Power 832 pc 5016 débranchée pour travaux
Actuellement
3 549
questions dans le
forum alarme
73
Conseils pose installation alarme : Power 832 pc 5016 débranchée pour travaux
Invité

Bonjour ! Alarme POWER 832 PC 5016 débranchée pour travaux : Centrale coupée du secteur, batterie de centrale déconnectée, radars déposés (après repérage des fils), clavier déposé (après repérage des fils). Le tout remonté après travaux et réalimenté. Problème : Le clavier indique défaut (zone ouverte). Impossible de réactiver l'ensemble. Que puis-je faire ? Merci.
05 janvier 2008 à 03:04
Conseils Forum Alarme 1
Invité

Power 832 pc 5016 débranchée pour travaux
Invité

Bonjour, il faut contrôler les ap (en clair les auto-protections) c'est à dire que vous devez vérifier si tous vos radars et claviers sont bien fermés car il y a un petit switch qui protège l'installation cela s'appelle anti-sabotage, voilà à bientôt.
07 janvier 2008 à 03:20
Conseils Forum Alarme 2
Invité

Power 832 pc 5016 débranchée pour travaux
Invité

Avez-vous vérifié l'alimentation des radars ? Dans le cas où un fusible aurait grillé dans la centrale, l'alimentation des radars ne se fait plus et donc les relais qui les équipent restent en zone ouverte.
25 janvier 2008 à 02:46
Conseils Forum Alarme 3
Invité

Power 832 pc 5016 débranchée pour travaux
Invité

Résistance de fin de ligne toujours en place ? A remettre si besoin.
12 février 2008 à 02:13
Conseils Forum Alarme 4
Invité

Power 832 pc 5016 débranchée pour travaux
Invité

Le câblage des résistances 2 x 2.2 Ko en parallèle, avec l'alarme en série, avec l'ap + alimentation pour le détecteur volumétrique.
23 avril 2010 à 00:39