FORUM ALARME

S'inscrire Aide

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 514 questions dans le forum alarme


365

Questions réponses forum alarme : Comment connecter alarme Aritech Advisor 61


Invité
invité
Bonjour, j'aurai besoin d'aide pour connecter des détecteurs IR à une centrale Aritech Advisor 61.
Je ne m'en sors pas. J'ai 6 branchements possible (NC COM TAMP TAMP + -) et seulement 4 fils où faire les branchements sur le détecteur et où faire les branchements à la centrale.
Est-ce que je dois mettre des résistances ?
Idem pour la sirène AS 290. Si quelqu'un peut m'aider, je l'en remercie.
11 novembre 2009 à 22:54
Installation 1 système d'alarme

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,
Apparemment votre centrale est raccordée en double résistances (câble 2 paires = 4 fils)
Pour connecter votre radar et votre sirène, voir le schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement alarme aritech
Il vous faudra le code ingénieur pour programmer la nouvelle zone (code par défaut usine : 1278 s'il n'a pas été modifié par installateur).
Idem pour votre sirène, il faudra paramétrer une sortie programmable.
J'allais oublier de signaler qu'il faut aussi mettre une résistance de 4,7 K/Ohms en série sur la sortie tamper ou auto-protection de la sirène (représentée sur le schéma oubli indiquer valeur)
Bon courage. Tenez-moi au courant de la suite.
Cordialement, Marc.
12 novembre 2009 à 07:10
Installation 2 système d'alarme

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61


Invité
invité
Merci pour le schéma et les explications, Marc.
Le branchement est fait mais j'ai un souci avec les détecteurs qui ne réagissent pas (voltage vérifié et à bien 12V sur les deux fils).
Est-ce que je dois programmer la centrale ? Afin que les détecteurs réagissent (led reste éteinte même en test et pour les 3) ?
J'ai également installé le clavier et le contact porte mais rien...
Et depuis hier, la led jaune de la centrale reste allumée.
J'ai fait un reset et un retour programmation usine et rien ne change.
J'espère que je n'abuse pas trop de votre savoir.
15 novembre 2009 à 17:11
Installation 3 système d'alarme

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Re,
Pouvez vous envoyer quelques photos pour plus de détails. Merci,
17 novembre 2009 à 05:18
Installation 4 système d'alarme

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour
Oui, il vous faut paramétrer les zones à la centrale ainsi que le clavier si s'est un CD3008 ou 3009 (switchs d'adressage à déplacer).
La led jaune, c'est tout à fait normal (signal des défauts de connectique).
Pour le contact, il faut mettre les résistances comme pour les radars.
En attente de nouvelles. Cordialement,
17 novembre 2009 à 05:10
Installation 5 système d'alarme

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61


Invité
invité
Bonjour, merci encore de prendre le temps de répondre.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement alarme bv1711
Je me pose aussi la question de la programmation et que connecter au RC 213.
J'espère que la photo sera assez explicite. Merci.
17 novembre 2009 à 20:16
Installation 6 système d'alarme

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,
Ça ne va pas m'aider la photo que vous m'avez renvoyé est le schéma que je vous ai fait (lol), je vous demandais des photos de votre centrale pour avoir une idée de vos raccordements et y apporter des modifications s'il y a lieu.
Cordialement.
18 novembre 2009 à 05:50
Installation 7 système d'alarme

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,
1) Si vous avez mis les résistances dans chaque radar comme sur le schéma que je vous ai envoyé il faut que vous enleviez celles qui se trouvent sur la platine et mettre uniquement vos arrivées de détection (fils : bleu et noir).
2) Vous devez mettre une résistance de 4,7 K/Ohms sur chaque zone inutilisée de la centrale comme sur les points :
14/15 correspond à la zone 1
22/23 correspond à la zone 5 (là il faut mettre une résistance de 4,7 K/Ohms).
Les bornes de 14 à 29 correspondent aux 8 zones de détection.
Les bornes de 30 à 31 correspondent à l'auto-protection calibrée par résistance de 4,7 K/Ohms en série sur la boucle auto-protection de la sirène par exemple.
Les bornes de 32 à 33 auto-protection en contact sec (si pas utiliser laisser le strapp jaune en place).
Les bornes de 35 à 38 correspondent aux raccordements clavier (35=D, 36=C, 37=B, 38=A).
Les bornes de 39 à 43 correspondent à des sorties programmables (exemple : pour un transmetteur vocal ou digital ou télécommande etc.).
Pour le blocage sirène, servez-vous des bornes 10/11 ou 12/13 (sortie sirène intérieure et extérieure), regardez sur le capot de votre centrale à l'intérieur vous devez avoir le repérage des bornes pour les sirènes il faut se servir de la borne 10 ou 12 qui sont des négatifs (si je ne me trompe pas) il faut les paramétrer en fonction du blocage choisi.
Le module RC213 (module relais 1 CTR) ne sert strictement à rien (en doublon avec les sorties programmables) vous pouvez donc le supprimer ainsi que les fils jaune et rose avec les diodes anti retour (bornes 39/40).
Toutes les alimentations (radars, sirènes et autres s'il y a) vont sur les bornes alimentation auxiliaire (+/-).
LE RACCORDEMENT DU CONTACT N'EST PAS BON (VOUS ÊTES EN AUTO-PROTECTION SUR 2 ZONES) à dé-câbler et voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement alarme aritech bv1811

