Question Forum Alarme : Branchement nouveau transmetteur téléphonique

FULIGINEUX
Membre inscrit
FULIGINEUX
2 messages
Bonjour à tous.

Voilà étant passé à la fibre, mon ancien transmetteur téléphonique (Elkron CT05) n'est plus adapté, mon alarme est ensemble centrale Aritech CD3402 couplé à 2 boîtiers de commande CD3008.
J'envisage de le remplacer par un transmetteur de chez sécuritémarché (KP-9 2G+3G CENTRALE D'ALARME GSM SANS-FIL) dont je ne me servirai que de la partie transmetteur téléphonique il dispose en filaire d'une sortie relais NO/NC et d'une entrée alimentation 12V.
Sur mon ancien transmetteur il y a une alimentation 12 V qui arrive de la centrale (en permanence) et un déclenchement du transmetteur par la centrale qui part du bornier en N° 34 (centrale) et qui arrive sur le bornier transmetteur ING 1, à l’arrêt avec un voltmètre entre le positif (12v) et ce fil il y a 15,9mv (courant résiduel ?) et en alarme il y a 12.2 v donc si je comprends bien, normalement c'est une sortie NO dont j'ai besoin et pensez-vous que je puisse me servir de l'alimentation 12 V existante qui arrive de la centrale et qui alimentait l'ancien transmetteur téléphonique ?
Pouvez-vous me confirmer tout ça ? je parle de ce nouveau transmetteur téléphonique en remplacement, car en plus si un jour j'ai un problème avec ma centrale actuelle je pourrai toujours partir de cette base pour reconstituer une alarme complète au moyen des nombreux accessoires sans fil que l'on peut lui rajouter, mais si quelqu’un a une meilleure ou une autre solution je suis preneur.
Merci à tous.

Centrale d'alarme KP-9
25 mai 2020 à 08:54
Réponse 1 du forum dépannage alarme

Branchement nouveau transmetteur téléphonique

spytech2
Membre inscrit
spytech2
347 messages
Bonjour,
Il vaut mieux partir sur une gamme pro et fiable comme ce type de transmetteur qui fonctionne aussi bien avec des contacts secs ou disparition de +12 ou émission, du coup c'est compatible avec toutes les centrales filaires.

https://www.alarme-protection.info/transmetteur-de-secour-gsm/211-transmetteur-gsm-vocalys-mx-gsm.html
25 mai 2020 à 22:31
Réponse 2 du forum dépannage alarme

Branchement nouveau transmetteur téléphonique

veloceman
Membre inscrit
veloceman
152 messages
Bonjour.
Oui d'accord avec spytech2 ! partir sur une gamme pro parce que là vous êtes pas sorti de l'auberge... shockedshocked
Sinon vous avez aussi le http://www.bentelsecurity.com/index.php?n=products&o=view&id=73
Qui fonctionne très bien. biggrin
Bon courage.
26 mai 2020 à 19:32
Réponse 3 du forum dépannage alarme

Branchement nouveau transmetteur téléphonique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
26 mai 2020 à 19:43

Proposer une réponse à Branchement nouveau transmetteur téléphonique



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Branchement boîtier transmetteur Vocalys Lite marque Adetec
    N°2060 : Bonjour, Je souhaite brancher mon boîtier transmetteur Vocalys Lite. Pour la partie vers la centrale alarme c'est OK juste 2 fils pour l'alimentation et 1 fil départ sortie E1 vers centrale. Par contre pour le branchement de...
  • 2. Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
    N°2545 : Bonjour Bonsoir. Suite au plantage de ma centrale Galaxy 60, j'ai reprogrammé le seul hic mon transmetteur téléphonique m'envoie des appels à la mise en service et si une alarme pas d'appels téléphoniques. Je sais plus...
  • 3. Alarme transmetteur téléphonique ADSL
    N°17 : Bonjour, je recherche une alarme (plutôt sans fil) dont le transmetteur téléphonique fonctionnerait avec l'ADSL ou par SMS. Merci
  • 4. Remplacement transmetteur téléphonique Sériée ERO M8
    N°952 : Bonjour à tous, Je possède une centrale d'alarme Sériée C-SA-04 sur laquelle est branchée un transmetteur téléphonique Sériée ERO M8, celui-ci ne fonctionne plus du fait qu'il soit en numérotation 9 chiffres. Je désire...
  • 5. Centrale Aritech CD7202S3 installer transmetteur téléphonique
    N°2208 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une centrale Aritech CD7202S3. Je l'utilisai très peu, suite au cambriolage de mon garage en début d'année :-( Le garage n’était pas relié à l'alarme qui de toute façon était...
  • 6. Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique
    N°776 : Bonjour, J'ai vendu ma maison et le système d'alarme Aritech cd 34 avec transmetteur rd 6202. Le jour de la vente authentique mon télésurveilleur m'informe que je dois déconnecter la centrale de la ligne téléphonique afin...
  • 7. Rajout d'un transmetteur téléphonique sur Alarme FRIEDLAND SA3F ?
    N°1083 : Bonjour, J'ai acheté il y a 3 ans une alarme SA3F de FRIEDLAND que je n'ai jamais réellement utilisée. Comme en ce moment, il y a une recrudescence de vols, c'est le moment. Je voulais savoir s'il était possible de...
  • 8. Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
    N°2390 : Bonjour. Mon installation d'alarme comporte une centrale Aritech CS275 avec transmetteur digital RD6202 même marque. Aujourd'hui en VDLS Orange avec une Livebox Zen, et dégroupage total. La télétransmission fonctionne...
  • 9. Branchement transmetteur avec Freebox dégroupage total
    N°175 : Quand je branche mon transmetteur sur la prise gigogne de mon téléphone qui est branché sur ma Freebox je n'ai plus de tonalité sur mon téléphone. Dès que je retire le transmetteur la tonalité revient. Je suis en...
  • 10. Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
    N°774 : Bonjour, La sirène extérieure de ma centrale Aritech cd3402s3 plus a rendu l'âme, j'ai donc acheté une sirène sirex-f, par contre j'ai quelques soucis pour la raccorder. À l'origine le câble de raccordement entre la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement nouveau transmetteur téléphonique >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite