Bonjour.

J'ai une alarme Risco LightSYS 2 monté par mon voisin, dont c'est la profession.
Elle composée de 3 détecteurs d'ouvertures/ chocs unidirectionnels sans fil et de 7 détecteurs de mouvements bidirectionnels sans fils.

J'avais aussi un clavier sans fil mais il a été remplacé par un filaire suite impossible d'y rentrer son code sans que l'alarme ne déclenche (message code incorrect puis attendre svp).
Il me reste le souci suivant, quand j'active l'alarme, 1 fois sur 2 l’état de la porte d'entrée reste ouvert ce qui fait que à la fin du tempo de sortie ça sonne.
A noter qu'au clavier le changement d’état est presque immédiat, sur le cloud ça reste comme ouvert.
Ce qui a déjà été fait, changement du capteur de la porte, modification du tempo d'envoi des infos (tant pis pour les piles), allongement du tempo de sortie à 210s et déplacement du récepteur dans la même pièce que le détecteur.

L'entrée et sortie par le garage fonctionne nickel (contact de mouvement bidirectionnel).
L'installateur ne trouve pas la solution, je m'en remets à vous.
Merci.
27 juillet 2020 à 10:22
Réponse 1 forum dépannage alarme

Problème alarme Risco LightSYS 2

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !

Pas spécialiste en Lightsys !
Quelques idées ...

Le récepteur a-t'il bien été étalonné ?
N'y a-t'il pas mauvaise réception de certains détecteurs ? voir page 69 du manuel joint.

N'oubliez pas que le WiFi, le smartphone que vous avez dans votre poche fait du bruit sur les ondes ... L'étalonnage en votre présence est souhaitable.

Cordialement, Martien-071

Manuel installateur alarme Risco LightSYS 2
27 juillet 2020 à 15:14
Réponse 2 forum dépannage alarme

Problème alarme Risco LightSYS 2

miguelvigie
Membre inscrit
miguelvigie
3 messages
L'installateur a vérifié en déplaçant le boitier récepteur et c'est bon, maintenant à voir si smartphone en émission ou pas ça change.
27 juillet 2020 à 17:58
Réponse 3 forum dépannage alarme

Problème alarme Risco LightSYS 2

miguelvigie
Membre inscrit
miguelvigie
3 messages
Merci,
Je viens d'essayer en coupant le wifi et en mettant le smartphone en mode avion, même résultat.
Une chose que j'ai remarquée, au clavier le changement d’état du contact est immédiat.
Via le cloud l’état est rafraichi toutes les 14s.

Quand j'arme, lors de l'ouverture de la porte d'entrée l'état passe de fermé à ouvert (normal), mais reste dans cet état sauf si j'entre le code, là l’état change immédiatement (dans les 14s de rafraichissement du cloud).
Est-ce qu'un contact bidirectionnel changerait quelque chose.
Merci d'avance de vos réponses.
27 juillet 2020 à 18:25
Réponse 4 forum dépannage alarme

Problème alarme Risco LightSYS 2


Invité
invité
Bonsoir.
Cela n'a rien à voir avec tout ce qui a été énoncé c'est au niveau des switchs présents sur le détecteur concerné qu'il faut intervenir, il faut la notice, effacer le détecteur et le reprogrammer complètement avec les switchs positionnés de la bonne façon.
31 janvier 2021 à 03:33

Proposer une réponse à Problème alarme Risco LightSYS 2



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus
    N°2041 : Bonjour au forum. Je viens de changer la batterie de ma sirène SA20, et depuis elle ne fonctionne plus sur mon alarme Lightsys 2 Risco. L’Autoprotection à l’arrachement fonctionne lorsqu’elle est armée, mais elle ne...
  • 2. Problème module GSM Risco Lightsys 2 de 2018
    N°3113 : Bonjour. J'ai des soucis avec le module GSM de ma centrale Risco Lightsys 2. Nous l'avons installée en 2018, elle a été programmée par un "installateur internet". Je recevais de temps en temps des emails indiquant que le...
  • 3. Risco LightSys 2 problème installation récepteur sans fil
    N°2275 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une centrale Risco Lightsys que j'ai réussi à installer tant bien que mal. J'ai pour l'instant un détecteur et un clavier reliés au BUS de la Lightsys et tout est OK. Lorsque j'essaie de...
  • 4. Sirène SIMAX et Sirus sur Risco Lightsys
    N°1911 : Bonjour à tous. Je profite de la construction de ma maison pour prévoir l'installation d'une alarme filaire. J'ai donc fait l'acquisition d'une alarme Risco Lightsys, couplée à des détecteurs Bosch ainsi que deux sirènes,...
  • 5. Problème câblage Sirex F sur Lightsys 2
    N°1887 : Bonjour, J'ai câblé la Lightsys 2 conformément (je pense) à la notice, mais l'alarme ne se déclenche pas, ni en test ni en simulation réelle d’intrusion. Je souhaite la câbler sur la sortie 01. Voici mon branchement...
  • 6. Problème alarme Risco Lightsys
    N°3365 : Bonjour à tous, Depuis ce matin, j'ai ce message : "GSM : Réseau Disponible". Alarme Risco Lightsys Savez-vous d'où vient ce problème ? Cordialement.
  • 7. Alarme Risco Lightsys problème sirène
    N°3077 : Bonjour. J'ai une alarme Risco Lightsys depuis 3 ans avec une sirène extérieure RWS401. J'ai pas eu de texto me prévenant de batterie faible concernant la sirène mais elle ne sonnait plus. J'avais un message "perte de...
  • 8. Problème auto protection sirènes sur Lightsys 2 Simax
    N°1782 : Bonjour. Je suis en train d'installer chez moi une alarme Lightsys 2 de chez Risco. J'ai raccordé tous les éléments, 2 radars filaires, un module sans fil, avec un contact sans fil et un détecteur incendie sans fil. Je...
  • 9. Problème sirène alarme Risco Agility 3
    N°2914 : Bonjour, Alarme Risco Agility 3 (non filaire) avec détecteurs VXS-RDRAM. Depuis quelques temps ma sirène se déclenche sans avoir armé la centrale. J'ai tout revérifié, l'anti-sabotage n'est pas en cause. Je n'ai aucun...
  • 10. Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
    N°3097 : Bonjour à tous. J'ai une très vieille centrale Aritech CS-121 que je migre vers une Risco Lightsys+. Les branchements sont simples sauf pour la sirène AVS Electronics. Je compte faire le branchement tel qu'indiqué sur le...
>>> Résultats suivants pour : Problème alarme Risco LightSYS 2 >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite