Question forum alarme : Problème module RD5060

phil31240
Membre inscrit
phil31240
30 messages
Bonjour,

Je constate que les messages enregistrés en cas d'évènement s'effacent au bout d'un certain temps..
Quand il y a alarme et que le transmetteur envoie l'appel vers le numéro de téléphone, on entend le bon vieux bruit des modems d'antan comme message, une série de BIP..
Je réenregistre, avec peine, les messages semblent de piètre qualité.
Est-ce que le module RD5060 est HS, ou la mémoire du transmetteur ? RD6202 ?
Avez-vous connu un tel problème ?

Cordialement.
Philippe
06 mai 2013 à 20:07
Réponse 1 forum alarme

Problème module RD5060

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir Philippe,

Le transmetteur RD62 est un excellent produit en protocole digital mais ce n'est pas le cas en protocole vocal.
Ce module 5030 vieillit très mal et son fonctionnement n'est pas au top même neuf personnellement, je le déconseillais à ma clientèle à l’époque où il était commercialisé.
Pour un transmetteur vocal je préfère soit "Vocalys lite, Simplvox ou Trvox" qui sont très bons, simples de fonctionnement et programmation.
En clair le dysfonctionnement vient du module 5030.
Bonne fin de journée.

Cordialement.
Marc
07 mai 2013 à 19:36
Réponse 2 forum alarme

Problème module RD5060

phil31240
Membre inscrit
phil31240
30 messages
Bonjour Marc,

Merci encore pour les réponses !
J'ai découvert en plus qu'en mettant le switch du rd5030 sur play et en appuyant sur start (il a fallu que j'insiste) j'entends plus de 4 messages ! Dont certains anciens messages du précédent propriétaire, étrange non ?
Par contre je pensais que les messages vocaux était stockés dans la rd6202 ? Un seul microprocesseur étant présent sur la rd5030.

De toute façon je vais commander le Vocalys lite, mais une fois enlevé le rd6202 et rd5030, comment connecter la nappe 8 fils de couleurs différentes vers le Vocalys lite, est-ce expliqué quelque part ? Je suppose que les 4 entrées de la Vocalys lite correspondent à 4 possibilités de message.
P. S. : du coup si quelqu'un est intéressé par une carte rd6202, je l'offre (sauf coût envoi).

Bonne journée.
Cordialement.
Philippe
08 mai 2013 à 09:50
Réponse 3 forum alarme

Problème module RD5060

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour Philippe.

Concernant le "Vocalys lite" il ne se connecte pas sur la carte mère CD34 il faut passer un câble entre la centrale et le Vocalys (3x2) minimum l’idéal est un (5x2) ce qui permet de programmer une info alarme, coupure secteur...
Ensuite il faut se servir des sorties programmables de la centrale et les paramétrer en fonction de l'info voulue et les connecter sur les entrées du Vocalys.

Attention il y a une procédure à suivre si vous déconnectez le RD62 de la centrale !!!!!
Mettre en place "LK1 ou JP1" IMPÉRATIF sinon vous perdez toute la programmation centrale.
Sinon votre centrale va se mettre en défaut de communication et là très gênant soit vous faites un "Raz" du RD62 dans le menu "transmetteur" et vous déconnectez la ligne Télécom qui servira pour éventuellement le nouveau transmetteur ou il faut déconnecter toutes les alim (secteur 220v + 12v batterie), ensuite déconnecter la nappe reliant la CD34 au RD62.
Remettre sur tension la CD34 et rentrer en mode "Ing" afin que la CD34 ne voit plus le RD62 et théoriquement la centrale ignorera le RD62
Cordialement.
Marc
08 mai 2013 à 16:53
Réponse 4 forum alarme

Problème module RD5060

phil31240
Membre inscrit
phil31240
30 messages
Bonsoir Marc,

Donc il vaut mieux déconnecter toutes les alims, virer la RD6202 et aller dans le menu ing, ok.
Si j'ai bien compris, il faut utiliser les 4 sorties librement programmables (1 pour alarme, coupure secteur, sabotage...).
Sur le manuel : Toutes ces sorties sont de type à collecteur ouvert et ont un pouvoir de coupure de 15 mA (centrale) sous 12Vcc
Un collecteur ouvert est comparable à un interrupteur entre la sortie et le négatif. La polarité "+" est comparable à un contact NF et la polarité "-" est à un contact NO.


Donc cela veut dire en français qu'on peut les programmer en NO ou NF, à voir donc avec ce que veut la Vocalys.
Cela veut-il dire qu'il faut connecter chaque sortie avec le négatif pour avoir un NO pour chaque sortie ?

Cordialement.
Philippe
08 mai 2013 à 19:24
Réponse 5 forum alarme

Problème module RD5060

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir Philippe,

Vous avez bien compris le principe des sorties programmables de la centrale et c'est identique pour le Vocalys.

Cordialement.
Marc
08 mai 2013 à 21:16
Réponse 6 forum alarme

Problème module RD5060

phil31240
Membre inscrit
phil31240
30 messages
Bonjour Marc,

Je me rends compte qu'il n'y a pas de mode sortie coupure secteur, c'est une alarme très utile pour ne pas avoir à jeter le contenu du congélateur au retour des congés. Donc le Vocalys ne pourra pas gérer ce type d'alarme ? Est-ce qu'un autre type de transmetteur gère ce problème ?

