Bonjour.
Photos 1 & 2 : je ne vois pas l'utilité de ce module.
Photos 3 & 8 : il s'agit d'une centrale CD34 première génération et non S3 (qui concerne la toute dernière génération) et je vois qu'il y a un module vocal à côté de la batterie posée.
Photo 4 : la platine se trouvant sous la carte mère CD34 est un transmetteur RD62 protocole digital principalement.
Photo 5 : montre que les 4 sorties programmables sont utilisées (il faut entrer dans la config de la centrale pour avoir plus de renseignements).
Photo 6 : toutes les zones de la centrale sont utilisées et montrent que la centrale est configurée en alarme simple avec Ap générale du système.
Photo 7 : il s'agit bien d'un clavier CD3008.
Cordialement.
Marc.
Photos 1 & 2 : je ne vois pas l'utilité de ce module.
Photos 3 & 8 : il s'agit d'une centrale CD34 première génération et non S3 (qui concerne la toute dernière génération) et je vois qu'il y a un module vocal à côté de la batterie posée.
Photo 4 : la platine se trouvant sous la carte mère CD34 est un transmetteur RD62 protocole digital principalement.
Photo 5 : montre que les 4 sorties programmables sont utilisées (il faut entrer dans la config de la centrale pour avoir plus de renseignements).
Photo 6 : toutes les zones de la centrale sont utilisées et montrent que la centrale est configurée en alarme simple avec Ap générale du système.
Photo 7 : il s'agit bien d'un clavier CD3008.
Citation :Pour moi c'est tout simplement un volumétrique (radar) qui doit être installé en principe dans la pièce de vie (séjour/salle à manger).
Qu'est-ce qu'un périvolumétrique et où se situe t'il dans l'installation ?
Cordialement.
Marc.
13 juin 2021 à 06:29

Bonjour Patrice.
Pas de problème pour moi si le clavier est compatible avec la centrale de "Pakk" CRT600Hf
Mes amitiés à Romana et Brigitte.
Cordialement.
Marc
Pas de problème pour moi si le clavier est compatible avec la centrale de "Pakk" CRT600Hf
Mes amitiés à Romana et Brigitte.
Cordialement.
Marc
03 juin 2021 à 04:57

Bonsoir.
Le clavier de programmation TB500 est toujours disponible. Si ça vous intéresse.
Cordialement.
Marc
Le clavier de programmation TB500 est toujours disponible. Si ça vous intéresse.
Cordialement.
Marc
02 juin 2021 à 20:41

Bonjour.
Rien de bien compliqué, il vous suffit de repérer le câblage existant des connexions et de le recâbler à l'identique une fois le détecteur déplacé.
Attention concernant les 2 résistances il faut les conserver et les laisser câblées comme elles le sont.
Avant d'effectuer les modif il faut mettre votre centrale en mode "Ingénieur" avec le code.
Cordialement.
Marc
Note d'un modérateur.
À ce jour 73 027 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Rien de bien compliqué, il vous suffit de repérer le câblage existant des connexions et de le recâbler à l'identique une fois le détecteur déplacé.
Attention concernant les 2 résistances il faut les conserver et les laisser câblées comme elles le sont.
Citation :Il n'y a pas d'ordre à respecter mais je vous conseille de commencer par les 2 fils d'alim sur les connecteurs 1 et 2, par contre pensez à les isoler afin d’éviter tout court-circuit.
Mais y a t-il un ordre pour les enlever ?
Avant d'effectuer les modif il faut mettre votre centrale en mode "Ingénieur" avec le code.
Cordialement.
Marc
Note d'un modérateur.
À ce jour 73 027 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
25 mai 2021 à 15:56

Re.
Si les sirènes devraient normalement déclencher.
Vous aussi bonne journée.
Cordialement.
Marc
Si les sirènes devraient normalement déclencher.
Vous aussi bonne journée.
Cordialement.
Marc
08 mai 2021 à 16:36

