.
Appuyez ensuite plusieurs fois sur "*" pour revenir en mode <Attente>.
Selon le voyant, remédier au défaut. Au bout d'un certain temps, le voyant ne clignotera plus.
Là, le voyant "ETAT" est allumé et les autres voyants "de zone de 1 à 8" sont éteints.
Si un seul voyant rouge est allumé, le voyant vert est éteint.
Je reste à votre écoute et je peux vous renseigner par téléphone le cas échéant si vous galérez vraiment.
Cordialement.
Roger
Essayez ceci : Faites votre code, après les 3 bips appuyez sur la touche "2", là un seul des voyants rouges va être allumé en fixe (1 à 8). Regarder ensuite à l’intérieur de la petite porte du clavier à quoi correspond le voyant allumé.
De mémoire, 1=> Défaut secteur, 2=> Défaut batterie ou fusible, 3=> Défaut transmetteur, 6 à 8=> mémoires.
Appuyez ensuite plusieurs fois sur "*" pour revenir en mode <Attente>.
Selon le voyant, remédier au défaut. Au bout d'un certain temps, le voyant ne clignotera plus.
Là, le voyant "ETAT" est allumé et les autres voyants "de zone de 1 à 8" sont éteints.
Si un seul voyant rouge est allumé, le voyant vert est éteint.
Je reste à votre écoute et je peux vous renseigner par téléphone le cas échéant si vous galérez vraiment.
Cordialement.
Roger

04 avril 2015 à 16:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Alarme Aritech CS110 voyant d'état clignote
Bonjour.
Le n est 5 défaut auto protect mais je ne sais pas quoi faire.
Ça bipe sans arrêt, je fais code et * ça s'arrête et ça recommence à biper au bout d'un moment.
Le n est 5 défaut auto protect mais je ne sais pas quoi faire.
Ça bipe sans arrêt, je fais code et * ça s'arrête et ça recommence à biper au bout d'un moment.
04 avril 2015 à 18:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Alarme Aritech CS110 voyant d'état clignote
Bonsoir,
Le n°5 dont vous parlez est-il le voyant qui s'allume quand vous avez fait votre code (Bips 3 fois) puis le "2" ?
Ou bien le voyant de zone qui est allumé en permanence, car là ça change tout.
Si c'est le voyant d'état (après le code et "2") ce n'est pas une autoprotection ! Mais une mémoire défaillante du système.
Dans ce cas, il faut essayer de "reseter" (ça n'efface pas la programmation) en coupant batterie, secteur, attendre 15 à 20 secondes (tant pis pour les oreilles) et rebrancher la batterie et le secteur. Normalement ça repart !
Si c'est le voyant qui est allumé en permanence, il faut chercher à quel endroit le câble est abîmé ou si un détecteur n'est pas démonté ou mal fixé. Dans ce cas vous pouvez arrêter les bips en faisant votre code puis"exclue" puis "5", la zone se trouve provisoirement éjectée.
Tenez-moi au courant.
Connaissez-vous le code installateur ? Et avez-vous lu le manuel d'utilisation ?
Cordialement.
Roger
Le n°5 dont vous parlez est-il le voyant qui s'allume quand vous avez fait votre code (Bips 3 fois) puis le "2" ?
Ou bien le voyant de zone qui est allumé en permanence, car là ça change tout.
Si c'est le voyant d'état (après le code et "2") ce n'est pas une autoprotection ! Mais une mémoire défaillante du système.
Dans ce cas, il faut essayer de "reseter" (ça n'efface pas la programmation) en coupant batterie, secteur, attendre 15 à 20 secondes (tant pis pour les oreilles) et rebrancher la batterie et le secteur. Normalement ça repart !

Si c'est le voyant qui est allumé en permanence, il faut chercher à quel endroit le câble est abîmé ou si un détecteur n'est pas démonté ou mal fixé. Dans ce cas vous pouvez arrêter les bips en faisant votre code puis"exclue" puis "5", la zone se trouve provisoirement éjectée.
Tenez-moi au courant.
Connaissez-vous le code installateur ? Et avez-vous lu le manuel d'utilisation ?
Cordialement.
Roger
07 avril 2015 à 00:56