Configuration zone clé sur centrale Aritech CD62
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
2121
Question Forum Alarme : Configuration zone clé sur centrale Aritech CD62
Bonjour.
J'ai à nouveau une question concernant les zones "clé", cette fois sur une centrale Aritech CD62.
Je souhaite commander l'armement / désarmement total du système via le contact sec NO d'un récepteur radio qui génère une impulsion d'1 seconde.
J'ai sur ma centrale une zone "Clé inf" Késako et une zone "Clé" avec les attributs Ps, Us, Pu, Qs et Fs.
J'ai tenté Clé + Pu (comme Pulse ?) à tout hasard, mais sans succès.
Câblage de la zone : contact NO avec résistance de 4,7k en //.
Quelqu'un saurait me guider ?
Merci d'avance.
Rémi
J'ai à nouveau une question concernant les zones "clé", cette fois sur une centrale Aritech CD62.
Je souhaite commander l'armement / désarmement total du système via le contact sec NO d'un récepteur radio qui génère une impulsion d'1 seconde.
J'ai sur ma centrale une zone "Clé inf" Késako et une zone "Clé" avec les attributs Ps, Us, Pu, Qs et Fs.
J'ai tenté Clé + Pu (comme Pulse ?) à tout hasard, mais sans succès.
Câblage de la zone : contact NO avec résistance de 4,7k en //.
Quelqu'un saurait me guider ?
Merci d'avance.
Rémi
07 février 2020 à 16:48
Forum Dépannage Alarme Réponse 1
Configuration zone clé sur centrale Aritech CD62
Bonsoir Rémi.
Ou alors il faut intercaler un relais RTC et se servir du contact RC pour avoir l'impulsion avec votre système de télécommande.
Pour l'"Attribut" configuration "FS, US et PU".
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Il faut impérativement un contact "NF" car les zones fonctionnent en boules fermées donc en "NF".
Je souhaite commander l'armement / désarmement total du système via le contact sec NO
Ou alors il faut intercaler un relais RTC et se servir du contact RC pour avoir l'impulsion avec votre système de télécommande.
Citation :Pour la "Zone" il faut bien la configurer en "Clé".
J'ai tenté Clé + Pu (comme Pulse ?) à tout hasard, mais sans succès.
Pour l'"Attribut" configuration "FS, US et PU".
Citation :Les résistances ne se connectent pas en // (voir schéma joint).
Câblage de la zone : contact NO avec résistance de 4,7k en //.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2020 à 20:37
Forum Dépannage Alarme Réponse 2
Configuration zone clé sur centrale Aritech CD62
Merci pour votre réponse, Marc.
C'est bien ce que je craignais quant à l'obligation d'avoir une boucle NF. J'en ai maintenant la certitude.
Je vais donc relayer.
Cordialement,
Rémi
C'est bien ce que je craignais quant à l'obligation d'avoir une boucle NF. J'en ai maintenant la certitude.
Je vais donc relayer.
Cordialement,
Rémi
08 février 2020 à 15:06
Forum Dépannage Alarme Réponse 3
Configuration zone clé sur centrale Aritech CD62
Bonjour Marc.
Mise en application pratique de vos indications, résultat garanti, comme d'habitude.
Merci et bonne journée.
A bientôt,
Rémi
Mise en application pratique de vos indications, résultat garanti, comme d'habitude.
Merci et bonne journée.
A bientôt,
Rémi
13 février 2020 à 15:29