Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Actuellement
3 547
questions dans le
forum alarme
478
Bricolage conseils dépannage alarme : Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Invité

Bonjour, Voilà sur ma centrale Aritech cd 3402, deux portes, avec chacune un détecteur magnétique, vont être remplacées bientôt. J'ai deux questions liées à la suppression momentanée de ces détecteurs. Dois je intervenir au niveau de la centrale avant le démontage de ces détecteurs, et comment faire pour exclure ces 2 points pour quand même mettre ma centrale en fonctionnement. Cela fait suite a une question que j'ai posée récemment et que Marc m'a si efficacement répondu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
15 juin 2010 à 11:45
Réparation 1 système d'alarme
Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Bonjour,
Tout dépend si cela concerne le remplacement de vos portes.
En ce qui concerne l'annulation des détecteurs il faut déjà savoir si les 2 contacts de portes sont sur une seule et même zone, dans ce cas il suffit d'annuler la zone sinon les zones (si les détecteurs sont sur des zones différentes).
Procédure annulation zone :
1) Tapez votre code "Ingénieur"
2) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Entrée" ou "Zones"
3) Tapez sur la touche "V" Valide
4) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Type de Zones"
5) Tapez touche "V" Valide
6) Tapez le N° de la ou des zones où sont connectés les contacts
7) Tapez "V" l'intitulé de zone se met à clignoter
8) Tapez sur flèche descendante jusqu'à l'intitulé "Inutilisé" ou "Inutilis"
9) Tapez "V"
10) L'intitulé de zone ne clignote plus
11) Tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
12) Tapez "V" de façon à revenir en veille "Date et Heure".
Tenez-moi au courant des suites.
Cordialement.
Tout dépend si cela concerne le remplacement de vos portes.
En ce qui concerne l'annulation des détecteurs il faut déjà savoir si les 2 contacts de portes sont sur une seule et même zone, dans ce cas il suffit d'annuler la zone sinon les zones (si les détecteurs sont sur des zones différentes).
Procédure annulation zone :
1) Tapez votre code "Ingénieur"
2) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Entrée" ou "Zones"
3) Tapez sur la touche "V" Valide
4) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Type de Zones"
5) Tapez touche "V" Valide
6) Tapez le N° de la ou des zones où sont connectés les contacts
7) Tapez "V" l'intitulé de zone se met à clignoter
8) Tapez sur flèche descendante jusqu'à l'intitulé "Inutilisé" ou "Inutilis"
9) Tapez "V"
10) L'intitulé de zone ne clignote plus
11) Tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
12) Tapez "V" de façon à revenir en veille "Date et Heure".
Tenez-moi au courant des suites.
Cordialement.
15 juin 2010 à 19:09
Réparation 2 système d'alarme
Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Re Bonjour,
Oubli de ma part il faut savoir quel type de connexion des zones soit en simple résistance (alarme) ou doubles résistances (AL/AP).
Il faut le savoir avant démontage des contacts, pour le savoir :
1) Code ingénieur
2) Flèche descendante jusqu'au menu "Entrée ou Zones"
3) "V"
4) Flèche descendante jusqu'au menu "Boucle : AL/AP" si c'est le cas votre centrale est en double résistance donc pas de problème pour la manipulation annulation des points.
Par contre si votre système vous indique le menu "Boucle : ALARME" il faudra intervenir, soit à la connexion de vos contacts ou directement aux connexions de la centrale pour annuler l'auto-protection des contacts en question.
5) "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
6) "V" mise en veille "Date et Heure"
Cordialement.
Oubli de ma part il faut savoir quel type de connexion des zones soit en simple résistance (alarme) ou doubles résistances (AL/AP).
Il faut le savoir avant démontage des contacts, pour le savoir :
1) Code ingénieur
2) Flèche descendante jusqu'au menu "Entrée ou Zones"
3) "V"
4) Flèche descendante jusqu'au menu "Boucle : AL/AP" si c'est le cas votre centrale est en double résistance donc pas de problème pour la manipulation annulation des points.
Par contre si votre système vous indique le menu "Boucle : ALARME" il faudra intervenir, soit à la connexion de vos contacts ou directement aux connexions de la centrale pour annuler l'auto-protection des contacts en question.
5) "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
6) "V" mise en veille "Date et Heure"
Cordialement.
15 juin 2010 à 19:39
Réparation 3 système d'alarme
Invité

Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Invité

Bonjour Marc,
Merci de votre réponse ; effectivement, après vérification je suis en "Boucle : AL/AP" donc double résistance. Les détecteurs de portes ont chacun leur zone. Lorsque le menuisier viendra remplacer les portes, je suis obligé de démonter le contact magnétique qui, avec son fil inclus est soudé sur le câble qui va à la centrale. Je déconnecterai au niveau de la soudure, pour avoir toute la longueur du fil attenant au CM. Dois je d'abord les mettre en "inutilisé", avant de les démonter ou cela n'a pas d'importance ? Merci de vos précisions. A bientôt
Merci de votre réponse ; effectivement, après vérification je suis en "Boucle : AL/AP" donc double résistance. Les détecteurs de portes ont chacun leur zone. Lorsque le menuisier viendra remplacer les portes, je suis obligé de démonter le contact magnétique qui, avec son fil inclus est soudé sur le câble qui va à la centrale. Je déconnecterai au niveau de la soudure, pour avoir toute la longueur du fil attenant au CM. Dois je d'abord les mettre en "inutilisé", avant de les démonter ou cela n'a pas d'importance ? Merci de vos précisions. A bientôt
17 juin 2010 à 09:41
Réparation 4 système d'alarme
Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Bonsoir. Il y a 2 solutions :
- Soit les mettre en "Inutilisé",
- Soit les annuler au niveau des connexions.
Il faudra quand même mettre la centrale en mode "Ingénieur" pendant la modification afin d'éviter que la centrale se mette en "Appel Ing" après 3" en auto-protection en attente des résultats.
Cordialement.
- Soit les mettre en "Inutilisé",
- Soit les annuler au niveau des connexions.
Il faudra quand même mettre la centrale en mode "Ingénieur" pendant la modification afin d'éviter que la centrale se mette en "Appel Ing" après 3" en auto-protection en attente des résultats.
Cordialement.
17 juin 2010 à 18:06
Réparation 5 système d'alarme
Invité

Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Invité

Bonjour,
Je vous remercie de votre précision, mais qu'entendez vous par mettre la centrale en "mode ingénieur" ? En quoi cela consiste t-il ? Excusez mes questions, mais je suis profane en la matière.
Merci et à bientôt.
Je vous remercie de votre précision, mais qu'entendez vous par mettre la centrale en "mode ingénieur" ? En quoi cela consiste t-il ? Excusez mes questions, mais je suis profane en la matière.
Merci et à bientôt.
18 juin 2010 à 10:19
Réparation 6 système d'alarme
Invité

Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Invité

Bonjour,
Mettre la centrale en mode "Ingénieur" :
Consiste à composer le code "Ingénieur" au clavier de façon à ne pas avoir les sirènes hurlantes pendant les modifications et interventions sur les organes de détection ainsi que sur les câblages.
Et évite aussi de planter la centrale et de se retrouver avec une info au clavier "Appel Ing" car cette info empêche toute utilisation centrale c'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre en mode "Ingénieur"
Cordialement. Marc
P. S. : pour effacer "Appel Ing" ---> Tapez code "Ingénieur"
Mettre la centrale en mode "Ingénieur" :
Consiste à composer le code "Ingénieur" au clavier de façon à ne pas avoir les sirènes hurlantes pendant les modifications et interventions sur les organes de détection ainsi que sur les câblages.
Et évite aussi de planter la centrale et de se retrouver avec une info au clavier "Appel Ing" car cette info empêche toute utilisation centrale c'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre en mode "Ingénieur"
Cordialement. Marc
P. S. : pour effacer "Appel Ing" ---> Tapez code "Ingénieur"
19 juin 2010 à 06:22
Réparation 7 système d'alarme
Invité

Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Invité

Bonjour Marc,
Merci pour toutes ces informations. Sitôt le travail du menuisier terminé, je vous tiendrai au courant, mais je pense que d'après son planning, ce sera après les congés. A bientôt. (19/06/10)
Merci pour toutes ces informations. Sitôt le travail du menuisier terminé, je vous tiendrai au courant, mais je pense que d'après son planning, ce sera après les congés. A bientôt. (19/06/10)
19 juin 2010 à 16:40
Réparation 8 système d'alarme
Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Bonsoir. Ok pas de problème.
Cordialement.
Cordialement.
19 juin 2010 à 21:30
Réparation 9 système d'alarme
Invité

Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Invité

Bonjour,
Le moment approche pour mettre mes deux CM hors service, et en parcourant un peu les attributs des différentes zones (entrées), je vois pour certaines EX MP, et les autres EX seulement, que signifie exactement ces attributs ? . Également, en parcourant le petit folder (très succinct) qui m'a été livré avec la centrale, je vois dans les attributs qu'il y a aussi DI (directeur) ; que permet cette fonction ?
Merci d'avance. A bientôt
Le moment approche pour mettre mes deux CM hors service, et en parcourant un peu les attributs des différentes zones (entrées), je vois pour certaines EX MP, et les autres EX seulement, que signifie exactement ces attributs ? . Également, en parcourant le petit folder (très succinct) qui m'a été livré avec la centrale, je vois dans les attributs qu'il y a aussi DI (directeur) ; que permet cette fonction ?
Merci d'avance. A bientôt
13 août 2010 à 11:16
Réparation 10 système d'alarme
Invité

Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes
Invité

Bonsoir Marc, travail du menuisier terminé. Tout s'est bien déroulé. Merci encore.
28 août 2010 à 22:20