Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
880
Question Forum Dépannage : Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Bonjour,
Nous avons une alarme sur base du central Aritech CD7202 version pgm 6.2.
Le voyant rouge DÉFAUT + Message system alarm.
Après acquittement avec le code utilisateur, dans la visualisation de la mémoire affichage de 06 EXT.
Que signifie ce message ?
Merci.
JC
Nous avons une alarme sur base du central Aritech CD7202 version pgm 6.2.
Le voyant rouge DÉFAUT + Message system alarm.
Après acquittement avec le code utilisateur, dans la visualisation de la mémoire affichage de 06 EXT.
Que signifie ce message ?
Merci.
JC
02 janvier 2015 à 09:14
Conseil 1 dépannage alarme
Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Bonjour.
Comme explication c'est un peu léger !!!
06 = pour moi ça correspond à la zone qui a déclenché.
Ext. = soit vous avez des détecteurs à l’extérieur ou soit un clavier déporté pour une relance de tempo.
Le mieux serait d'aller dans le journal "Ingénieur" et ensuite voir dans le menu "Entrées" pour voir à quoi correspond votre Zone 06 mais pour voir ces différentes infos il faut impérativement avoir le code "Ingénieur".
Voyant Rouge = Alarme
Voyant Jaune = Defaut Système
Voyant Vert = Présence Secteur 220v
Cordialement.
Marc
Comme explication c'est un peu léger !!!
06 = pour moi ça correspond à la zone qui a déclenché.
Ext. = soit vous avez des détecteurs à l’extérieur ou soit un clavier déporté pour une relance de tempo.
Le mieux serait d'aller dans le journal "Ingénieur" et ensuite voir dans le menu "Entrées" pour voir à quoi correspond votre Zone 06 mais pour voir ces différentes infos il faut impérativement avoir le code "Ingénieur".
Voyant Rouge = Alarme
Voyant Jaune = Defaut Système
Voyant Vert = Présence Secteur 220v
Cordialement.
Marc
02 janvier 2015 à 11:42
Conseil 2 dépannage alarme
Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Merci Marc.
Aucune zone ne correspond à ce n°06.
La zone 06 a le nom HALL REZ.
Je ne comprends pas le message "SYSTEM ALARM"
L'alarme se déclenche sans avoir été activée !!!! avec le message "SYSTEM ALARM" + LED Rouge.
Dans le menu Maintenance - Affi Mem Ing
Toutes les lignes affichent 06 EXT
Merci.
JC
Aucune zone ne correspond à ce n°06.
La zone 06 a le nom HALL REZ.
Je ne comprends pas le message "SYSTEM ALARM"
L'alarme se déclenche sans avoir été activée !!!! avec le message "SYSTEM ALARM" + LED Rouge.
Dans le menu Maintenance - Affi Mem Ing
Toutes les lignes affichent 06 EXT
Merci.
JC
02 janvier 2015 à 13:26
Conseil 3 dépannage alarme
Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Vous devriez vérifier :
1) La batterie de la centrale a quelle âge (à savoir en règle générale durée de vie de la batterie centrale entre 3 et 5 ans et penser aussi aux batteries sirènes).
2) Les Ap zones et install
3) Comment est paramétrée votre centrale "Alarme" ou "Al/Ap" ?
Cordialement.
Marc
1) La batterie de la centrale a quelle âge (à savoir en règle générale durée de vie de la batterie centrale entre 3 et 5 ans et penser aussi aux batteries sirènes).
2) Les Ap zones et install
3) Comment est paramétrée votre centrale "Alarme" ou "Al/Ap" ?
Cordialement.
Marc
02 janvier 2015 à 15:46
Conseil 4 dépannage alarme
Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Bonjour JC et salut Marc
Je pense que le problème vient d'une extension CD9031 car sur ce modèle de centrale, les extensions ne peuvent être qu'aux adresses 5 et 6. Le message voulant dire "EXTension 06"
Vérifier dans le menu "Sorties Déports" si l'extension 6 est toujours reconnue, et bien évidemment faire une vérification visuelle et technique (tension d'alimentation et du bus, serrages, pas d'humidité, etc.).
Tenez-nous au courant !
Cordialement.
Roger
Je pense que le problème vient d'une extension CD9031 car sur ce modèle de centrale, les extensions ne peuvent être qu'aux adresses 5 et 6. Le message voulant dire "EXTension 06"
Vérifier dans le menu "Sorties Déports" si l'extension 6 est toujours reconnue, et bien évidemment faire une vérification visuelle et technique (tension d'alimentation et du bus, serrages, pas d'humidité, etc.).
Tenez-nous au courant !
Cordialement.
Roger
04 janvier 2015 à 00:30
Conseil 5 dépannage alarme
Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Bonjour JC et RogerMcGyver.
Effectivement ça peut aussi éventuellement provenir d'une extension CD9031
Il faudrait avoir le détail de votre installation pour savoir si réellement il y a des extensions ??
Cordialement.
Marc
Effectivement ça peut aussi éventuellement provenir d'une extension CD9031
Il faudrait avoir le détail de votre installation pour savoir si réellement il y a des extensions ??
Cordialement.
Marc
04 janvier 2015 à 08:25
Conseil 6 dépannage alarme
Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Bonjour Roger et Marc.
Je vérifie cela ce soir.
Merci.
JC
Je vérifie cela ce soir.
Merci.
JC
05 janvier 2015 à 08:52
Conseil 7 dépannage alarme
Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM
Bonjour,
Merci d'avoir rendu compte de vos investigations !
Car je trouve correct de partager le résultat de ses recherches !
Quand on vous donne un tuyau, on aime en échange savoir si ça a été utile !
Cordialement.
Merci d'avoir rendu compte de vos investigations !
Car je trouve correct de partager le résultat de ses recherches !

Quand on vous donne un tuyau, on aime en échange savoir si ça a été utile !
Cordialement.
16 avril 2015 à 19:00