Alarme Flex 20 Honeywell branchement sirène 9150 Noxhom
Actuellement
3 549
questions dans le
forum alarme
1188
Question Forum Alarme : Alarme Flex 20 Honeywell branchement sirène 9150 Noxhom
Bonjour,
J'ai besoin d'aide pour le branchement de ma sirène.
J'ai une ancienne sirène 9150 (Noxhom) où sur le bornier il y a :
Borne 5 => 0V
Borne 4 => +12V
Borne 3 => Commande
Borne 2 <= AP
Borne 1 <= AP
Sur mon alarme Flex 20 (Honeywell) j'ai le bornier suivant :
Borne 5 => 0V
Borne 4 : T
Borne 3 : Buzzer
Borne 2 : Flash sirène int (collecteur ouvert sur négatif)
Borne 1 : Sirène ext (collecteur ouvert sur négatif).
Il préconise le branchement suivant (voir image) et Fermeture des circuits d’autoprotection
1. Si un périphérique externe de type sirène / avertisseur est installé, connectez le retour de la boucle d’autoprotection à la borne T.
2. Si aucun périphérique de type sirène / avertisseur externe n’est installé, connectez la borne T directement à la borne 0 V.
3. Si une sortie relais est nécessaire, installez la carte Relais.
4. Replacez et fermez le couvercle de la centrale.
Comment dois-je brancher l'AP de la sirène ?
Je pense que le +12V je le récupère du bornier des détecteurs... mais après je suis perdu !
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai besoin d'aide pour le branchement de ma sirène.
J'ai une ancienne sirène 9150 (Noxhom) où sur le bornier il y a :
Borne 5 => 0V
Borne 4 => +12V
Borne 3 => Commande
Borne 2 <= AP
Borne 1 <= AP
Sur mon alarme Flex 20 (Honeywell) j'ai le bornier suivant :
Borne 5 => 0V
Borne 4 : T
Borne 3 : Buzzer
Borne 2 : Flash sirène int (collecteur ouvert sur négatif)
Borne 1 : Sirène ext (collecteur ouvert sur négatif).
Il préconise le branchement suivant (voir image) et Fermeture des circuits d’autoprotection
1. Si un périphérique externe de type sirène / avertisseur est installé, connectez le retour de la boucle d’autoprotection à la borne T.
2. Si aucun périphérique de type sirène / avertisseur externe n’est installé, connectez la borne T directement à la borne 0 V.
3. Si une sortie relais est nécessaire, installez la carte Relais.
4. Replacez et fermez le couvercle de la centrale.
Comment dois-je brancher l'AP de la sirène ?
Je pense que le +12V je le récupère du bornier des détecteurs... mais après je suis perdu !
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juin 2016 à 21:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Alarme Flex 20 Honeywell branchement sirène 9150 Noxhom
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage alarme sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum alarme.
Information à cet emplacement du forum dépannage alarme sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum alarme.
10 juin 2016 à 02:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Alarme Flex 20 Honeywell branchement sirène 9150 Noxhom
Bonjour,

FACILE...
Un jeu d'enfant !
comme dans le manuel !

Alors...
heu... le fil rouge sur le bouton rouge... le fil vert sur le bouton vert ! 
Borne 5 de la sirène : 0V...................sur borne 0V.............alimentation détecteurs
Borne 4 de la sirène : +12V...............sur borne +12V.........alimentation détecteurs
Borne 3 de la sirène : Cmde.............sur borne 1...............du bornier sirène de la centrale
Borne 1 de la sirène : AP...................sur borne 0V.............du bornier sirène de la centrale
Borne 2 de la sirène : AP...................sur borne T..............du bornier sirène de la centrale
........................T pour Tamper
Bien paramétrer la sortie 1001 dans le menu 53.
Ne pas oublier d'ouvrir le pontet J9 dans la sirène pour en limiter la consommation ! 1,8 A sur le circuit des détecteurs ne fait pas plaisir à la centrale ! 
Et puis ....
concert de sirène en Galaxy Flex majeur !

J-F
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






FACILE...


Un jeu d'enfant !




Alors...


Borne 5 de la sirène : 0V...................sur borne 0V.............alimentation détecteurs
Borne 4 de la sirène : +12V...............sur borne +12V.........alimentation détecteurs
Borne 3 de la sirène : Cmde.............sur borne 1...............du bornier sirène de la centrale
Borne 1 de la sirène : AP...................sur borne 0V.............du bornier sirène de la centrale
Borne 2 de la sirène : AP...................sur borne T..............du bornier sirène de la centrale
........................T pour Tamper
Bien paramétrer la sortie 1001 dans le menu 53.


Et puis ....






J-F
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




11 juin 2016 à 19:55