Pour la programmation de la centrale ça va être très compliqué ! Pour la faire le seul moyen, je pense, serait par téléphone.
Tenez-moi au courant des suites. Cordialement.
18 novembre 2009 à 17:58
Installation 8 système d'alarme

Comment connecter alarme Aritech Advisor 61


Invité
invité
Bonjour.
Pourtant, lorsque je clique sur le lien, je vois la photo de ma centrale en 5 et votre schéma en 1.
Pouvez-vous me confirmer que la photo de la centrale avec les flèches n'apparaît pas. Merci.
18 novembre 2009 à 15:39

Proposer une réponse à Comment connecter alarme Aritech Advisor 61



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Alarme Aritech advisor 61 problème zones IR ouvertes
    N°876 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech advisor 61 avec 2 IR Apollo et la dernière fois que j'ai mis l'alarme, après un certain temps, l'alarme intérieure s'est mise à sonner. En rentrant de WE, j'ai coupé le câble qui alimentait...
  • 2. Branchement sirène SDP50P alarme Aritech advisor 61
    N°2528 : Bonjour. J'ai besoin de faire le raccordement entre une sirène intérieure Interlogix SDP50P et une centrale d'arme Aritech advisor 61. Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur le sujet ? Merci. Cordialement.
  • 3. Problème code centrale Aritech advisor 61
    N°213 : Bonjour, j'ai acheté une maison et elle est équipée d'une alarme filaire et une centrale Aritech Advisor 61. La société qui a installé l'alarme (située à 150 km) ne veut pas nous donner le code pour que nous donnions le...
  • 4. Message d'erreur boîtier annexe alarme Advisor 61
    N°2557 : Bonjour. Il y a de nombreux messages sur les codes erreurs mais je n'ai pas réussi à trouver une réponse à mon souci. J'avais deux soucis suite à des travaux car nous avons débranché des boitiers sans précaution en...
  • 5. Alarme Aritech Advisor CD3402 utilisation d'un contact sec ?
    N°1484 : Bonjour, J'aurais besoin, afin d'envoyer l'information à un système domotique, du changement d'état d'un contact sec lors d'une détection d'alarme sur Aritech Advisor CD3402. Je ne dispose pas du code ingénieur, juste du...
  • 6. Alarme Advisor 61 et récepteur radio Quick Bridge RXI4N8
    N°1110 : Bonsoir à tous, Voilà, je vais aménager dans une maison étant équipée d'une alarme avec les définitions ci-dessus ??? Je n'ai pas de notice, rien, et ne peux pas vérifier si elle est en état de...
  • 7. Sirène sonne tout le temps alarme Aritech advisor CD34
    N°797 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech advisor CD34 qui était installée dans ma maison par l'ancien propriétaire. Avec les codes ingénieurs qu'il m'a laissés, j'ai réussi à réactiver l'alarme mais sans la communication...
  • 8. Alarme ARITECH ADVISOR DK 3402 recherche notice installation utilisation
    N°709 : Bonjour, J'ai acheté une maison où est installée une alarme ARITECH ADVISOR DK 3402. Celle-ci a été débranchée et je ne possède aucune documentation afin de pouvoir la reprogrammer. Est-ce que quelqu’un possède le...
  • 9. Paramétrer alarme Aritech ATS3402
    N°2207 : Bonjour, J'essaie de paramétrer une alarme Aritech que j'ai achetée d'occasion. Il s'agit d'une centrale ATS3402. J'ai le logiciel Titan ATS8102. Lorsque je me connecte à la carte AST1809 (carte IP) avec l'ordinateur,...
  • 10. Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
    N°2390 : Bonjour. Mon installation d'alarme comporte une centrale Aritech CS275 avec transmetteur digital RD6202 même marque. Aujourd'hui en VDLS Orange avec une Livebox Zen, et dégroupage total. La télétransmission fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Comment connecter alarme Aritech Advisor 61 >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite