Question Forum Alarme : Test secteur et batterie IP 1500 clavier 1135
Bonjour.
Sur une centrale IP 1500 avec clavier 1135, comment faire un test de secteur 220v et un test de batterie.
Ces 2 fonctions doivent être transmises à la télésurveillance.
Merci d'avance.
Sur une centrale IP 1500 avec clavier 1135, comment faire un test de secteur 220v et un test de batterie.
Ces 2 fonctions doivent être transmises à la télésurveillance.
Merci d'avance.
19 novembre 2021 à 15:49
Réponse 1 du forum alarme
Test secteur et batterie IP 1500 clavier 1135
Bonjour.
Votre centrale est bien une ATS1500 ???
Pour le test défaut secteur c'est relativement simple, vous coupez l'alimentation de votre centrale d'alarme et vous attendez une quinzaine de minutes en théorie car derrière cette fonction il y a une programmation de report de défaut chez votre télésurveilleur.
Veuillez vérifier que votre batterie soit en bon état.
NB : Il y a un menu pour ce test qui ne peut être effectué que par du personnel qualifié.
Votre centrale est bien une ATS1500 ???
Pour le test défaut secteur c'est relativement simple, vous coupez l'alimentation de votre centrale d'alarme et vous attendez une quinzaine de minutes en théorie car derrière cette fonction il y a une programmation de report de défaut chez votre télésurveilleur.
Veuillez vérifier que votre batterie soit en bon état.
NB : Il y a un menu pour ce test qui ne peut être effectué que par du personnel qualifié.
21 novembre 2021 à 08:35
Réponse 2 du forum alarme
Test secteur et batterie IP 1500 clavier 1135
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je suis technicien en alarme mais je débute donc je me perds un peu dans les menus.
Je sais que l'on peut mettre la tempo à 2 minutes pour le test 220V et pour le test batterie, quand je vais dans, maintenance/test/test batterie, quand je débranche la batterie tout en gardant le 220 bien-sûr, j'ai un message échec test de batterie.
Merci pour votre réponse.
Je suis technicien en alarme mais je débute donc je me perds un peu dans les menus.
Je sais que l'on peut mettre la tempo à 2 minutes pour le test 220V et pour le test batterie, quand je vais dans, maintenance/test/test batterie, quand je débranche la batterie tout en gardant le 220 bien-sûr, j'ai un message échec test de batterie.
21 novembre 2021 à 10:03
Réponse 3 du forum alarme
Test secteur et batterie IP 1500 clavier 1135
Ne débranchez pas la batterie car le test ne peut pas se faire.
21 novembre 2021 à 11:04
Réponse 4 du forum alarme
Test secteur et batterie IP 1500 clavier 1135
OK mais combien de temps attendre.
Car je règle le temps sur 1 minute et par défaut la programmation se cale sur 2 minutes.
J'attends plus de 2 minutes et aucun changement.
Car je règle le temps sur 1 minute et par défaut la programmation se cale sur 2 minutes.
J'attends plus de 2 minutes et aucun changement.
21 novembre 2021 à 14:56
Réponse 5 du forum alarme
Test secteur et batterie IP 1500 clavier 1135
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 novembre 2021 à 15:41
Réponse 6 du forum alarme
Test secteur et batterie IP 1500 clavier 1135
Si je lis bien votre réponse, sans batterie vous avez le message échec test de batterie. Et avec batterie vous écrivez : aucun changement ....
Je suppose que c'est pour 1 de vos clients en tant qu'installateur vous avez facilement accès à la Hotline qui leur est dédiée ...
Ce test défaut batterie est-il impératif ? car c'est quand ce message apparait que la batterie est à remplacer, c'est interne à votre centrale.
Je ne pense pas pouvoir vous aider plus, il faut aller voir dans la prog section transmission mais il y a des gens compétents sur de l'Aritech sur ce forum.
Je suppose que c'est pour 1 de vos clients en tant qu'installateur vous avez facilement accès à la Hotline qui leur est dédiée ...
Ce test défaut batterie est-il impératif ? car c'est quand ce message apparait que la batterie est à remplacer, c'est interne à votre centrale.
Je ne pense pas pouvoir vous aider plus, il faut aller voir dans la prog section transmission mais il y a des gens compétents sur de l'Aritech sur ce forum.
21 novembre 2021 à 17:41
Réponse 7 du forum alarme
Invité

Test secteur et batterie IP 1500 clavier 1135
Invité

Bonsoir,
Le défaut secteur est retardé de 10 minutes et le défaut batterie est immédiat.
C'est-à-dire à dire que la centrale sortie du mode installateur, si je coupe le 220v au bout de 10 minutes (tempo d'origine sur une ATS advanced) le défaut sera transmis à la TLS on remet le 220V le défaut est rétabli instantanément.
Si je débranchais le + ou le - batterie le défaut batterie sera transmis instantanément et le retour dès que l'on rebranche la batterie une batterie doit être contrôlée tous les ans et son changement au bout de 5 ans (en tant que installateur j'ai déjà vu des batteries qui sont encore bonne à 7 ans mais on les change au bout de 5).
Cet
Le défaut secteur est retardé de 10 minutes et le défaut batterie est immédiat.
C'est-à-dire à dire que la centrale sortie du mode installateur, si je coupe le 220v au bout de 10 minutes (tempo d'origine sur une ATS advanced) le défaut sera transmis à la TLS on remet le 220V le défaut est rétabli instantanément.
Si je débranchais le + ou le - batterie le défaut batterie sera transmis instantanément et le retour dès que l'on rebranche la batterie une batterie doit être contrôlée tous les ans et son changement au bout de 5 ans (en tant que installateur j'ai déjà vu des batteries qui sont encore bonne à 7 ans mais on les change au bout de 5).
Cet
24 novembre 2021 à 22:46