Bonjour.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Il y a de forte chance que votre batterie soit HS (comptez en moyenne entre 3 et 5 ans pour la durée d'une batterie).
Cela peut-il provenir de la batterie qui ne se recharge plus ?
Citation :En ouvrant la face avant de la centrale vis en façade.
Dans ce type de centrale, comment intervenir sur la centrale sans déclencher les sirènes ?
Citation :Il n'y a pas de mode maintenance sur ce type de centrale une foie centrale ouverte vous pouvez bloquer l'Ap avec un petit switch noir sur trouvant au dessus de 4 petites pinoches sur la carte mère mais attention de la remettre en position initiale sinon votre centrale reste bloquée
Comment la passer en mode maintenance ?
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2021 à 04:54

Bonsoir
Première chose est de prévoir le remplacement de la batterie de la centrale ainsi que celles des sirènes si elles sont auto alimentées.
Sinon il y a un fusible sur le bloc transfo il vous faudra certainement aussi déconnecter la sirène intérieure si elle est auto alimentée.
Cordialement.
Marc
Première chose est de prévoir le remplacement de la batterie de la centrale ainsi que celles des sirènes si elles sont auto alimentées.
Sinon il y a un fusible sur le bloc transfo il vous faudra certainement aussi déconnecter la sirène intérieure si elle est auto alimentée.
Cordialement.
Marc
06 mai 2021 à 20:54

Bonjour Damien.
Le buzzer de Mes/Mhs de la centrale est généré uniquement à partir du clavier CD3008 donc s'il se trouve dans votre garage pas de problème.
Cordialement.
Marc
Le buzzer de Mes/Mhs de la centrale est généré uniquement à partir du clavier CD3008 donc s'il se trouve dans votre garage pas de problème.
Cordialement.
Marc
06 mai 2021 à 16:20

Bonjour.
Quel type de centrale gamme CD, Master ou Advanced ?
Quel type de détecteur DI ?
Avec un peu plus de renseignements ça peut servir.
Cordialement.
Marc
Quel type de centrale gamme CD, Master ou Advanced ?
Quel type de détecteur DI ?
Avec un peu plus de renseignements ça peut servir.
Cordialement.
Marc
05 mai 2021 à 14:30

Merci à vous aussi.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
04 mai 2021 à 14:58

Bonjour.
Oui je pense qu'il devrait faire l'affaire.
Cordialement.
Marc
Oui je pense qu'il devrait faire l'affaire.
Cordialement.
Marc
04 mai 2021 à 05:49

Bonjour.
OK. Désolé je ne pourrais pas vous dépanner je n'ai plus ce genre de matériel en stock.
Vous pouvez mettre un équivalent avec une sortie secondaire de 15 à 19v.
Cordialement.
Marc.
OK. Désolé je ne pourrais pas vous dépanner je n'ai plus ce genre de matériel en stock.
Vous pouvez mettre un équivalent avec une sortie secondaire de 15 à 19v.
Cordialement.
Marc.
03 mai 2021 à 11:47

Bonjour.
Avez vous contrôlé le fusible se trouvant sous le transfo ?
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avez vous contrôlé le fusible se trouvant sous le transfo ?
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2021 à 05:25

Bonjour.
Composez le code "Ingénieur" ensuite la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" puis touche "V" pour sortir de prog
Ensuite vous pourrez savoir si vous avez toujours le problème d'autoprotection.
Cordialement.
Marc
Composez le code "Ingénieur" ensuite la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" puis touche "V" pour sortir de prog
Ensuite vous pourrez savoir si vous avez toujours le problème d'autoprotection.
Cordialement.
Marc
30 avril 2021 à 14:07

OK.
Merci à vous aussi, bonne fin de journée.
Cordialement.
Marc
Merci à vous aussi, bonne fin de journée.
Cordialement.
Marc
28 avril 2021 à 16:05

OK pas de souci.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
28 avril 2021 à 16:00

Bonjour
Comme je vous l'ai indiqué sur votre post 07 Air.
"07" correspond au numéro de la zone en défaut.
Le "A" correspond à Autoprotection (soit le radar est mal fermé ou câble coupé) il me semble qu'un technicien est passé récemment pour vos codes, n'aurait-il pas coupé un fil accidentellement ?
"Ir" Correspond à Infrarouge c'est-à-dire à un radar appelé aussi "Volumétrique".
Cordialement.
Marc
Comme je vous l'ai indiqué sur votre post 07 Air.
"07" correspond au numéro de la zone en défaut.
Le "A" correspond à Autoprotection (soit le radar est mal fermé ou câble coupé) il me semble qu'un technicien est passé récemment pour vos codes, n'aurait-il pas coupé un fil accidentellement ?
"Ir" Correspond à Infrarouge c'est-à-dire à un radar appelé aussi "Volumétrique".
Cordialement.
Marc
28 avril 2021 à 12:05

Bonjour.
Défaut Comm correspond en principe à la perte de la ligne Etc ou Gsm.
Cordialement.
Marc
Défaut Comm correspond en principe à la perte de la ligne Etc ou Gsm.
Cordialement.
Marc
27 avril 2021 à 16:30

Bonjour.
À première vue il vous indique que la zone 7 est ouverte s'il s'agit d'un contact d'ouverture ou quelqu'un bouge devant un volumétrique.
En ce qui concerne l'intitulé de la zone "Air" il faut aller dans la prog menu "Zone" et voir si l'intitulé de la zone 7 est la même car je pense que votre installateur l'a dénommée comme ça.
Regardez plutôt votre radar garage il est en Autoprotection, soit mal fermé ou câble coupé.
Je pense plutôt à ce défaut.
Cordialement.
Marc.
À première vue il vous indique que la zone 7 est ouverte s'il s'agit d'un contact d'ouverture ou quelqu'un bouge devant un volumétrique.
En ce qui concerne l'intitulé de la zone "Air" il faut aller dans la prog menu "Zone" et voir si l'intitulé de la zone 7 est la même car je pense que votre installateur l'a dénommée comme ça.
Regardez plutôt votre radar garage il est en Autoprotection, soit mal fermé ou câble coupé.
Je pense plutôt à ce défaut.
Cordialement.
Marc.
27 avril 2021 à 16:14

Oui il faut aller voir dans la prog centrale dans le menu indiqué ci-dessus dans le précédent post.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
25 avril 2021 à 18:39

Bonjour .
L'info "Batterie basse" indiquée au clavier ne concerne que celle de la centrale les autres batteries sirènes sont complètement indépendantes.
Cordialement.
Marc
L'info "Batterie basse" indiquée au clavier ne concerne que celle de la centrale les autres batteries sirènes sont complètement indépendantes.
Cordialement.
Marc
25 avril 2021 à 08:23

Bonjour.
Comment est câblée votre centrale ? Il faut aller dans le menu "Zones/Entree" et savoir si elle est paramétrée en AL/AP ou en Alarme pour savoir de quel type est l'autoprotection.
Car là il y a 2 types de câblage pour cette info.
Cordialement.
Marc
Comment est câblée votre centrale ? Il faut aller dans le menu "Zones/Entree" et savoir si elle est paramétrée en AL/AP ou en Alarme pour savoir de quel type est l'autoprotection.
Car là il y a 2 types de câblage pour cette info.
Cordialement.
Marc
25 avril 2021 à 07:31

Bonjour
La tension y fait beaucoup mais pas que !
Vous pouvez avoir une batterie qui vous indique 12v et qui soit HS si l'intensité est nulle.
Après oui il faudrait avoir plus de renseignements concernant la centrale.
Cordialement.
Marc
La tension y fait beaucoup mais pas que !
Vous pouvez avoir une batterie qui vous indique 12v et qui soit HS si l'intensité est nulle.
Après oui il faudrait avoir plus de renseignements concernant la centrale.
Cordialement.
Marc
20 avril 2021 à 16:28

Bonjour.
Normalement la batterie de la sirène est rechargée par la centrale.
Sinon oui il est possible de mettre une alim 12v déportée ce qui implique une modif complète des connexions sirène avec la création d'une DDP entre la centrale et l'alim 12v.
Cordialement.
Marc
Normalement la batterie de la sirène est rechargée par la centrale.
Sinon oui il est possible de mettre une alim 12v déportée ce qui implique une modif complète des connexions sirène avec la création d'une DDP entre la centrale et l'alim 12v.
Cordialement.
Marc
20 avril 2021 à 09:23

Bonsoir.
Quelle date a votre batterie ?
Il faudrait scruter le journal d'événements avec le code "Ingénieur" vous pouvez éventuellement voir quelques défauts en tapant 2 fois sur la touche flèche descendante et lire ce que vous indique le clavier.
Cordialement.
Marc
Quelle date a votre batterie ?
Il faudrait scruter le journal d'événements avec le code "Ingénieur" vous pouvez éventuellement voir quelques défauts en tapant 2 fois sur la touche flèche descendante et lire ce que vous indique le clavier.
Cordialement.
Marc
16 avril 2021 à 20:22

Bonsoir
Il faut scruter le journal d'événements pour avoir les infos de déclenchements par l'intermédiaire d'un code "Maître" ou code "Ingénieur".
Cordialement.
Marc
Il faut scruter le journal d'événements pour avoir les infos de déclenchements par l'intermédiaire d'un code "Maître" ou code "Ingénieur".
Cordialement.
Marc
12 avril 2021 à 20:32

Bonsoir.
Pour le problème de ligne téléphone il faut modifier le raccordement de la ligne et la connecter directement sur la sortie ligne téléphone de la box.
Ça devrait résoudre le problème de défaut telecom.
Pour effacer les mémoires il suffit de faire une Mes /Mhs de votre système à condition que toutes les zones soient fermées et que personne ne bouge devant les radars.
Cordialement.
Marc
Pour le problème de ligne téléphone il faut modifier le raccordement de la ligne et la connecter directement sur la sortie ligne téléphone de la box.
Ça devrait résoudre le problème de défaut telecom.
Pour effacer les mémoires il suffit de faire une Mes /Mhs de votre système à condition que toutes les zones soient fermées et que personne ne bouge devant les radars.
Cordialement.
Marc
11 avril 2021 à 18:54

Bonjour.
La centrale vous transmet une info coupure secteur (s'il y a une transmission) après à vous de faire le nécessaire afin de rétablir le défaut.
En cas de coupure prolongée la centrale se réinitialise pas forcément dans la dernière position.
Cordialement.
Marc.
La centrale vous transmet une info coupure secteur (s'il y a une transmission) après à vous de faire le nécessaire afin de rétablir le défaut.
En cas de coupure prolongée la centrale se réinitialise pas forcément dans la dernière position.
Cordialement.
Marc.
31 mars 2021 à 08:01

Bonjour
Il y a peut être une autre solution qui consiste à se mettre en mode "Install" avec le code "Install" ---> menu "Ajout/Suppression" ---> "OK" ---->menu "Supprimer Périphérique" --->"OK"---> composer le code "Id" du contact se trouvant sur la semelle du contact ou sur la platine (7 caractères) touche "Ok" ensuite touche "Cadenas Ferme" pour sortir de prog.
En principe le contact n'ait plus reconnu par la centrale après cette manip.
Cordialement.
Marc
Il y a peut être une autre solution qui consiste à se mettre en mode "Install" avec le code "Install" ---> menu "Ajout/Suppression" ---> "OK" ---->menu "Supprimer Périphérique" --->"OK"---> composer le code "Id" du contact se trouvant sur la semelle du contact ou sur la platine (7 caractères) touche "Ok" ensuite touche "Cadenas Ferme" pour sortir de prog.
En principe le contact n'ait plus reconnu par la centrale après cette manip.
Cordialement.
Marc
27 mars 2021 à 06:11

