Question Forum Alarme : Zone incendie sur centrale ATS3500
Bonsoir à tous.
J'ai une centrale Advisor ATS3500. J'ai deux zones d'incendie mais elle ne déclenchent pas d'alarme lorsque j'appuie sur un déclencheur manuel.
Je voudrais savoir comment y remédier.
Merci.
J'ai une centrale Advisor ATS3500. J'ai deux zones d'incendie mais elle ne déclenchent pas d'alarme lorsque j'appuie sur un déclencheur manuel.
Je voudrais savoir comment y remédier.
Merci.
12 novembre 2020 à 15:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Zone incendie sur centrale ATS3500
Bonjour
Vous voulez déclencher les sirènes ?
Ou le bip du ou des claviers ?
En cas d'alarme incendie seule la sirène intérieure va fonctionner, la sirène extérieure ne fonctionnera pas.
- Vérifier si vos 2 zones sont bien programmées en incendie et pas en technique.
- Vérifier le câblage des 2 zones avec les bonnes valeurs de résistance.
- Vérifier le câblage de la sirène.
- Vérifier la programmation dans le menu sortie la sortie 1 sirène intérieure avec le filtre on 1 sir int.
- Vérifier dans le menu filtre le filtre 1 (Sir int) avec la fonction logique -- système -- sirène interne active réenclenchable).
Voir également avec quel paramètre par défaut vous avez démarré la centrale lors de la programmation, en effet suivant le choix du "pays" certaines fonctionnalités sont différentes. Pour ma part je choisis toujours BE-FR.
Bon courage.
Olivier
Vous voulez déclencher les sirènes ?
Ou le bip du ou des claviers ?
En cas d'alarme incendie seule la sirène intérieure va fonctionner, la sirène extérieure ne fonctionnera pas.
- Vérifier si vos 2 zones sont bien programmées en incendie et pas en technique.
- Vérifier le câblage des 2 zones avec les bonnes valeurs de résistance.
- Vérifier le câblage de la sirène.
- Vérifier la programmation dans le menu sortie la sortie 1 sirène intérieure avec le filtre on 1 sir int.
- Vérifier dans le menu filtre le filtre 1 (Sir int) avec la fonction logique -- système -- sirène interne active réenclenchable).
Voir également avec quel paramètre par défaut vous avez démarré la centrale lors de la programmation, en effet suivant le choix du "pays" certaines fonctionnalités sont différentes. Pour ma part je choisis toujours BE-FR.
Bon courage.
Olivier