Visonic PowerMaster 30 Non prêt
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
3132
Forum Conseils Dépannage Alarme : Visonic PowerMaster 30 Non prêt
Bonjour.
J'ai acheté une alarme Visonic PowerMaster 30 et malgré une lecture approfondie du manuel et des configurations reconfigurées dans tous les sens, je n'arrive pas au comportement attendu.
Je souhaite qu'une mise en armement ne soit possible que lorsque le système est PRÊT (c'est-à-dire, d'après ma compréhension, que l'ensemble des détecteurs soient présents et fermés).
Sauf qu'aujourd'hui, l'alarme autorise l'armement (avec tempo de sortie) même si une fenêtre est ouverte.
Et pire encore, elle se met à sonner ensuite car elle considère que c'est une "effraction".
J'ai essayé avec et sans partitions. Même combat.
Côté configuration, ce que je pensais avoir un impact (mais visiblement non) :
- 06 isolation : isolation manuel (essayé sans isolation)
- 21 éjection auto : arrêt après 3
- 62 Manq reprt : durée superv 1h
- 63 Non Prêt : en supervision
Si quelqu'un a une idée lumineuse, je vous en remercie par avance.
Bien cordialement,
Mathieu
J'ai acheté une alarme Visonic PowerMaster 30 et malgré une lecture approfondie du manuel et des configurations reconfigurées dans tous les sens, je n'arrive pas au comportement attendu.
Je souhaite qu'une mise en armement ne soit possible que lorsque le système est PRÊT (c'est-à-dire, d'après ma compréhension, que l'ensemble des détecteurs soient présents et fermés).
Sauf qu'aujourd'hui, l'alarme autorise l'armement (avec tempo de sortie) même si une fenêtre est ouverte.
Et pire encore, elle se met à sonner ensuite car elle considère que c'est une "effraction".
J'ai essayé avec et sans partitions. Même combat.
Côté configuration, ce que je pensais avoir un impact (mais visiblement non) :
- 06 isolation : isolation manuel (essayé sans isolation)
- 21 éjection auto : arrêt après 3
- 62 Manq reprt : durée superv 1h
- 63 Non Prêt : en supervision
Si quelqu'un a une idée lumineuse, je vous en remercie par avance.
Bien cordialement,
Mathieu
11 août 2023 à 00:10
Questions / Réponses Problèmes Alarme 1
Visonic PowerMaster 30 Non prêt
Bonjour Mathieu.
Tapez plusieurs fois sur la touche "OK" afin de voir les éventuels défauts bien lire les infos au clavier.
Cordialement.
Marc
Tapez plusieurs fois sur la touche "OK" afin de voir les éventuels défauts bien lire les infos au clavier.
Cordialement.
Marc
11 août 2023 à 12:05
Questions / Réponses Problèmes Alarme 2
Visonic PowerMaster 30 Non prêt
Merci pour votre retour Marc.
Lorsque qu'une fenêtre est ouverte, le détecteur périmétrique remonte bien l'info à la centrale (visible grâce au bouton OK).
Cela devrait donc empêcher l'armement (sauf si l'armement forcé était autorisé ce qui je ne pense pas soit mon cas) ...
Et bien non il lance la tempo de sortie... et se met en alarme une fois la tempo de sortie terminée :(.
Lorsque qu'une fenêtre est ouverte, le détecteur périmétrique remonte bien l'info à la centrale (visible grâce au bouton OK).
Cela devrait donc empêcher l'armement (sauf si l'armement forcé était autorisé ce qui je ne pense pas soit mon cas) ...
Et bien non il lance la tempo de sortie... et se met en alarme une fois la tempo de sortie terminée :(.
14 août 2023 à 00:35
Questions / Réponses Problèmes Alarme 3
Visonic PowerMaster 30 Non prêt
Bonjour,
Je pense qu'il y a une erreur de programme centrale lors de la reconnaissance des détecteurs.
Il faudrait faire un "Raz système" dans le menu "Paramètres par défaut usine" pour mettre la centrale en mode "Usine" et refaire une programmation complète en reprenant chaque code "Id" des détecteurs dans le menu "Zones/Périph", "Ajout nouveau périph".
Ne pas oublier de programmer les fonctions et attributs de chaque détecteur dans la zone, menu "Centrale", "Tempo Entrée 1", "Tempo Sortie", laisser les autres valeurs par défaut.
Menu "Tempo Abandon" mettre 00.
Menu "Communication" si connecté pour appel correspondant "rapport privé", programmer les numéros de téléphone.
Cordialement,
Marc.
Je pense qu'il y a une erreur de programme centrale lors de la reconnaissance des détecteurs.
Il faudrait faire un "Raz système" dans le menu "Paramètres par défaut usine" pour mettre la centrale en mode "Usine" et refaire une programmation complète en reprenant chaque code "Id" des détecteurs dans le menu "Zones/Périph", "Ajout nouveau périph".
Ne pas oublier de programmer les fonctions et attributs de chaque détecteur dans la zone, menu "Centrale", "Tempo Entrée 1", "Tempo Sortie", laisser les autres valeurs par défaut.
Menu "Tempo Abandon" mettre 00.
Menu "Communication" si connecté pour appel correspondant "rapport privé", programmer les numéros de téléphone.
Cordialement,
Marc.
15 août 2023 à 07:17
Questions / Réponses Problèmes Alarme 4
Visonic PowerMaster 30 Non prêt
Merci marc.
J'aurais aimé éviter d'en arriver là car pas mal de détecteur à reprogrammer mais je crois que je ne vais pas avoir le choix.
Je vous tiens au courant.
Cordialement. Mathieu
Merci.
J'aurais aimé éviter d'en arriver là car pas mal de détecteur à reprogrammer mais je crois que je ne vais pas avoir le choix.
Je vous tiens au courant.
Cordialement. Mathieu
Merci.
15 août 2023 à 10:56
Questions / Réponses Problèmes Alarme 5
Visonic PowerMaster 30 Non prêt
Bonjour Mathieu.
Oui tenez-moi au courant.
Cordialement. Marc
Oui tenez-moi au courant.
Cordialement. Marc
15 août 2023 à 12:59