Bonsoir.
Tapez sur la touche jusqu'au menu "Intall" touche "OK" suivre et répondre aux questions avec les flèches, allez jusqu'au menu "Ajout périphérique" touche "OK" ensuite composez le code "Id" (7 caractères) se trouvant derrière le nouveau détecteur touche "OK".
Suivre et répondre aux questions indiquées à la centrale (laisser les valeurs par défaut afin d'éviter les erreurs).
La seule prog concerne la fonction du détecteur à attribuer.
Ensuite touche "Cadenas ferme" sur la centrale et touche "OK" pour sortir de prog.
Cordialement.
Marc
Tapez sur la touche jusqu'au menu "Intall" touche "OK" suivre et répondre aux questions avec les flèches, allez jusqu'au menu "Ajout périphérique" touche "OK" ensuite composez le code "Id" (7 caractères) se trouvant derrière le nouveau détecteur touche "OK".
Suivre et répondre aux questions indiquées à la centrale (laisser les valeurs par défaut afin d'éviter les erreurs).
La seule prog concerne la fonction du détecteur à attribuer.
Ensuite touche "Cadenas ferme" sur la centrale et touche "OK" pour sortir de prog.
Cordialement.
Marc
25 mars 2021 à 20:37

Bonjour.
Oui sans aucun problème la centrale va déclencher 2 à 3 secondes à l'ouverture ce qui est normal et si réellement l'ancienne batterie est HS au moment de l'ouverture de la centrale, vous aurez une sorte de voyant qui devrait s'allumer pour indiquer que la batterie est bien HS.
Pas besoin de couper le secteur 220V.
Une fois le remplacement effectué refermer la centrale et faire une Mise en service / Mise hors service de votre installation pour effacer la mémoire d'alarme.
Cordialement.
Marc
Oui sans aucun problème la centrale va déclencher 2 à 3 secondes à l'ouverture ce qui est normal et si réellement l'ancienne batterie est HS au moment de l'ouverture de la centrale, vous aurez une sorte de voyant qui devrait s'allumer pour indiquer que la batterie est bien HS.
Pas besoin de couper le secteur 220V.
Une fois le remplacement effectué refermer la centrale et faire une Mise en service / Mise hors service de votre installation pour effacer la mémoire d'alarme.
Cordialement.
Marc
17 mars 2021 à 13:42

Bonjour.
Ça ne fonctionnera jamais avec votre carte SIM M2M.
Il suffit d'une carte SIM classique aucun problème.
Cordialement.
Marc
Ça ne fonctionnera jamais avec votre carte SIM M2M.
Il suffit d'une carte SIM classique aucun problème.
Cordialement.
Marc
10 mars 2021 à 13:42

Bonjour.
Il s'agit d'une centrale Aritech gamme ATS Master Advanced et il existe bien un logiciel de config pour ce type de centrale
Pour ce logiciel il est uniquement disponible pour les professionnels de ce produit.
Cordialement
Marc
Il s'agit d'une centrale Aritech gamme ATS Master Advanced et il existe bien un logiciel de config pour ce type de centrale
Pour ce logiciel il est uniquement disponible pour les professionnels de ce produit.
Cordialement
Marc
10 mars 2021 à 13:37

Bonjour Anne.
Alors vous en êtes où avec votre problème de centrale ?
Cordialement.
Marc.
Alors vous en êtes où avec votre problème de centrale ?
Cordialement.
Marc.
04 mars 2021 à 07:49

Bonjour.
Veuillez trouver ci-joint la doc RD62 avec la prog.
Il me semble que je vous l'ai déjà envoyé ?
Cordialement.
Marc.
doublon 775616 rd6202p.pdf
Veuillez trouver ci-joint la doc RD62 avec la prog.
Il me semble que je vous l'ai déjà envoyé ?
Cordialement.
Marc.
doublon 775616 rd6202p.pdf
03 mars 2021 à 06:16

Bonjour JP.
Oui c'est la même chose.
Cordialement.
Marc
Oui c'est la même chose.
Cordialement.
Marc
22 février 2021 à 13:32

Bonjour.
Ci-joint doc RD62 en fichier.
Pour mettre le RD62 en mode vocal il vous faut le module RD5060.
Le transmetteur RD62 est un excellent produit en protocole digital mais ce n'est pas le cas en protocole vocal.
Ce module 5030 vieillit très mal et son fonctionnement n'est pas au top même neuf personnellement, je le déconseillais à ma clientèle à l’époque où il était commercialisé.
Pour un transmetteur vocal je préfère soit "Vocalys lite, Simplvox ou Trvox" qui sont très bons, simples de fonctionnement et programmation.
En clair le dysfonctionnement vient du module 5030.
A mon avis vous allez rencontre des difficultés pour trouver ce genre de produit et quand bien même si vous trouvez vous allez galéré pour la prog et mise en service.
Cordialement.
Marc
Aritech Advisor RD6202
Ci-joint doc RD62 en fichier.
Pour mettre le RD62 en mode vocal il vous faut le module RD5060.
Le transmetteur RD62 est un excellent produit en protocole digital mais ce n'est pas le cas en protocole vocal.
Ce module 5030 vieillit très mal et son fonctionnement n'est pas au top même neuf personnellement, je le déconseillais à ma clientèle à l’époque où il était commercialisé.
Pour un transmetteur vocal je préfère soit "Vocalys lite, Simplvox ou Trvox" qui sont très bons, simples de fonctionnement et programmation.
En clair le dysfonctionnement vient du module 5030.
A mon avis vous allez rencontre des difficultés pour trouver ce genre de produit et quand bien même si vous trouvez vous allez galéré pour la prog et mise en service.
Cordialement.
Marc
Aritech Advisor RD6202
21 février 2021 à 05:40

Bonjour Anne.
OK ravi que ça fonctionne. Tenez-moi au courant.
Merci à vous aussi bonne journée.
Cordialement.
Marc
OK ravi que ça fonctionne. Tenez-moi au courant.
Merci à vous aussi bonne journée.
Cordialement.
Marc
18 février 2021 à 13:39

Bonjour.
Oui vous faites comme suit.
CD34S3 vous devez composez le code "Ingénieur" pour effacer l'info "Appel Ing" pour cela composez le code "Ingénieur" sur le clavier, il y aura d'affiché "Mode Ingé Tapez (↓)" le système doit déclencher 2 à 3 secondes et se réarme.
Ensuite tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu’à indiquer "Au Revoir" et tapez sur la touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure et date), si tout est bien refermez, votre centrale est de nouveau en veille.
Cordialement.
Marc
Oui vous faites comme suit.
CD34S3 vous devez composez le code "Ingénieur" pour effacer l'info "Appel Ing" pour cela composez le code "Ingénieur" sur le clavier, il y aura d'affiché "Mode Ingé Tapez (↓)" le système doit déclencher 2 à 3 secondes et se réarme.
Ensuite tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu’à indiquer "Au Revoir" et tapez sur la touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure et date), si tout est bien refermez, votre centrale est de nouveau en veille.
Cordialement.
Marc
18 février 2021 à 05:21

Bonsoir.
Les connecteurs pour la ligne téléphone sont des RJ11 à la centrale.
Ci-joint en fichier doc Visonic Master.
Cordialement.
Marc
doublon 145541 power master 10 30 g2 v18 inst fr 02.pdf
Les connecteurs pour la ligne téléphone sont des RJ11 à la centrale.
Ci-joint en fichier doc Visonic Master.
Cordialement.
Marc
doublon 145541 power master 10 30 g2 v18 inst fr 02.pdf
17 février 2021 à 20:44

Bonjour Dernonde.
Il faut déconnecter le fil de la borne 26 et le connecter sur une polarité négatif permanent (soit soit borne 28 ou 30) ce qui vous évitera de modifier la prog centrale.
Le jour où vous voudrez remettre votre sirène en service vous n'aurez juste qu'à reconnecter sur la borne 26.
Cordialement.
Marc
Citation :En espérant avoir compris vos explications
Sur la borne 25 j'ai un + et la borne 26 un -, si j'ai bien compris, dans la programmation de mes sorties je dois choisir la n°6 (sirène ext avec un -) et mettre un + si je veux la mettre en inutilisé temporairement.
Il faut déconnecter le fil de la borne 26 et le connecter sur une polarité négatif permanent (soit soit borne 28 ou 30) ce qui vous évitera de modifier la prog centrale.
Le jour où vous voudrez remettre votre sirène en service vous n'aurez juste qu'à reconnecter sur la borne 26.
Citation :La borne 24 déconnecter et mettre un + permanent.
Par contre sur les bornes 23 et 24 qui sont en principe celles de la sirène intérieure, je trouve les 2 bornes avec un + ; si je veux la mettre en "inutilisé" quelle est la borne qui sera - lorsque je changerai la programmation de cette sortie (3) ?
Cordialement.
Marc
17 février 2021 à 17:33

