Centrale alarme Aritech CD92 défaut EEPROM et voyant jaune éclairé
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
230
Questions Réponses dépannage alarme : Centrale alarme Aritech CD92 défaut EEPROM et voyant jaune éclairé
Invité

Bonjour,
j'ai une centrale Aritech CD92. Avec la tempête, nous avons été privés de courant pendant 5 jours. Au redémarrage, j'ai eu successivement deux messages d'erreur :
- bus coupé
- puis maintenant "EEPROM" et voyant jaune éclairé.
Ma centrale a néanmoins l'air de fonctionner correctement (Mise en route automatique
d'un groupe de surveillance piscine, démarrage/arrêt des groupes...).
Faut-il que je reprogramme l'alarme (avec TP)?
Merci de me donner votre opinion, ou vos conseils.
j'ai une centrale Aritech CD92. Avec la tempête, nous avons été privés de courant pendant 5 jours. Au redémarrage, j'ai eu successivement deux messages d'erreur :
- bus coupé
- puis maintenant "EEPROM" et voyant jaune éclairé.
Ma centrale a néanmoins l'air de fonctionner correctement (Mise en route automatique
d'un groupe de surveillance piscine, démarrage/arrêt des groupes...).
Faut-il que je reprogramme l'alarme (avec TP)?
Merci de me donner votre opinion, ou vos conseils.
02 février 2009 à 14:55
Conseils réparation 1 alarme
Invité

Centrale alarme Aritech CD92 défaut EEPROM et voyant jaune éclairé
Invité

Bonjour
Malheureusement, mauvais signe car cela signifie que votre centrale a pris une sur-tension ou des parasites électriques importants.
Il faudrait dans un premier temps essayer de la réinitialiser en coupant le secteur (220v) de la centrale + la batterie centrale et attendre une dizaine de secondes avant de remettre sous tension.
Si le résultat est le même après remise en service de la centrale, il faudrait faire un RAZ ingénieur en coupant toutes les alimentations de la centrale en enlevant le strap LK1, et ensuite remettre les alimentations.
Réarmer la centrale avec code usine (1122) et remettre le strap en place.
A partir de ce moment votre centrale doit être reprogrammée car la configuration centrale est effacée, et à condition que votre centrale ne soit pas verrouillée par un code installateur.
En espérant que la mémoire "EEprom" ne soit pas endommagée ?
Cordialement, Marc. Donnez des nouvelles... Merci
Malheureusement, mauvais signe car cela signifie que votre centrale a pris une sur-tension ou des parasites électriques importants.
Il faudrait dans un premier temps essayer de la réinitialiser en coupant le secteur (220v) de la centrale + la batterie centrale et attendre une dizaine de secondes avant de remettre sous tension.
Si le résultat est le même après remise en service de la centrale, il faudrait faire un RAZ ingénieur en coupant toutes les alimentations de la centrale en enlevant le strap LK1, et ensuite remettre les alimentations.
Réarmer la centrale avec code usine (1122) et remettre le strap en place.
A partir de ce moment votre centrale doit être reprogrammée car la configuration centrale est effacée, et à condition que votre centrale ne soit pas verrouillée par un code installateur.
En espérant que la mémoire "EEprom" ne soit pas endommagée ?
Cordialement, Marc. Donnez des nouvelles... Merci
Conseils réparation 2 alarme
Invité

Centrale alarme Aritech CD92 défaut EEPROM et voyant jaune éclairé
Invité

Bonsoir.
Pensez aussi à remplacer vos batteries, car après 5 jours sans maintien de secteur 220V elles ne reprendront pas la charge.
Cela peut aussi provoquer ce message d'erreur sur votre afficheur, car le chargeur doit débiter dans des batteries hors d'usage, donc cela entraine un manque de tension pour la mémoire de la centrale. Cordialement. Marc
Pensez aussi à remplacer vos batteries, car après 5 jours sans maintien de secteur 220V elles ne reprendront pas la charge.
Cela peut aussi provoquer ce message d'erreur sur votre afficheur, car le chargeur doit débiter dans des batteries hors d'usage, donc cela entraine un manque de tension pour la mémoire de la centrale. Cordialement. Marc
Conseils réparation 3 alarme
Invité

Centrale alarme Aritech CD92 défaut EEPROM et voyant jaune éclairé
Invité

Faire un shunt sur tst1 et tst2 couper le secteur batterie, rétablir l'alimentation, la centrale a reseté les codes 1 et 50 en codes usine à savoir code manager 1122 et code installateur en 1278 ; les autres codes ne sont pas effacés et la programmation installateur est conservée ! Salutations.
04 février 2009 à 04:05
Conseils réparation 4 alarme
Invité

Centrale alarme Aritech CD92 défaut EEPROM et voyant jaune éclairé
Invité

Concernant le message "défaut eeprom", sur certaines versions, il suffit de vider le journal accessible dans le menu utilisateur maître. J'ai déjà eu ce cas.
29 mars 2010 à 23:37
Conseils réparation 5 alarme
Invité

Centrale alarme Aritech CD92 défaut EEPROM et voyant jaune éclairé
Invité

Je confirme la réponse n°4 de l'internaute. Il suffit de vider l'historique du journal et le défaut disparaitra.
21 avril 2010 à 20:45