Question Forum Alarme : Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

Proflex4
Membre inscrit
Proflex4
103 messages
Bonjour.

Comme résumé dans le titre, je cherche à commander la mise en/hors service des 2 groupes d'une centrale Aritech CD72 par le biais d'un contact sec (NF et NO dispo).
La piste d'une entrée configurée en "clé" est-elle la bonne ? (les boucles sont actuellement en AL/AP).

Par ailleurs, je souhaite réorganiser les groupes en faisant passer des entrées du groupe 1 au groupe 2 et inversement.
Suis-je obligé de "dé-partitionner", voire de reprogrammer toutes mes zones ?
Merci d'avance. Je commence à m'arracher le peu de cheveux qui me restent. titter
Rémi
28 mars 2016 à 13:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour Rémi.
Il vous faut des contacts de clé impulsionnel "NF" pour chaque groupe de zones en les câblant comme sur le schéma ci-joint.
En sachant qu'il vous faut 2 zones de dispo à la centrale et qu'il vous faudra le code "Ingenieur" pour les modif paramètres des zones.
Citation :
Suis-je obligé de "dé-partitionner", voire de reprogrammer toutes mes zones ?
Il faut aller dans le menu "Zones"---->"Syst Fractionne"--->"Affecter Zones"
Ensuite simplement modifier les zones dans le groupe voulu en espérant que vous avez déjà quelques connaissances sur ce type de produit ainsi que la programmation.
Cordialement.
Marc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma commande 2 groupes CD72

28 mars 2016 à 15:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

Proflex4
Membre inscrit
Proflex4
103 messages
Bonjour Marc,

Pour avoir souvent vu vos réponses pertinentes sur des posts liés à Aritech, je n'ai pas été étonné de voir votre catamaran en marge de la réponse faite à ma requête. J'ose même dire que cela me rassure. smile
Ne disposant que d'un seul contact NF, il me faudra donc relayer pour obtenir les deux entrées (M/A Groupe1 et M/A Groupe 2).
Pour le code Ing, pas de problème, j'ai "killé" la prog (pas de gaieté de cœur !) et reprogrammé 99% de la centrale, grâce à quelques notions de ce matériel, acquises sur le tas, avec la notice Installateur sur les genoux, néanmoins, je ne m'étais pas encore confronté à la notion de Clé.
Concernant la dispersion des zones, du côté du menu "Affecter zones", il me semble que j'obtenais la réponse "Non attribut".
Je me demande si je n'ai pas involontairement attribué un groupe spécifique aux 3 différents claviers !
Je vous informerai prochainement de mes investigations.
Merci pour le schéma !
Cordialement,
Rémi
29 mars 2016 à 16:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir Remi
Ok pas de problème il est préférable d'utiliser des contacts clé impulsionnels.
Cordialement.
Marc
29 mars 2016 à 17:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
897 messages
Bonjour,
Citation :
la réponse "Non attribut"
vient du fait que vous n'êtes pas passé par le menu accès étendu.
Allez dans "Maintenance", validez, descendez jusqu'à "Accès étendu" et validez, vous aurez alors le message "Accès 1 2", ensuite vous pourrez aller dans les menus "zones ou entrées".
A partir de là vous pourrez faire ce que vous voulez pour l'affectation des zones.
Il vous faudra aussi attribuer les groupes aux utilisateurs, aux sorties si besoin est, et éventuellement aux zones communes.
Cordialement.
Roger
01 avril 2016 à 00:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

Proflex4
Membre inscrit
Proflex4
103 messages
Merci à Marc et à Roger pour leurs bons conseils.
L'Accès étendu n'était en effet pas validé.
Après une coupure secteur / batterie, j'ai pu accéder à mes zones et paramétrer 2 entrées en "Clé" pour la mise en/hors service par impulsion.
Tout fonctionne pour le mieux dorénavant.
Cordialement, Rémi.
01 avril 2016 à 10:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
897 messages
Bonjour,
Tout simplement ravi d'avoir pu vous aider. biggrin
Cordialement.
04 avril 2016 à 12:51
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir Rémi.
Il en est de même pour moi.
Cordialement.
Marc
04 avril 2016 à 19:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Commande 2 groupes CD72 par entrée clé

