Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Actuellement
3 512
questions dans le
forum alarme
3412
Question Forum Alarme : Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bonjour.
Je rencontre des difficultés depuis un certain temps.
Je souhaite réaliser un câblage pour une sirène auto-alimentée sur mon alarme Lightsys plus.
D'après mes compréhensions, les sorties UOx fonctionnent comme suit - voir image :
- En mode attente/normal, UO1 est mesuré à l'ohmmètre et semble fonctionner correctement.
- Le contact normalement fermé (NC) est connecté à C, ce qui alimente le blocage de la sirène.
- Le contact normalement ouvert (NO) est déconnecté de C.
En mode Alarme :
- Le contact NC se déconnecte de C, ce qui fait disparaître l'alimentation du blocage de la sirène et active celle-ci.
- Le contact NO se connecte à C, ce qui rend l'alimentation disponible pour une lampe flash par exemple.
Si mes explications sont correctes, je n'arrive pas à programmer le système.
J'ai essayé plusieurs combinaisons sans succès dans la section "sortie" voir image ci-dessous.
Je suis certain que la sirène fonctionne car je l'ai testée séparément.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je rencontre des difficultés depuis un certain temps.
Je souhaite réaliser un câblage pour une sirène auto-alimentée sur mon alarme Lightsys plus.
D'après mes compréhensions, les sorties UOx fonctionnent comme suit - voir image :
- En mode attente/normal, UO1 est mesuré à l'ohmmètre et semble fonctionner correctement.
- Le contact normalement fermé (NC) est connecté à C, ce qui alimente le blocage de la sirène.
- Le contact normalement ouvert (NO) est déconnecté de C.
En mode Alarme :
- Le contact NC se déconnecte de C, ce qui fait disparaître l'alimentation du blocage de la sirène et active celle-ci.
- Le contact NO se connecte à C, ce qui rend l'alimentation disponible pour une lampe flash par exemple.
Si mes explications sont correctes, je n'arrive pas à programmer le système.
J'ai essayé plusieurs combinaisons sans succès dans la section "sortie" voir image ci-dessous.
Je suis certain que la sirène fonctionne car je l'ai testée séparément.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 octobre 2024 à 10:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bonjour.
Le câblage de votre sirène est correct.
Par contre, le mode de fonctionnement de votre sortie doit être "NO maintenue" (traduire par : relais maintenu en cet état au repos, c.a.d NC en contact avec C) et non "impulsion NO".
De plus, le type "suivi zone" et le suivi d'évènement "zone" ne sont pas corrects: ces paramètres assujettissent la sortie à l'état de la zone uniquement sans tenir compte de l'état du système.
Il faut configurer le type sur "suivi système" et le suivi d'évènement sur "sirène intrusion".
Cordialement.
Rémi
Le câblage de votre sirène est correct.
Par contre, le mode de fonctionnement de votre sortie doit être "NO maintenue" (traduire par : relais maintenu en cet état au repos, c.a.d NC en contact avec C) et non "impulsion NO".
De plus, le type "suivi zone" et le suivi d'évènement "zone" ne sont pas corrects: ces paramètres assujettissent la sortie à l'état de la zone uniquement sans tenir compte de l'état du système.
Il faut configurer le type sur "suivi système" et le suivi d'évènement sur "sirène intrusion".
Cordialement.
Rémi
08 novembre 2024 à 16:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Merci beaucoup Rémi.
Existe-t-il un manuel détaillé pour la programmation sur PC de la centrale Lightsys + ? La section d'aide semble être destinée au clavier et je ne trouve pas nécessairement la correspondance pour le PC.
En fait, il me reste tout cela à faire :
Il est impossible d'armer l'alarme si la porte d'entrée n'est pas fermée.
Comment enclencher l'alarme alors que la porte d'entrée est encore ouverte et faire en sorte que l'alarme s'enclenche définitivement après la fermeture de la porte ?
La sirène intérieure (HP) sur LS +/- s'active pendant quelques secondes lors de l'armement. Comment éviter ce fonctionnement lors de l'armement et plutôt avoir des bips/buzzers sur le clavier pendant le temps de sortie après l'armement ?
Après le déclenchement de l'alarme, comment programmer le temps de la sirène LS+/- et de la sirène extérieure autoalimentée sur UO1 NF (bloc+) ? Par exemple, sur 3 minutes.
Comment déclencher le carillon du clavier lors de l'ouverture de la porte d'entrée sans activer l'alarme ?
Est-il possible d'informer la centrale lorsque la batterie de la sirène autoalimentée est faible ? Comment la brancher ?
Cordialement,
Charles.
Existe-t-il un manuel détaillé pour la programmation sur PC de la centrale Lightsys + ? La section d'aide semble être destinée au clavier et je ne trouve pas nécessairement la correspondance pour le PC.
En fait, il me reste tout cela à faire :
Il est impossible d'armer l'alarme si la porte d'entrée n'est pas fermée.
Comment enclencher l'alarme alors que la porte d'entrée est encore ouverte et faire en sorte que l'alarme s'enclenche définitivement après la fermeture de la porte ?
La sirène intérieure (HP) sur LS +/- s'active pendant quelques secondes lors de l'armement. Comment éviter ce fonctionnement lors de l'armement et plutôt avoir des bips/buzzers sur le clavier pendant le temps de sortie après l'armement ?
Après le déclenchement de l'alarme, comment programmer le temps de la sirène LS+/- et de la sirène extérieure autoalimentée sur UO1 NF (bloc+) ? Par exemple, sur 3 minutes.
Comment déclencher le carillon du clavier lors de l'ouverture de la porte d'entrée sans activer l'alarme ?
Est-il possible d'informer la centrale lorsque la batterie de la sirène autoalimentée est faible ? Comment la brancher ?
Cordialement,
Charles.
09 novembre 2024 à 08:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bigre, que de questions 
1) je peux vous l'envoyer en PDF (il est commun à l'Agility et à la LightSys, certaines rubriques peuvent différer), mais je ne sais pas comment faire parvenir un fichier par MP.
2) il faut programmer la zone de la porte en "Entrée/Sortie ouverte 1 ou 2 (tempo1 ou tempo2 : voir Système/Temporisations)
3) je ne sais pas, je n'utilise pas cette fonction ; je câble toujours mes sirènes sur les sorties U01/2/3/4
4) dans Système/Temporisations/Durée sirène
5) Système/Zones : clic droit sur la zone de la porte ->options de la zone : son en mode désarmé, choisir buzzer interne.
J'espère n'avoir pas dit trop de bêtises !
Rémi

1) je peux vous l'envoyer en PDF (il est commun à l'Agility et à la LightSys, certaines rubriques peuvent différer), mais je ne sais pas comment faire parvenir un fichier par MP.
2) il faut programmer la zone de la porte en "Entrée/Sortie ouverte 1 ou 2 (tempo1 ou tempo2 : voir Système/Temporisations)
3) je ne sais pas, je n'utilise pas cette fonction ; je câble toujours mes sirènes sur les sorties U01/2/3/4
4) dans Système/Temporisations/Durée sirène
5) Système/Zones : clic droit sur la zone de la porte ->options de la zone : son en mode désarmé, choisir buzzer interne.
J'espère n'avoir pas dit trop de bêtises !
Rémi
11 novembre 2024 à 19:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
https://uploadnow.io/f/J1PykB5
Lien de téléchargement du manuel du logiciel Configuration Software.
Lien de téléchargement du manuel du logiciel Configuration Software.
11 novembre 2024 à 19:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bonjour, je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Je progresse lentement mais sûrement.
J'ai essayé plusieurs programmations, y compris celle que vous recommandez, mais cela ne fonctionne toujours pas. Il m'est impossible d'armer l'alarme si la porte d'entrée n'est pas fermée.
J'ai également demandé de l'aide à l'endroit où je l'ai achetée, mais ils ne savent pas non plus.
C'est hallucinant qu'une fonction de base comme celle-ci ne soit pas fonctionnelle.
Dans un dernier espoir, j'ai envoyé un mail à Risco.
Je vous tiendrai informé.
Je progresse lentement mais sûrement.
J'ai essayé plusieurs programmations, y compris celle que vous recommandez, mais cela ne fonctionne toujours pas. Il m'est impossible d'armer l'alarme si la porte d'entrée n'est pas fermée.
J'ai également demandé de l'aide à l'endroit où je l'ai achetée, mais ils ne savent pas non plus.
C'est hallucinant qu'une fonction de base comme celle-ci ne soit pas fonctionnelle.
Dans un dernier espoir, j'ai envoyé un mail à Risco.
Je vous tiendrai informé.
16 novembre 2024 à 08:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Risco ne traite pas les requêtes des utilisateurs finaux.
Il y a malheureusement fort à parier que vous n'aurez pas de réponse.
Pouvez-vous poster une capture d'écran de l'onglet "Système" ainsi que de l'onglet "Zones" ?
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Il y a malheureusement fort à parier que vous n'aurez pas de réponse.
Pouvez-vous poster une capture d'écran de l'onglet "Système" ainsi que de l'onglet "Zones" ?
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
16 novembre 2024 à 14:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Voici un fichier PDF contenant les copies d'écran. Merci.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
16 novembre 2024 à 15:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Essayez en décochant "Présence" et en cochant "Armement forcé" dans les options de la zone porte entrée.
18 novembre 2024 à 11:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bonjour.
Aucun effet. L'alarme peut être armée avec la porte ouverte mais ensuite que la porte soit fermée ou ouverte il n'y a aucun changement et l'alarme ne se déclenche pas.
Aucun effet. L'alarme peut être armée avec la porte ouverte mais ensuite que la porte soit fermée ou ouverte il n'y a aucun changement et l'alarme ne se déclenche pas.
19 novembre 2024 à 07:43
Réponse 10 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Je pense que j'aurais dû vous poser d'abord une question essentielle :
Quel comportement de l'alarme souhaitez-vous selon son état (marche totale, marche partielle, arrêt total) lorsque le capteur de la porte d'entrée est sollicité ?
Quel comportement de l'alarme souhaitez-vous selon son état (marche totale, marche partielle, arrêt total) lorsque le capteur de la porte d'entrée est sollicité ?
