Question Forum Alarme : Alarme Aritech CS110 ne fonctionne plus
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je suis propriétaire d'une alarme CS110, depuis 1 mois, elle ne fonctionne plus.
En fait le voyant vert du boitier est éteint, le voyant 7 est allumé fixe, ma maison est équipée de 5 détecteurs.
Je ne peux plus l'armer.
Sur la doc je n'ai rien trouvé indiquant à quoi correspond le voyant 7 allumé fixe.
Si quelqu'un a déjà connu ce type d'incident, pourrait-il SVP me donner des explications ?
Merci d'avance.
Didier
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je suis propriétaire d'une alarme CS110, depuis 1 mois, elle ne fonctionne plus.
En fait le voyant vert du boitier est éteint, le voyant 7 est allumé fixe, ma maison est équipée de 5 détecteurs.
Je ne peux plus l'armer.
Sur la doc je n'ai rien trouvé indiquant à quoi correspond le voyant 7 allumé fixe.
Si quelqu'un a déjà connu ce type d'incident, pourrait-il SVP me donner des explications ?
Merci d'avance.
Didier
09 juillet 2020 à 17:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Alarme Aritech CS110 ne fonctionne plus
Invité

Bonjour,
Je connais très bien ce matériel.
Avez-vous essayé d'éjecter la zone 7 pour voir ?
Il faut faire : code puis exclu puis 7, le voyant vert se rallume.
Ce qui signifie un défaut sur la zone 7.
Cordialement.
Je connais très bien ce matériel.
Avez-vous essayé d'éjecter la zone 7 pour voir ?
Il faut faire : code puis exclu puis 7, le voyant vert se rallume.
Ce qui signifie un défaut sur la zone 7.
Cordialement.
12 septembre 2020 à 14:52