Bonjour.
J'ai voulu simplifier mon installation en supprimant la zone d'autoprotection et en utilisant les connexions avec doubles résistances.
J'ai deux problèmes :
- Les zones avec simples contact (1 résistance de 2,4 en terminaison) ne se déclenchent que comme un sabotage.
Je n'ai pas utilisé la 4,7
- Rien ne se passe quand je déclenche les détecteurs.
J'ai pourtant suivi le schéma de branchement qui me semble pas trop logique.
Voici la photo en bas. Pour moi je branche.
La CT1 sur le temper 1, sur le temper 2 la résistance 4,7 et un pont avec le contact d'alarme 1 et sur le contact d'alarme 2 la résistance et le le câble vers une résistance 2,4 qui est connectée sur la CT2.
Je joins la photo de mon schéma.
Merci pour vos conseils futurs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai voulu simplifier mon installation en supprimant la zone d'autoprotection et en utilisant les connexions avec doubles résistances.
J'ai deux problèmes :
- Les zones avec simples contact (1 résistance de 2,4 en terminaison) ne se déclenchent que comme un sabotage.
Je n'ai pas utilisé la 4,7
- Rien ne se passe quand je déclenche les détecteurs.
J'ai pourtant suivi le schéma de branchement qui me semble pas trop logique.
Voici la photo en bas. Pour moi je branche.
La CT1 sur le temper 1, sur le temper 2 la résistance 4,7 et un pont avec le contact d'alarme 1 et sur le contact d'alarme 2 la résistance et le le câble vers une résistance 2,4 qui est connectée sur la CT2.
Je joins la photo de mon schéma.
Merci pour vos conseils futurs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 septembre 2018 à 01:59
Réponse 1 du forum-alarme
Utilisation doubles résistances pour connecter détecteurs
Bonjour,
Bien vu pour les résistances (ce que vous représentez ce sont des diodes, ce n'est pas la même chose).
Néanmoins votre problème vient du branchement sur la carte principale, pour brancher sur la zone 1, il faut brancher entre "CT1" et la borne qui est entre "CT1 & CT2" (le commun aux 2 zones) et de plus vous avez inversé les 2 résistances.
Cordialement.
Roger
SVP, n'oubliez pas de poster vos commentaires, contrairement à beaucoup trop de gens, je dirais même des impolis, qui négligent les gentils informateurs.
Bien vu pour les résistances (ce que vous représentez ce sont des diodes, ce n'est pas la même chose).
Néanmoins votre problème vient du branchement sur la carte principale, pour brancher sur la zone 1, il faut brancher entre "CT1" et la borne qui est entre "CT1 & CT2" (le commun aux 2 zones) et de plus vous avez inversé les 2 résistances.
Cordialement.
Roger
SVP, n'oubliez pas de poster vos commentaires, contrairement à beaucoup trop de gens, je dirais même des impolis, qui négligent les gentils informateurs.

04 septembre 2018 à 02:31
Réponse 2 du forum-alarme
Utilisation doubles résistances pour connecter détecteurs
Merci pour votre réponse.
Finalement tout fonctionne.
Les résistances que j'utilisais n'étaient pas les bonnes. Donc quelques infos pour les utilisateurs de Terxon :
- Détecteurs, contacts doivent être branchés avec les 2 types de résistance.
- Après avoir entré le code ingénieur, taper le code 199 qui va permettre de mesurer la valeur des résistances.
Lorsque la zone est ouverte on doit avoir une valeur de 6,4 kohms.
Pour les zones à simple contact (portes etc.) c'est cette valeur quand elles sont ouvertes. Pour les détecteurs, cette valeur est de 2,4 kohms et de 6,4 kohms.
Voilà rien de bien folichon mais cela peut être toujours utile.
Merci.
Finalement tout fonctionne.
Les résistances que j'utilisais n'étaient pas les bonnes. Donc quelques infos pour les utilisateurs de Terxon :
- Détecteurs, contacts doivent être branchés avec les 2 types de résistance.
- Après avoir entré le code ingénieur, taper le code 199 qui va permettre de mesurer la valeur des résistances.
Lorsque la zone est ouverte on doit avoir une valeur de 6,4 kohms.
Pour les zones à simple contact (portes etc.) c'est cette valeur quand elles sont ouvertes. Pour les détecteurs, cette valeur est de 2,4 kohms et de 6,4 kohms.
Voilà rien de bien folichon mais cela peut être toujours utile.