19 novembre 2024 à 13:46
Réponse 11 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bonjour.
Je souhaite une mise en marche totale après fermeture de la porte. (mise en route avec porte ouverte avec un bip / tempo de disons 30 sec pour la sortie et fermeture de la porte).
Au retour, à l'ouverture de la porte, tempo de 30 sec pour pouvoir arrêter totalement l'alarme.
Merci !!
Je souhaite une mise en marche totale après fermeture de la porte. (mise en route avec porte ouverte avec un bip / tempo de disons 30 sec pour la sortie et fermeture de la porte).
Au retour, à l'ouverture de la porte, tempo de 30 sec pour pouvoir arrêter totalement l'alarme.
Merci !!
19 novembre 2024 à 14:06
Réponse 12 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
J'aurais du dire :
-Souhaitez-vous ou non qu'un buzzer/carillon se fasse entendre lorsque l'alarme est à l'arrêt et que l'on ouvre la porte ?
-Souhaitez-vous ou non qu'une sirène se déclenche lorsque lorsque l'alarme est en marche et que l'on ouvre la porte ?
-Souhaitez-vous ou non qu'un buzzer/carillon se fasse entendre lorsque l'alarme est à l'arrêt et que l'on ouvre la porte ?
-Souhaitez-vous ou non qu'une sirène se déclenche lorsque lorsque l'alarme est en marche et que l'on ouvre la porte ?
20 novembre 2024 à 19:21
Réponse 13 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bonjour.
Souhaitez-vous ou non qu'un buzzer/carillon se fasse entendre lorsque l'alarme est à l'arrêt et que l'on ouvre la porte ? Oui, et c'est déjà la cas.
Souhaitez-vous ou non qu'une sirène se déclenche lorsque lorsque l'alarme est en marche et que l'on ouvre la porte ? oui avec une tempo (30s)
Souhaitez-vous ou non qu'un buzzer/carillon se fasse entendre lorsque l'alarme est à l'arrêt et que l'on ouvre la porte ? Oui, et c'est déjà la cas.
Souhaitez-vous ou non qu'une sirène se déclenche lorsque lorsque l'alarme est en marche et que l'on ouvre la porte ? oui avec une tempo (30s)
21 novembre 2024 à 07:29
Réponse 14 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Pour déclencher la sirène lorsque l'alarme est activée, je pense qu'il faut configurer votre zone en "Sirène" et non en "Carillon porte" pour "Son armé"
21 novembre 2024 à 16:43
Réponse 15 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bonjour.
Mon souci est surtout de pouvoir enclencher l'alarme lorsque le porte est encore ouverte, et d'avoir 30sec pour sortir.
Je n'y suis toujours pas arrivé.
Mon souci est surtout de pouvoir enclencher l'alarme lorsque le porte est encore ouverte, et d'avoir 30sec pour sortir.
Je n'y suis toujours pas arrivé.
05 décembre 2024 à 14:09
Réponse 16 d'un contributeur du forum alarme
Lightsys plus câblage sirène auto-alimentée
Bonjour.
Je mets ici mes découvertes si cela peut servir à d'autres:
Câblage :
Je n'utilise pas les autoprotection des sirènes car difficilement accessibles
La sirène intérieure es branchée sur LS+/-, et pour éviter qu'elle ne sonne même un court instant lors de l'armement, il faut aller dans système/sons/volume et "confirmation A/D à 0 sec
La sirène extérieure auto alimentée se déclenche lors de l'alarme car le relai UO1 (NC-C) s'ouvre et supprime le blocage +; Il faut programmer dans "sorties" comme sur la copie d'écran jointe; le temps de sirène intérieure et extérieure sera défini (en minutes uniquement) dans système/temporisations
Après la temporisation, l'alarme s’arrête car UO1 se déconnecte;
Pour UO3 (Flash extérieur) , pas de déconnexion après la fin de la temporisation car je voulais que le flash reste allumé pour indiquer qu'il y a eu un problème (vu de l’extérieur) . Avec le désarmement, UO3 se déconnecte et le flash extérieur s'éteint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je mets ici mes découvertes si cela peut servir à d'autres:
Câblage :
Je n'utilise pas les autoprotection des sirènes car difficilement accessibles
La sirène intérieure es branchée sur LS+/-, et pour éviter qu'elle ne sonne même un court instant lors de l'armement, il faut aller dans système/sons/volume et "confirmation A/D à 0 sec
La sirène extérieure auto alimentée se déclenche lors de l'alarme car le relai UO1 (NC-C) s'ouvre et supprime le blocage +; Il faut programmer dans "sorties" comme sur la copie d'écran jointe; le temps de sirène intérieure et extérieure sera défini (en minutes uniquement) dans système/temporisations
Après la temporisation, l'alarme s’arrête car UO1 se déconnecte;
Pour UO3 (Flash extérieur) , pas de déconnexion après la fin de la temporisation car je voulais que le flash reste allumé pour indiquer qu'il y a eu un problème (vu de l’extérieur) . Avec le désarmement, UO3 se déconnecte et le flash extérieur s'éteint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2024 à 14:15