Bonjour Marc,
Je suis un profane et non un technicien.
Mon CD7201 a 16 zones programmées et a été élargi avec : Extension-1 (remotes-1) et celle-ci est configurée dans 5 des modules et extension-2 (remotes-2) et celle-ci est configurée dans 6 des modules.
Dans l'extension-2 (remotes-2) sont montées sur les numéros 5 à 8 résistances.
La zone 01 est programmée pour un contact de porte et la zone 03 est programmée pour un contact de fenêtre.
Puis-je connecter les câbles (boucle d'alarme) du premier contact de porte DC101 a+b au numéro 14+15 de la zone 01 ?
A quels numéros dois-je connecter les câbles (boucle de sabotage) du premier contact de porte DC101 c+d ?
Puis-je connecter les câbles (boucle d'alarme) du deuxième contact de fenêtre DC101 e+f au numéro 18+19 de la zone 03 ?
A quels numéros dois-je connecter les câbles (boucle de sabotage) du deuxième contact de la fenêtre DC101 g+h ?
Bien à vous, Jonas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum alarme.
Je suis un profane et non un technicien.
Mon CD7201 a 16 zones programmées et a été élargi avec : Extension-1 (remotes-1) et celle-ci est configurée dans 5 des modules et extension-2 (remotes-2) et celle-ci est configurée dans 6 des modules.
Dans l'extension-2 (remotes-2) sont montées sur les numéros 5 à 8 résistances.
La zone 01 est programmée pour un contact de porte et la zone 03 est programmée pour un contact de fenêtre.
Puis-je connecter les câbles (boucle d'alarme) du premier contact de porte DC101 a+b au numéro 14+15 de la zone 01 ?
A quels numéros dois-je connecter les câbles (boucle de sabotage) du premier contact de porte DC101 c+d ?
Puis-je connecter les câbles (boucle d'alarme) du deuxième contact de fenêtre DC101 e+f au numéro 18+19 de la zone 03 ?
A quels numéros dois-je connecter les câbles (boucle de sabotage) du deuxième contact de la fenêtre DC101 g+h ?
Bien à vous, Jonas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum alarme.
20 juin 2020 à 22:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Connexion du DC101 à Aritech CD7201 / CD7201S1
Bonjour Jonas.
Pour la boucle "Ap" est reprise avec équilibrage par l'intermédiaire des résistances donc vous avez juste à reproduire le câblage suivant les 2 schémas que je vous joins (Identique pour les 2 zones).
En espérant avoir répondu à votre attente.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Oui si la zone en question est disponible.
Puis-je connecter les câbles (boucle d'alarme) du premier contact de porte DC101 a+b au numéro 14+15 de la zone 01 ?
A quels numéros dois-je connecter les câbles (boucle de sabotage) du premier contact de porte DC101 c+d ?
Pour la boucle "Ap" est reprise avec équilibrage par l'intermédiaire des résistances donc vous avez juste à reproduire le câblage suivant les 2 schémas que je vous joins (Identique pour les 2 zones).
En espérant avoir répondu à votre attente.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2020 à 06:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Connexion du DC101 à Aritech CD7201 / CD7201S1
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 juin 2020 à 09:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Connexion du DC101 à Aritech CD7201 / CD7201S1
Bonjour, Marc,
Merci beaucoup pour votre explication claire, je suis très aidé.
Sincèrement. Jonas
Merci beaucoup pour votre explication claire, je suis très aidé.
Sincèrement. Jonas
21 juin 2020 à 12:44