Centrale EVO192 mode partiel sans sirène
Actuellement
3 549
questions dans le
forum alarme
2768
Questions Réponses Forum alarme : Centrale EVO192 mode partiel sans sirène
Bonjour,
Je compte acheter une centrale EVO192, mais impossible de savoir si ce que je veux faire est faisable en lisant et relisant une multitude de fois la doc…
J'aimerais pouvoir faire en sorte que la sirène ne soit pas déclenchée en cas de détection d'une intrusion lors d'une activation en mode partiel, mais juste un buzzer sur le clavier.
Je ne tiens pas déclencher une crise cardiaque en pleine nuit ou réveiller tout le monde en cas de fausse manip.
Est-ce possible ?
Cordialement.
Je compte acheter une centrale EVO192, mais impossible de savoir si ce que je veux faire est faisable en lisant et relisant une multitude de fois la doc…
J'aimerais pouvoir faire en sorte que la sirène ne soit pas déclenchée en cas de détection d'une intrusion lors d'une activation en mode partiel, mais juste un buzzer sur le clavier.
Je ne tiens pas déclencher une crise cardiaque en pleine nuit ou réveiller tout le monde en cas de fausse manip.
Est-ce possible ?
Cordialement.
09 avril 2022 à 14:42
Réponse 1 du forum alarme
Invité

Centrale EVO192 mode partiel sans sirène
Invité

Bonjour.
Il vous suffit de demander à votre fournisseur pour avoir une réponse.
Il vous suffit de demander à votre fournisseur pour avoir une réponse.
10 avril 2022 à 05:31
Réponse 2 du forum alarme
Centrale EVO192 mode partiel sans sirène
Les zones et les sorties sont programmables au clavier c'est très fastidieux pour celui qui ne maitrise pas bien la programmation mais avec un PC vous pourrez sans trop de difficulté réalise le fonctionnement que vous voulez.
Programmation sur ordinateur PC avec le logiciel Babyware
Babyware permet de programmer une alarme filaire ou mixte Paradox avec plus de simplicité.
La liaison entre la centrale alarme et l’ordinateur PC devra se faire soit en utilisant le module Paradox 307USB prévu à cet effet soit en passant par le module de communication IP Paradox IP150.
Programmation sur ordinateur PC avec le logiciel Babyware
Babyware permet de programmer une alarme filaire ou mixte Paradox avec plus de simplicité.
La liaison entre la centrale alarme et l’ordinateur PC devra se faire soit en utilisant le module Paradox 307USB prévu à cet effet soit en passant par le module de communication IP Paradox IP150.
10 avril 2022 à 17:26
Réponse 3 du forum alarme
Centrale EVO192 mode partiel sans sirène
Bonjour,
Pour Gerard_C :
Personnellement je programmerais une sortie type partiel et bloquerais la sirène sur le fil de commande en mettant 2 diodes.
Cordialement.
Roger
Citation :Quand on n'a que ça à dire faudrait mieux s'abstenir !
Bonjour.
Il vous suffit de demander à votre fournisseur pour avoir une réponse.
Pour Gerard_C :
Personnellement je programmerais une sortie type partiel et bloquerais la sirène sur le fil de commande en mettant 2 diodes.
Cordialement.
Roger
10 avril 2022 à 22:23
Réponse 4 du forum alarme
Centrale EVO192 mode partiel sans sirène
Bonjour,
Merci pour ces réponses.
@pascalou : je suis tout à fait d'accord, d'après la doc, passer par Babyware semble vraiment plus pratique, et c'est ce que je comptais faire (en liaison série dans un premier temps).
@Roger : pour le commentaire "demander à votre fournisseur", vous m'avez devancé, je comptais répondre ironiquement que "ça m'avait énormément aidé"…
J'ai un instant cru que l'esprit de ce forum était de ce type. Ouf, me voilà soulagé ce n'est pas le cas !
Pour ce qui est de la suggestion de passer par une logique externe (ici à diode), c'était effectivement un des plans B envisagés (j'imaginais un relai, mais c'est vrai qu'avec des diodes c'est encore plus simple, et probablement plus fiable).
En tout cas, ça semble confirmer que ce n'est pas possible directement.
Merci encore.
Cordialement.
Gérard
Merci pour ces réponses.
@pascalou : je suis tout à fait d'accord, d'après la doc, passer par Babyware semble vraiment plus pratique, et c'est ce que je comptais faire (en liaison série dans un premier temps).
@Roger : pour le commentaire "demander à votre fournisseur", vous m'avez devancé, je comptais répondre ironiquement que "ça m'avait énormément aidé"…
J'ai un instant cru que l'esprit de ce forum était de ce type. Ouf, me voilà soulagé ce n'est pas le cas !
Pour ce qui est de la suggestion de passer par une logique externe (ici à diode), c'était effectivement un des plans B envisagés (j'imaginais un relai, mais c'est vrai qu'avec des diodes c'est encore plus simple, et probablement plus fiable).
En tout cas, ça semble confirmer que ce n'est pas possible directement.
Merci encore.
Cordialement.
Gérard
11 avril 2022 à 11:27
Réponse 5 du forum alarme
Centrale EVO192 mode partiel sans sirène
Bonjour.
Je vous partage ce que j'ai fait chez moi pour éviter que les sirènes intérieures ne sonnent.
La sirène extérieure est la seule qui sonne quelque soit le type d'armement et d'intrusion.
Chaque sirène ou groupe de sirène sont réparties sur les PGM disponibles, plutôt que la sortie alarme.
Chaque sirène est ainsi associée à une zone et ne sonnera que si intrusion dans cette zone.
La seule contrainte est qu'il ne faut pas s'amuser à ouvrir une fenêtre ou une porte associé à un capteur qui n'est pas en mode partiel, mais bon il faut un minimum protéger les occupants et tant pis si cela les réveille.
Sinon je vous conseille d'installer des capteurs en extérieur et de les utiliser comme des carillons ou les associer à de véritables carillons filaires, ça averti des intrusions sans déclencher les sirènes.
Je vous partage ce que j'ai fait chez moi pour éviter que les sirènes intérieures ne sonnent.
La sirène extérieure est la seule qui sonne quelque soit le type d'armement et d'intrusion.
Chaque sirène ou groupe de sirène sont réparties sur les PGM disponibles, plutôt que la sortie alarme.
Chaque sirène est ainsi associée à une zone et ne sonnera que si intrusion dans cette zone.
La seule contrainte est qu'il ne faut pas s'amuser à ouvrir une fenêtre ou une porte associé à un capteur qui n'est pas en mode partiel, mais bon il faut un minimum protéger les occupants et tant pis si cela les réveille.
Sinon je vous conseille d'installer des capteurs en extérieur et de les utiliser comme des carillons ou les associer à de véritables carillons filaires, ça averti des intrusions sans déclencher les sirènes.
09 juin 2022 à 16:17
Questions apparentées dans le forum Alarme
- 1. Remplacer alarme Paradox EVO48 et Graphica
- N°2776 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé depuis 3 ans dans une maison équipée d'un système alarme paradox EVO48 et Graphica. L'ensemble date des années 2005/2007 donc bientôt 20 ans :) Après m'être familiarisé depuis...
- 2. Centrale Aritech défaut en passant du mode ingénieur au mode utilisateur
- N°2769 : Bonjour. J'ai un souci avec ma centrale Aritech CD3402S3 plus, pour un problème de boucle (autoprotection couvercle). Lorsque je veux passer du mode ingénieur à utilisateur, le clavier se met en alarme, et même après la...
- 3. Problème Paradox EVO192 et sirène autonome
- N°2127 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour faire fonctionner une sirène autonome Altec SIRUS avec ma centrale Paradox EVO192. Des messages similaires ont déjà été postés sur ce forum avec 2 différents câblages, 1 utilisant...
- 4. Problème câblage sirène Elkron sur Alarme Paradox EVO192
- N°910 : Bonjour, Je suis entrain de galérer pour câbler ma sirène Elkron 702L sur ma centrale Paradox EVO192. Pourriez-vous m'aider ? Je joins les schémas de la sirène ainsi que de la centrale. Merci. David
- 5. Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
- N°2110 : Bonjour, J'essaye depuis plusieurs jours de configurer une alarme Galaxy Flex 50. Je rencontre en ce moment 3 soucis : Le premier, j'ai raccordé une sirène intérieure SI500 sur la centrale de la manière suivante : Sirène...
- 6. Changer batterie alarme Spectra 6000 sans perdre les paramètres
- N°2065 : Bonjour. Puis-je changer la batterie de la centrale sans perdre les paramétrages ? Je ne vois pas de piles sur la carte centrale pour la mémoire. Pour remplacer celles des sirènes, il est préférable de débrancher les alim...
- 7. Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
- N°775 : Bonjour à tous. J'ai une centrale ARITECH CD72 avec une sirène intérieure SYBELL 400 SI. J'ai besoin de déplacer la sirène car j'effectue des travaux. Comment dois-je m'y prendre pour neutraliser la sirène avant de...
- 8. Acquittement appel transmetteur RD6202
- N°1680 : Bonjour, J’ai fait un reset avec le code ingénieur de la centrale CD3402. Après la reprogrammation de la centrale (entrées sorties sirène etc.) tout fonctionne suivant mes attentes. Ce n’est pas le cas avec le...
- 9. Compatibilité sirène Hager Logisty S40522F sur centrale Daitem DP8340
- N°1035 : Bonjour. Comment programmer une sirène S40522F sur une centrale Daitem DP8340. Je ne sais pas comment mettre la Daitem en mode installation je n'ai aucun code d'accès, je sais aussi la mettre en mode test en l’ouvrant mais...
- 10. Problème sirène SR130 alarme EVO192 Paradox
- N°1771 : Bonjour. J'ai un problème de perte de supervision de la sirène SR130 sans vraiment savoir pourquoi cela arrive. Que je la rentre dans la programmation au clavier ou par le logiciel ça ne change rien. Quelqu'un a-t-il déjà...
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite