Problème alarme incendie SSI ECA 200 Nugelec
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
1882
Question Forum Alarme : Problème alarme incendie SSI ECA 200 Nugelec
Bonjour.
Je rencontre actuellement un problème sur une alarme incendie, ECA 200 de la marque Eaton.
J'ai mon Baas qui est branché sur diff sonore, côté centrale b et r et du côté Baas je suis sur com entrée b vers + et r vers -.
Sur la sortie com - et + j'ai mis une résistance de 3.9k
Sur la centrale j'ai le défaut : défaut Diffuseurs Sonores (DS).
Le modèle du Baas est BAAS Ma - Flash - NUG31191 qui est alimenté sur secteur.
En mode évacuation alarme je n'ai pas de sirène.
Merci de vos lumières.
Je rencontre actuellement un problème sur une alarme incendie, ECA 200 de la marque Eaton.
J'ai mon Baas qui est branché sur diff sonore, côté centrale b et r et du côté Baas je suis sur com entrée b vers + et r vers -.
Sur la sortie com - et + j'ai mis une résistance de 3.9k
Sur la centrale j'ai le défaut : défaut Diffuseurs Sonores (DS).
Le modèle du Baas est BAAS Ma - Flash - NUG31191 qui est alimenté sur secteur.
En mode évacuation alarme je n'ai pas de sirène.
Merci de vos lumières.
06 avril 2019 à 19:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-alarme
Problème alarme incendie SSI ECA 200 Nugelec
Les résistances de fin de boucles sur les sirènes sont de 7.5k 1/4W.
10 avril 2019 à 21:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum-alarme
Problème alarme incendie SSI ECA 200 Nugelec
Vous disposez d'un équipement d'alarme de type 1 (ECA 200 de chez Nugelec). Or le BAAS dont vous nous parlez est de type Ma (marche / arrêt) préconisé pour les équipements d'alarme de type 3. Il y a pour moi déjà une erreur d'associativité de matériel. Vous devez disposer de BAAS de type Sa (satellite) sinon votre système n'est pas conforme.
Il y a en plus un problème de raccordement. Les BAAS Sa doivent être connectés aux contact auxiliaire de la centrale, impossible de les connecter comme diffuseurs sonores.
Vous pouvez faire fonctionner provisoirement vos BAAS Ma en connectant le premier la boucle DM du 1er BAAS au contact auxiliaire et en finissant la ligne DM avec une résistance de 3.9 k. Puis vous connectez les autre BAAS Ma avec les COM sortie et COM entrée et vous terminez avec un résistance de 3.9k. Cela devrait fonctionner de manière provisoire, le plus important pour l'instant étant que l'alarme générale soit donnée.
Dans tous les cas cette solution est non conforme, et vous devez remplacer les BAAS Ma par des BAAS Sa.
Il y a en plus un problème de raccordement. Les BAAS Sa doivent être connectés aux contact auxiliaire de la centrale, impossible de les connecter comme diffuseurs sonores.
Vous pouvez faire fonctionner provisoirement vos BAAS Ma en connectant le premier la boucle DM du 1er BAAS au contact auxiliaire et en finissant la ligne DM avec une résistance de 3.9 k. Puis vous connectez les autre BAAS Ma avec les COM sortie et COM entrée et vous terminez avec un résistance de 3.9k. Cela devrait fonctionner de manière provisoire, le plus important pour l'instant étant que l'alarme générale soit donnée.
Dans tous les cas cette solution est non conforme, et vous devez remplacer les BAAS Ma par des BAAS Sa.
10 juillet 2019 à 17:25