Pour mettre la carte secteur supplémentaire, faudra-t-il mettre le JP1 ? Ou peut-on entrer en mode ing, couper secteur et batterie, puis installer la carte, sans avoir à mettre le JP1 (dont j'ignore le rôle, mais le RAZ m'inquiète un peu) ? (idem pour démontage rd6202).
Pour les sorties programmables, pour être sûr d'avoir bien compris, on utilise chaque sortie branchée avec le négatif de l'alimentation 12v pour avoir un Normalement Ouvert ? Pas de résistance ou de diode ?

Merci pour votre patience.
Bonne journée.
Cordialement.
Philippe
09 mai 2013 à 11:29
Réponse 7 forum alarme

Problème module RD5060

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour Philippe.

Citation :
Donc le Vocalys ne pourra pas gérer ce type d'alarme ?

Aucun problème pour la gestion de l'info coupure secteur sur le Vocalys car chaque entrée sur le transmetteur est gérée indépendamment de l'autre et de plus chaque entrée peut avoir un message vocal enregistré avec l'info en déclenchement donc vous savez quel type d'info est transmise comme l'exemple qui suit.
* Entrée 1 du Vocalys ----> message enregistre: Alarme Intrusion ---->Raccorder sur la sortie 1 de la CD34 et elle paramétrée en "Alarme"
* Entrée 2 du Vocalys ----> message enregistre: Coupure secteur 220v ---->Raccorder sur la sortie 2 de la CD34 et elle paramétrée en "Defaut"
* Entrée 3 du Vocalys ----> message enregistre: Autoprotection ---->Raccorder sur la sortie 3 de la CD34 et elle paramétrée en "Autoprotection"

En clair le Vocalys et la CD34 sont totalement compatibles entre eux tout est une question de paramétrage.

Attention le "Raz" en question ne concerne que celui du RD62 pas celui de la centrale.
Il faut au menu "transmetteur" par l’intermédiaire du mode "Ing" de la centrale.
Il faut que le strap "LK1 ou JP1" soit toujours fermé car si vous le laissez dans la position ouverte comme sur la photo en cas de coupure secteur 220v et pour peu que votre batterie centrale soit HS vous perdez toute la programmation de la centrale.

Citation :
On utilise chaque sortie branchée avec le négatif de l'alimentation 12v pour avoir un Normalement Ouvert ?

Pas d'importance on peut travailler avec polarité positive ou négative sur chaque sortie de la CD34.
Citation :
Pas de résistance ou de diode ?

Non aucune résistance a installer uniquement du raccordement connecteur a connecteur.
Cordialement.
Marc
09 mai 2013 à 14:48

Proposer une réponse à Problème module RD5060



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Problème module GSM Risco Lightsys 2 de 2018
    N°3113 : Bonjour. J'ai des soucis avec le module GSM de ma centrale Risco Lightsys 2. Nous l'avons installée en 2018, elle a été programmée par un "installateur internet". Je recevais de temps en temps des emails indiquant que le...
  • 2. Alarme Paradox IP150 accès partiel à l'interface
    N°1523 : Bonjour, Je suis en train d'installer une alarme Paradox EVOHD, et il semble que j'ai un souci avec l'interface web du module IP 150 (v 4.10). J'arrive bien à m'y connecter, mais je n'ai pas accès à tous les menus décrits...
  • 3. Problème module Ethernet Flex100 Honeywell
    N°2931 : Bonjour. J'ai installé chez moi centrale Flex100 Honeywell Je rencontre un problème avec le module com4 Ethernet. Ma centrale le reconnait bien mais la communication reste bloquée entre 0 et 3% Du coup impossible de...
  • 4. Problème Galaxy Flex 20 module ethernet
    N°1329 : Bonjour, J'ai branché un module ethernet, il a à peine fonctionné, il ne s'allumait plus et la centrale ne le voyait plus. J´en ai réinstallé un deuxième qui a marché pendant plus de deux jours où j'effectuai des...
  • 5. Problème sur sirène Aritech AS392S3
    N°2188 : Bonjour. Je possède depuis un certain temps une alarme Aritech CD15002S3 Ma sirène et flash extérieurs n’étaient pas raccordés (non en service – résistance de bouclage sur l’autoprotection). J’ai connecté, je...
  • 6. Cherche manuel installation et programmation carte vocale Aritech RD5060
    N°704 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un manuel d'installation et de programmation pour carte vocale Aritech RD5060. Merci d'avance de vos réponses.
  • 7. Problème connexion module Ethernet Galaxy GD520
    N°3001 : Bonjour. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide concernant un problème que j'ai rencontré avec une alarme Galaxy GD520. Pour récapituler un peu, j'ai pu me connecter et configurer ma Galaxy avec une connexion RS232 le plus...
  • 8. Module PCS250 alarme Paradox MG5050 ne fonctionne plus
    N°2056 : Bonjour à tous. J'ai galéré le printemps dernier pour installer le module GSM/GPRS PCS250 sur mon alarme MG5050. Finalement, je suis parvenu à paramétrer le tout en GPRS et je recevais bien les SMS d'armement/...
  • 9. Connexion module ethernet Galaxy Flex 20
    N°2055 : Bonjour, J'ai installé le module ethernet sur ma Galaxy, il marche correctement et je le reconnais sur le réseau. Par contre impossible de me connecter dessus avec l'application GX remote. :funk::funk: Quelqu'un pourrait-il...
  • 10. Notification push et module GSM
    N°3342 : Bonjour. Nous avons tenté de programmer le module GSM de chez Honeywell, mais sans succès. Nous avons renseigné tous les champs (PLMN, APN et centre ALPHA). J'ai installé une carte SIM de chez Free avec le centre de...
>>> Résultats suivants pour : Problème module RD5060 >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux plomberiepage en travauxbricolage videobricolage travaux plomberie



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite