Raccorder sirène Sirus sur centrale SPC4320 Vanderbilt
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
2463
Question Forum Alarme : Raccorder sirène Sirus sur centrale SPC4320 Vanderbilt
Bonjour,
Je recherche une personne qui pourrait m'aider pour le raccordement et paramétrage d'une sirène Sirus sur une centrale SPC4320 de Vanderbilt.
Merci d'avance.
Je recherche une personne qui pourrait m'aider pour le raccordement et paramétrage d'une sirène Sirus sur une centrale SPC4320 de Vanderbilt.
Merci d'avance.
29 mars 2021 à 21:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Raccorder sirène Sirus sur centrale SPC4320 Vanderbilt
Invité

Bonjour,
Ex+ sur + 12 charge, ex- sur sir, 0v sur 0v et une résistance de 1k entre ex- et ex+
Ex+ sur + 12 charge, ex- sur sir, 0v sur 0v et une résistance de 1k entre ex- et ex+
03 avril 2021 à 00:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Raccorder sirène Sirus sur centrale SPC4320 Vanderbilt
Invité

Merci de votre réponse, mais j'ai réussi, ma sirène était HS, en reprenant une autre tout a fonctionné, je me demande encore pourquoi je me suis borné sur une sirène HS !! Salutations.
03 avril 2021 à 00:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Raccorder sirène Sirus sur centrale SPC4320 Vanderbilt
Bonjour.
Le câblage de votre sirène est le bon ?
Pour autoprotection vous avez utilisé quel borne ?
Merci de votre retour.
Le câblage de votre sirène est le bon ?
Pour autoprotection vous avez utilisé quel borne ?
Merci de votre retour.
14 octobre 2024 à 18:24