Bonjour Anne.
Oui apparemment ça devrait le faire, respectez bien les polarités.
Utilisez dans la mesure du possible le connecteur rouge et noir.
Cordialement.
Marc
Oui apparemment ça devrait le faire, respectez bien les polarités.
Utilisez dans la mesure du possible le connecteur rouge et noir.
Cordialement.
Marc
17 février 2021 à 14:07

Bonjour.
Tout dépend de la version de votre centrale s'il s'agit de la CD34 vous avez juste à effectuer une Mes/Mhs de la centrale pour effacer la mémoire d'alarme.
Par contre s'il s'agit de la CD34S3 vous devez composez le code "Ingénieur" pour effacer l'info "Appel Ing" pour ce composez le code "Ingénieur" sur le clavier il y aura d'afficher "Mode Ingé Tapez (↓)" le système doit déclencher 2 à 3 secondes et se réarme.
Ensuite tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu’à indiquer "Au Revoir" et tapez sur la touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure et date) si tout est bien referme votre centrale est de nouveau en veille.
Cordialement.
Marc
Tout dépend de la version de votre centrale s'il s'agit de la CD34 vous avez juste à effectuer une Mes/Mhs de la centrale pour effacer la mémoire d'alarme.
Par contre s'il s'agit de la CD34S3 vous devez composez le code "Ingénieur" pour effacer l'info "Appel Ing" pour ce composez le code "Ingénieur" sur le clavier il y aura d'afficher "Mode Ingé Tapez (↓)" le système doit déclencher 2 à 3 secondes et se réarme.
Ensuite tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu’à indiquer "Au Revoir" et tapez sur la touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure et date) si tout est bien referme votre centrale est de nouveau en veille.
Cordialement.
Marc
17 février 2021 à 05:44

Bonjour Anne.
Ça peut être le transmetteur de la centrale qui essaie de trouver la communication ou la centrale qui est en manque de tension
Non désolé mais je ne connais pas de société dans l'Hérault.
Cordialement.
Marc.
Ça peut être le transmetteur de la centrale qui essaie de trouver la communication ou la centrale qui est en manque de tension
Non désolé mais je ne connais pas de société dans l'Hérault.
Cordialement.
Marc.
14 février 2021 à 17:16

Bonsoir Dernonde.
Il faut vérifier la polarisation sur la borne 26 c'est elle qui peut être programmable (soit une polarité + ou -).
Le plus simple une fois la polarité repérée, déconnecter la borne 26 et raccorder directement ce fil sur une polarité permanente soit en 27 ou 29 pour le positif ou 28 ou 30 pour le négatif.
Cordialement.
Marc
P. S. : Je vous ai envoyé un schéma concernant votre détecteur.
Il faut vérifier la polarisation sur la borne 26 c'est elle qui peut être programmable (soit une polarité + ou -).
Le plus simple une fois la polarité repérée, déconnecter la borne 26 et raccorder directement ce fil sur une polarité permanente soit en 27 ou 29 pour le positif ou 28 ou 30 pour le négatif.
Cordialement.
Marc
P. S. : Je vous ai envoyé un schéma concernant votre détecteur.
13 février 2021 à 18:21

Bonjour Anne.
Ce n'est pas qu'un transfo mais un bloc d'alim redresse c'est a dire que l'alim se fait par le 220v alternatif et ensuite transformé en 12v continu qui ensuite alimente votre centrale.
Ce qu'il vous faut trouve c'est une alim 12v 1,5A à 2A maxi voir le lien suivant je pense que ça devrait convenir (c'est un exemple je ne fait pas de pub)
Chargeur adaptateur alimentation AC - DC 12V 2A
Il vous faudra couper l'embout repérer les polarités et connecter directement sur les fils rouge et noir en respectant la polarité.
Cordialement.
Marc
Ce n'est pas qu'un transfo mais un bloc d'alim redresse c'est a dire que l'alim se fait par le 220v alternatif et ensuite transformé en 12v continu qui ensuite alimente votre centrale.
Ce qu'il vous faut trouve c'est une alim 12v 1,5A à 2A maxi voir le lien suivant je pense que ça devrait convenir (c'est un exemple je ne fait pas de pub)
Chargeur adaptateur alimentation AC - DC 12V 2A
Il vous faudra couper l'embout repérer les polarités et connecter directement sur les fils rouge et noir en respectant la polarité.
Cordialement.
Marc
13 février 2021 à 07:55

Bonjour Dernonde.
Les 2 sirènes que vous trouvez c'est quand vous êtes dans la prog ? ce qui est normal.
Ce qu'il faut regarder au niveau connexions centrale sur quelle sortie ou quelles bornes votre sirène est connectée.
Cordialement.
Marc
Les 2 sirènes que vous trouvez c'est quand vous êtes dans la prog ? ce qui est normal.
Ce qu'il faut regarder au niveau connexions centrale sur quelle sortie ou quelles bornes votre sirène est connectée.
Cordialement.
Marc
13 février 2021 à 07:29

Bonjour Dernonde.
Voir schéma en fichier joint pour modif avec câble 2 paires.
Implique modif câblage pour deuxième détecteur.
En ce qui concerne le chat arrangez-vous qu'il ne se trouve pas dans un endroit avec volumétrique (un radar reste un détecteur de présence même un anti animaux ne garantie pas les déclenchements intempestifs).
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma en fichier joint pour modif avec câble 2 paires.
Implique modif câblage pour deuxième détecteur.
En ce qui concerne le chat arrangez-vous qu'il ne se trouve pas dans un endroit avec volumétrique (un radar reste un détecteur de présence même un anti animaux ne garantie pas les déclenchements intempestifs).
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 février 2021 à 07:22

Bonjour Dernonde.
Vous ne pouvez pas connecter 2 détecteurs sur une même zone avec un câble 2 paires étant donn que les résistances sont là pour surveiller la boucle de détection et Ap il aurait fallu un câble 3 paires dans le premier détecteur et là vous auriez pu créer une zone supplémentaire à condition d'avoir une zone dispo à la centrale.
Sinon avec votre 2 paires il y a une modif qui peut être réalisable mais qui implique une modif de câblage importante et non dans les règles (Bidouille), voir schéma en fichier joint.
En espérant avoir répondu à votre attente.
Cordialement.
Marc
img039.jpg
Vous ne pouvez pas connecter 2 détecteurs sur une même zone avec un câble 2 paires étant donn que les résistances sont là pour surveiller la boucle de détection et Ap il aurait fallu un câble 3 paires dans le premier détecteur et là vous auriez pu créer une zone supplémentaire à condition d'avoir une zone dispo à la centrale.
Sinon avec votre 2 paires il y a une modif qui peut être réalisable mais qui implique une modif de câblage importante et non dans les règles (Bidouille), voir schéma en fichier joint.
En espérant avoir répondu à votre attente.
Cordialement.
Marc
img039.jpg
13 février 2021 à 07:15

Bonsoir Dernonde.
Il faut d'abord savoir sur quelle sortie programmable est connectée la sirène avant de modifier.
Une fois la sortie repérée voir la polarité de blocage avec un Métrix.
Cordialement.
Marc
Il faut d'abord savoir sur quelle sortie programmable est connectée la sirène avant de modifier.
Une fois la sortie repérée voir la polarité de blocage avec un Métrix.
Cordialement.
Marc
11 février 2021 à 20:43