Proflex4
Membre inscrit
Proflex4
103 messages
Re-bonjour,

J'ai à nouveau une question concernant les zones "clé", cette fois sur une centrale Aritech CD62.
Je dispose d'un récepteur radio à contact sec NO qui génère une impulsion d'1 seconde environ pour armer / désarmer.
J'ai potassé la notice installateur de la CD62 mais je ne retrouve pas les mêmes options de zone.
De mémoire, j'ai vu sur ma centrale une zone "Clé inf" Késako et une zone "Clé" avec les attributs Ps, Us, Pu, Qs et Fs.
J'ai tenté Clé + Pu (comme Pulse ?) à tout hasard, mais sans succès.
Câblage de la zone : contact NO avec résistance de 4,7k en //.
Quelqu'un saurait me guider ?
Merci d'avance.
Rémi
06 février 2020 à 11:31

Proposer une réponse à Commande 2 groupes CD72 par entrée clé



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Coupure à distance alarme CD34
    N°624 : Bonjour, Nouveau sur le forum je découvre la CD34, système ancien mais robuste et encore performant il me semble ! Une question : Si l'alarme se déclenche, à cause d'un problème sur le système, qu'on est loin, est-il...
  • 2. Installation contacteur à clé sur alarme Elkron Mp03
    N°1396 : Bonjour. Je voudrais rajouter un contacteur à impulsion à clé déportée avec voyant sur mon alarme qui possède un clavier, ceci afin d'avoir un signal direct sans délai d'entrée, j'ai un doute sur le branchement, je vous...
  • 3. Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
    N°572 : Bonjour, Bravo à l'administrateur de ce Forum. J'ai un défaut sur mon alarme CD72 Aritech. Message : FUS1/Batt. Que faut-il faire ? Merci.
  • 4. Alarme Sériée déclenchement intempestif bref
    N°3282 : Bonjour. J'ai une vieille alarme Sériée, installés probablement dans les années 80. Je ne connais que le code fournit à l'achat de la maison il y a 10 ans : 4 chiffres et une lettre. Elle ressemble à une Sériée CS04...
  • 5. Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech
    N°1889 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech filaire CD3402S3-Plus de 2002 et souhaite ajouter un détecteur d'ouverture sans fil pour une porte d'abri de jardin distant de 30 mètres. J'ai a priori trouvé un ensemble chez Secutec -...
  • 6. Informations alarme maison
    N°1 : Bonjour. J'ai une alarme dans ma maison qui fonctionne par contacteurs de portes et fenêtres. L'alarme ne fonctionne plus lorsque je tourne la clef. Ayant ouvert le boîtier, l'alarme s'est mise à sonner et je me suis rendu...
  • 7. Ajouter contact à clé alarme Paradox EVOHD
    N°1733 : Bonjour. Je tente d'ajouter un contact à clé pour désactiver mon alarme EVOHD. J'ai câblé le contact sur une des entrées de la centrale (Z8) comme indiqué dans le manuel (avec la résistance 1k), je pense avoir tout...
  • 8. Branchement transmetteur vocalys lite alarme filaire Legrand
    N°1530 : Bonjour à tous, J'ai installé une alarme filaire Legrand réf : 943 13 il y a pas mal d'années et j'en suis très satisfait. Afin de la compléter j'ai acheté un transmetteur vocalys... Le +12V et l'auto protection c'est...
  • 9. Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
    N°2110 : Bonjour, J'essaye depuis plusieurs jours de configurer une alarme Galaxy Flex 50. Je rencontre en ce moment 3 soucis : Le premier, j'ai raccordé une sirène intérieure SI500 sur la centrale de la manière suivante : Sirène...
  • 10. Recherche notice d'installation Centrale Aritech CD72
    N°398 : Bonjour à tous, je recherche une notice d'installation pour une centrale Aritech CD72. Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Commande 2 groupes CD72 par entrée clé >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite