Bonjour.
J'ai acheté une centrale Vanderbilt SPC4XXX avec plusieurs capteurs et deux sirènes :
- Une sirène intérieure Altec SI-MAX
- Une sirène extérieure Altec SIRUS
Tous les composants fonctionnent bien sauf les sirènes que je n'arrive pas à raccorder.
J'ai essayé plusieurs raccordements, mais rien ne se passe, je me tourne donc vers vous afin de savoir si quelqu'un pourrait m'aider ?
Voici le dernier raccordement que j'ai tenté :
+12V CHR sur +12V
0V sur 0V
Input SIR sur BHO
Input I/O sur NO
AP Tamper sur TR
J'ai également essayé de raccorder les +12V CHR et 0V sur les sorties IN+/IN- (ou EX+/EX-) mais même résultat.
Je vous mets les schémas en pièce jointe.
Merci à vous pour le coup de main :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai acheté une centrale Vanderbilt SPC4XXX avec plusieurs capteurs et deux sirènes :
- Une sirène intérieure Altec SI-MAX
- Une sirène extérieure Altec SIRUS
Tous les composants fonctionnent bien sauf les sirènes que je n'arrive pas à raccorder.
J'ai essayé plusieurs raccordements, mais rien ne se passe, je me tourne donc vers vous afin de savoir si quelqu'un pourrait m'aider ?
Voici le dernier raccordement que j'ai tenté :
+12V CHR sur +12V
0V sur 0V
Input SIR sur BHO
Input I/O sur NO
AP Tamper sur TR
J'ai également essayé de raccorder les +12V CHR et 0V sur les sorties IN+/IN- (ou EX+/EX-) mais même résultat.
Je vous mets les schémas en pièce jointe.
Merci à vous pour le coup de main :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




21 février 2022 à 15:55
Réponse 1 du forum-alarme
Invité

Raccorder sirène SI-MAX et SIRIUS sur centrale Vanderbilt
Invité

Il faut raccorder + 12 sur le commun de la centrale intrusion.
Le contact nc sur input sir.
Lors d'une alarme le relais change d'état, le 12V disparaît donc alarme, je ne raccorde pas la deuxième sortie input sinon le reste c'est OK.
Le contact nc sur input sir.
Lors d'une alarme le relais change d'état, le 12V disparaît donc alarme, je ne raccorde pas la deuxième sortie input sinon le reste c'est OK.
11 avril 2022 à 21:09