Bonjour.

Photos 1 & 2 : je ne vois pas l'utilité de ce module.
Photos 3 & 8 : il s'agit d'une centrale CD34 première génération et non S3 (qui concerne la toute dernière génération) et je vois qu'il y a un module vocal à côté de la batterie posée.
Photo 4 : la platine se trouvant sous la carte mère CD34 est un transmetteur RD62 protocole digital principalement.
Photo 5 : montre que les 4 sorties programmables sont utilisées (il faut entrer dans la config de la centrale pour avoir plus de renseignements).
Photo 6 : toutes les zones de la centrale sont utilisées et montrent que la centrale est configurée en alarme simple avec Ap générale du système.
Photo 7 : il s'agit bien d'un clavier CD3008.
Citation :
Qu'est-ce qu'un périvolumétrique et où se situe t'il dans l'installation ?
Pour moi c'est tout simplement un volumétrique (radar) qui doit être installé en principe dans la pièce de vie (séjour/salle à manger).

Cordialement.
Marc.
13 juin 2021 à 06:29
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD3402 remise en marche

Bonjour Patrice.

Pas de problème pour moi si le clavier est compatible avec la centrale de "Pakk" CRT600Hf
Mes amitiés à Romana et Brigitte.
Cordialement.
Marc
03 juin 2021 à 04:57
forum consulter ce sujet Remettre à zéro alarmes Secom CRT 500 HF

Publicité

Bonsoir.
Le clavier de programmation TB500 est toujours disponible. Si ça vous intéresse.
Cordialement.
Marc
02 juin 2021 à 20:41
forum consulter ce sujet Remettre à zéro alarmes Secom CRT 500 HF

Bonjour.

Rien de bien compliqué, il vous suffit de repérer le câblage existant des connexions et de le recâbler à l'identique une fois le détecteur déplacé.
Attention concernant les 2 résistances il faut les conserver et les laisser câblées comme elles le sont.
Citation :
Mais y a t-il un ordre pour les enlever ?
Il n'y a pas d'ordre à respecter mais je vous conseille de commencer par les 2 fils d'alim sur les connecteurs 1 et 2, par contre pensez à les isoler afin d’éviter tout court-circuit.

Avant d'effectuer les modif il faut mettre votre centrale en mode "Ingénieur" avec le code.
Cordialement.
Marc

Note d'un modérateur.
À ce jour 73 027 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
25 mai 2021 à 15:56
forum consulter ce sujet Déplacer un détecteur infrarouge

Re.
Si les sirènes devraient normalement déclencher.
Vous aussi bonne journée.
Cordialement.
Marc
08 mai 2021 à 16:36
forum consulter ce sujet Alarme filaire Septam 2530

Bonjour.
Citation :
Cela peut-il provenir de la batterie qui ne se recharge plus ?
Il y a de forte chance que votre batterie soit HS (comptez en moyenne entre 3 et 5 ans pour la durée d'une batterie).
Citation :
Dans ce type de centrale, comment intervenir sur la centrale sans déclencher les sirènes ?
En ouvrant la face avant de la centrale vis en façade.
Citation :
Comment la passer en mode maintenance ?
Il n'y a pas de mode maintenance sur ce type de centrale une foie centrale ouverte vous pouvez bloquer l'Ap avec un petit switch noir sur trouvant au dessus de 4 petites pinoches sur la carte mère mais attention de la remettre en position initiale sinon votre centrale reste bloquée

Cordialement.
Marc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma carte alarme Septam

08 mai 2021 à 04:54
forum consulter ce sujet Alarme filaire Septam 2530

Bonsoir
Première chose est de prévoir le remplacement de la batterie de la centrale ainsi que celles des sirènes si elles sont auto alimentées.
Sinon il y a un fusible sur le bloc transfo il vous faudra certainement aussi déconnecter la sirène intérieure si elle est auto alimentée.
Cordialement.
Marc
06 mai 2021 à 20:54
forum consulter ce sujet Alarme Septam dès que le courant est coupé l'alarme s'enclenche

Bonjour Damien.
Le buzzer de Mes/Mhs de la centrale est généré uniquement à partir du clavier CD3008 donc s'il se trouve dans votre garage pas de problème.
Cordialement.
Marc
06 mai 2021 à 16:20
forum consulter ce sujet Aritech CS 350 bip d'entrée et de sortie

Bonjour.
Quel type de centrale gamme CD, Master ou Advanced ?
Quel type de détecteur DI ?
Avec un peu plus de renseignements ça peut servir.
Cordialement.
Marc
05 mai 2021 à 14:30
forum consulter ce sujet Schéma câblage DI sur alarme Aritech

Merci à vous aussi.
Cordialement.
Marc
04 mai 2021 à 14:58
forum consulter ce sujet Recherche transformateur pour Aritech CD 3402S3

Bonjour.
Oui je pense qu'il devrait faire l'affaire.
Cordialement.
Marc
04 mai 2021 à 05:49
forum consulter ce sujet Recherche transformateur pour Aritech CD 3402S3

Bonjour.
OK. Désolé je ne pourrais pas vous dépanner je n'ai plus ce genre de matériel en stock.
Vous pouvez mettre un équivalent avec une sortie secondaire de 15 à 19v.
Cordialement.
Marc.
03 mai 2021 à 11:47
forum consulter ce sujet Recherche transformateur pour Aritech CD 3402S3

Bonjour.
Avez vous contrôlé le fusible se trouvant sous le transfo ?
Cordialement.
Marc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fusible alarme Aritech CD34

02 mai 2021 à 05:25
forum consulter ce sujet Recherche transformateur pour Aritech CD 3402S3

Bonjour.
Composez le code "Ingénieur" ensuite la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" puis touche "V" pour sortir de prog
Ensuite vous pourrez savoir si vous avez toujours le problème d'autoprotection.
Cordialement.
Marc
30 avril 2021 à 14:07
forum consulter ce sujet Abréviations langage alarme IR Infra Rouge mais encore ?

OK.
Merci à vous aussi, bonne fin de journée.
Cordialement.
Marc
28 avril 2021 à 16:05
forum consulter ce sujet Abréviations langage alarme IR Infra Rouge mais encore ?

OK pas de souci.
Cordialement.
Marc
28 avril 2021 à 16:00
forum consulter ce sujet Alarme Aritech 34 déplacer batterie sirène extérieure

Bonjour
Comme je vous l'ai indiqué sur votre post 07 Air.
"07" correspond au numéro de la zone en défaut.
Le "A" correspond à Autoprotection (soit le radar est mal fermé ou câble coupé) il me semble qu'un technicien est passé récemment pour vos codes, n'aurait-il pas coupé un fil accidentellement ?
"Ir" Correspond à Infrarouge c'est-à-dire à un radar appelé aussi "Volumétrique".

Cordialement.
Marc
28 avril 2021 à 12:05
forum consulter ce sujet Abréviations langage alarme IR Infra Rouge mais encore ?

Bonjour.

Défaut Comm correspond en principe à la perte de la ligne Etc ou Gsm.
Cordialement.
Marc
27 avril 2021 à 16:30
forum consulter ce sujet Défaut Comm Visonic Powermax Pro

Bonjour.
À première vue il vous indique que la zone 7 est ouverte s'il s'agit d'un contact d'ouverture ou quelqu'un bouge devant un volumétrique.
En ce qui concerne l'intitulé de la zone "Air" il faut aller dans la prog menu "Zone" et voir si l'intitulé de la zone 7 est la même car je pense que votre installateur l'a dénommée comme ça.
Regardez plutôt votre radar garage il est en Autoprotection, soit mal fermé ou câble coupé.
Je pense plutôt à ce défaut.
Cordialement.
Marc.
27 avril 2021 à 16:14
forum consulter ce sujet Alarme Aritech 34 déplacer batterie sirène extérieure

Oui il faut aller voir dans la prog centrale dans le menu indiqué ci-dessus dans le précédent post.
Cordialement.
Marc
25 avril 2021 à 18:39
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Aritech CD34 hors service

Bonjour .
L'info "Batterie basse" indiquée au clavier ne concerne que celle de la centrale les autres batteries sirènes sont complètement indépendantes.
Cordialement.
Marc
25 avril 2021 à 08:23
forum consulter ce sujet Alarme Aritech 34 déplacer batterie sirène extérieure

Bonjour.
Comment est câblée votre centrale ? Il faut aller dans le menu "Zones/Entree" et savoir si elle est paramétrée en AL/AP ou en Alarme pour savoir de quel type est l'autoprotection.
Car là il y a 2 types de câblage pour cette info.
Cordialement.
Marc
25 avril 2021 à 07:31
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Aritech CD34 hors service

Bonjour
La tension y fait beaucoup mais pas que !
Vous pouvez avoir une batterie qui vous indique 12v et qui soit HS si l'intensité est nulle.
Après oui il faudrait avoir plus de renseignements concernant la centrale.
Cordialement.
Marc
20 avril 2021 à 16:28
forum consulter ce sujet Recharge batterie sirène extérieure

Bonjour.
Normalement la batterie de la sirène est rechargée par la centrale.
Sinon oui il est possible de mettre une alim 12v déportée ce qui implique une modif complète des connexions sirène avec la création d'une DDP entre la centrale et l'alim 12v.
Cordialement.
Marc
20 avril 2021 à 09:23
forum consulter ce sujet Recharge batterie sirène extérieure

Bonsoir.
Quelle date a votre batterie ?
Il faudrait scruter le journal d'événements avec le code "Ingénieur" vous pouvez éventuellement voir quelques défauts en tapant 2 fois sur la touche flèche descendante et lire ce que vous indique le clavier.
Cordialement.
Marc
16 avril 2021 à 20:22
forum consulter ce sujet Autoprotection couvercle alarme Aritech CD3402S1

Bonsoir
Il faut scruter le journal d'événements pour avoir les infos de déclenchements par l'intermédiaire d'un code "Maître" ou code "Ingénieur".
Cordialement.
Marc
12 avril 2021 à 20:32
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Aritech CD34 hors service

Bonsoir.
Pour le problème de ligne téléphone il faut modifier le raccordement de la ligne et la connecter directement sur la sortie ligne téléphone de la box.
Ça devrait résoudre le problème de défaut telecom.
Pour effacer les mémoires il suffit de faire une Mes /Mhs de votre système à condition que toutes les zones soient fermées et que personne ne bouge devant les radars.
Cordialement.
Marc
11 avril 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet Réinitialiser centrale PowermaxPro

Bonjour.
La centrale vous transmet une info coupure secteur (s'il y a une transmission) après à vous de faire le nécessaire afin de rétablir le défaut.
En cas de coupure prolongée la centrale se réinitialise pas forcément dans la dernière position.
Cordialement.
Marc.
31 mars 2021 à 08:01
forum consulter ce sujet Alarme Visonic gestion en cas de longue coupure de courant

Bonjour
Il y a peut être une autre solution qui consiste à se mettre en mode "Install" avec le code "Install" ---> menu "Ajout/Suppression" ---> "OK" ---->menu "Supprimer Périphérique" --->"OK"---> composer le code "Id" du contact se trouvant sur la semelle du contact ou sur la platine (7 caractères) touche "Ok" ensuite touche "Cadenas Ferme" pour sortir de prog.
En principe le contact n'ait plus reconnu par la centrale après cette manip.
Cordialement.
Marc
27 mars 2021 à 06:11
forum consulter ce sujet Démonter détecteur DO MC-302E PG2

Bonsoir.
Tapez sur la touche jusqu'au menu "Intall" touche "OK" suivre et répondre aux questions avec les flèches, allez jusqu'au menu "Ajout périphérique" touche "OK" ensuite composez le code "Id" (7 caractères) se trouvant derrière le nouveau détecteur touche "OK".
Suivre et répondre aux questions indiquées à la centrale (laisser les valeurs par défaut afin d'éviter les erreurs).
La seule prog concerne la fonction du détecteur à attribuer.
Ensuite touche "Cadenas ferme" sur la centrale et touche "OK" pour sortir de prog.
Cordialement.
Marc
25 mars 2021 à 20:37
forum consulter ce sujet Ajouter un détecteur VISONIC d'occasion

Bonjour.
Oui sans aucun problème la centrale va déclencher 2 à 3 secondes à l'ouverture ce qui est normal et si réellement l'ancienne batterie est HS au moment de l'ouverture de la centrale, vous aurez une sorte de voyant qui devrait s'allumer pour indiquer que la batterie est bien HS.
Pas besoin de couper le secteur 220V.
Une fois le remplacement effectué refermer la centrale et faire une Mise en service / Mise hors service de votre installation pour effacer la mémoire d'alarme.
Cordialement.
Marc
17 mars 2021 à 13:42
forum consulter ce sujet Changement batterie centrale Elkron MC05

Bonjour.
Ça ne fonctionnera jamais avec votre carte SIM M2M.
Il suffit d'une carte SIM classique aucun problème.
Cordialement.
Marc
10 mars 2021 à 13:42
forum consulter ce sujet Carte SIM M2M Thing mobile sur powermax

Bonjour.
Il s'agit d'une centrale Aritech gamme ATS Master Advanced et il existe bien un logiciel de config pour ce type de centrale
Pour ce logiciel il est uniquement disponible pour les professionnels de ce produit.
Cordialement
Marc
10 mars 2021 à 13:37
forum consulter ce sujet Logiciel de configuration alarme

Bonjour Anne.

Alors vous en êtes où avec votre problème de centrale ?
Cordialement.
Marc.
04 mars 2021 à 07:49
forum consulter ce sujet Alarme Visonic Power Max Pro ne s'allume plus

Bonjour.
Veuillez trouver ci-joint la doc RD62 avec la prog.
Il me semble que je vous l'ai déjà envoyé ?
Cordialement.
Marc.
doublon 775616 rd6202p.pdf
03 mars 2021 à 06:16
forum consulter ce sujet Programmation module RD6201 centrale SD3402S1

Bonjour JP.
Oui c'est la même chose.
Cordialement.
Marc
22 février 2021 à 13:32
forum consulter ce sujet Alarme Aritech liste des codes ingénieur

Bonjour.
Ci-joint doc RD62 en fichier.
Pour mettre le RD62 en mode vocal il vous faut le module RD5060.
Le transmetteur RD62 est un excellent produit en protocole digital mais ce n'est pas le cas en protocole vocal.
Ce module 5030 vieillit très mal et son fonctionnement n'est pas au top même neuf personnellement, je le déconseillais à ma clientèle à l’époque où il était commercialisé.
Pour un transmetteur vocal je préfère soit "Vocalys lite, Simplvox ou Trvox" qui sont très bons, simples de fonctionnement et programmation.
En clair le dysfonctionnement vient du module 5030.
A mon avis vous allez rencontre des difficultés pour trouver ce genre de produit et quand bien même si vous trouvez vous allez galéré pour la prog et mise en service.
Cordialement.
Marc

Aritech Advisor RD6202
21 février 2021 à 05:40
forum consulter ce sujet Alarme Aritech liste des codes ingénieur

Bonjour Anne.
OK ravi que ça fonctionne. Tenez-moi au courant.
Merci à vous aussi bonne journée.
Cordialement.
Marc
18 février 2021 à 13:39
forum consulter ce sujet Alarme Visonic Power Max Pro ne s'allume plus

Bonjour.
Oui vous faites comme suit.
CD34S3 vous devez composez le code "Ingénieur" pour effacer l'info "Appel Ing" pour cela composez le code "Ingénieur" sur le clavier, il y aura d'affiché "Mode Ingé Tapez (↓)" le système doit déclencher 2 à 3 secondes et se réarme.
Ensuite tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu’à indiquer "Au Revoir" et tapez sur la touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure et date), si tout est bien refermez, votre centrale est de nouveau en veille.
Cordialement.
Marc
18 février 2021 à 05:21
forum consulter ce sujet Reset journal ingénieur Aritech CD34

Bonsoir.
Les connecteurs pour la ligne téléphone sont des RJ11 à la centrale.
Ci-joint en fichier doc Visonic Master.
Cordialement.
Marc

doublon 145541 power master 10 30 g2 v18 inst fr 02.pdf
17 février 2021 à 20:44
forum consulter ce sujet Installation alarme Powermaster 30 G2

Bonjour Dernonde.
Citation :
Sur la borne 25 j'ai un + et la borne 26 un -, si j'ai bien compris, dans la programmation de mes sorties je dois choisir la n°6 (sirène ext avec un -) et mettre un + si je veux la mettre en inutilisé temporairement.
En espérant avoir compris vos explications
Il faut déconnecter le fil de la borne 26 et le connecter sur une polarité négatif permanent (soit soit borne 28 ou 30) ce qui vous évitera de modifier la prog centrale.
Le jour où vous voudrez remettre votre sirène en service vous n'aurez juste qu'à reconnecter sur la borne 26.
Citation :
Par contre sur les bornes 23 et 24 qui sont en principe celles de la sirène intérieure, je trouve les 2 bornes avec un + ; si je veux la mettre en "inutilisé" quelle est la borne qui sera - lorsque je changerai la programmation de cette sortie (3) ?
La borne 24 déconnecter et mettre un + permanent.
Cordialement.
Marc
17 février 2021 à 17:33
forum consulter ce sujet Déconnecter sirène extérieure centrale Aritech CD 3402

Bonjour Anne.
Oui apparemment ça devrait le faire, respectez bien les polarités.
Utilisez dans la mesure du possible le connecteur rouge et noir.
Cordialement.
Marc
17 février 2021 à 14:07
forum consulter ce sujet Alarme Visonic Power Max Pro ne s'allume plus

Bonjour.
Tout dépend de la version de votre centrale s'il s'agit de la CD34 vous avez juste à effectuer une Mes/Mhs de la centrale pour effacer la mémoire d'alarme.
Par contre s'il s'agit de la CD34S3 vous devez composez le code "Ingénieur" pour effacer l'info "Appel Ing" pour ce composez le code "Ingénieur" sur le clavier il y aura d'afficher "Mode Ingé Tapez (↓)" le système doit déclencher 2 à 3 secondes et se réarme.
Ensuite tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu’à indiquer "Au Revoir" et tapez sur la touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure et date) si tout est bien referme votre centrale est de nouveau en veille.
Cordialement.
Marc
17 février 2021 à 05:44
forum consulter ce sujet Reset journal ingénieur Aritech CD34

Bonjour Anne.
Ça peut être le transmetteur de la centrale qui essaie de trouver la communication ou la centrale qui est en manque de tension
Non désolé mais je ne connais pas de société dans l'Hérault.
Cordialement.
Marc.
14 février 2021 à 17:16
forum consulter ce sujet Alarme Visonic Power Max Pro ne s'allume plus

Bonsoir Dernonde.
Il faut vérifier la polarisation sur la borne 26 c'est elle qui peut être programmable (soit une polarité + ou -).
Le plus simple une fois la polarité repérée, déconnecter la borne 26 et raccorder directement ce fil sur une polarité permanente soit en 27 ou 29 pour le positif ou 28 ou 30 pour le négatif.
Cordialement.
Marc
P. S. : Je vous ai envoyé un schéma concernant votre détecteur.
13 février 2021 à 18:21
forum consulter ce sujet Déconnecter sirène extérieure centrale Aritech CD 3402

Bonjour Anne.
Ce n'est pas qu'un transfo mais un bloc d'alim redresse c'est a dire que l'alim se fait par le 220v alternatif et ensuite transformé en 12v continu qui ensuite alimente votre centrale.
Ce qu'il vous faut trouve c'est une alim 12v 1,5A à 2A maxi voir le lien suivant je pense que ça devrait convenir (c'est un exemple je ne fait pas de pub)
Chargeur adaptateur alimentation AC - DC 12V 2A
Il vous faudra couper l'embout repérer les polarités et connecter directement sur les fils rouge et noir en respectant la polarité.
Cordialement.
Marc
13 février 2021 à 07:55
forum consulter ce sujet Alarme Visonic Power Max Pro ne s'allume plus

Bonjour Dernonde.
Les 2 sirènes que vous trouvez c'est quand vous êtes dans la prog ? ce qui est normal.
Ce qu'il faut regarder au niveau connexions centrale sur quelle sortie ou quelles bornes votre sirène est connectée.
Cordialement.
Marc
13 février 2021 à 07:29
forum consulter ce sujet Déconnecter sirène extérieure centrale Aritech CD 3402

Bonjour Dernonde.
Voir schéma en fichier joint pour modif avec câble 2 paires.
Implique modif câblage pour deuxième détecteur.
En ce qui concerne le chat arrangez-vous qu'il ne se trouve pas dans un endroit avec volumétrique (un radar reste un détecteur de présence même un anti animaux ne garantie pas les déclenchements intempestifs).
Cordialement.
Marc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma avec câble 2 paires

13 février 2021 à 07:22
forum consulter ce sujet Problème chat détecté alarme Aritech

Bonjour Dernonde.
Vous ne pouvez pas connecter 2 détecteurs sur une même zone avec un câble 2 paires étant donn que les résistances sont là pour surveiller la boucle de détection et Ap il aurait fallu un câble 3 paires dans le premier détecteur et là vous auriez pu créer une zone supplémentaire à condition d'avoir une zone dispo à la centrale.
Sinon avec votre 2 paires il y a une modif qui peut être réalisable mais qui implique une modif de câblage importante et non dans les règles (Bidouille), voir schéma en fichier joint.
En espérant avoir répondu à votre attente.
Cordialement.
Marc

img039.jpg
13 février 2021 à 07:15
forum consulter ce sujet Problème chat détecté alarme Aritech

Bonsoir Dernonde.
Il faut d'abord savoir sur quelle sortie programmable est connectée la sirène avant de modifier.
Une fois la sortie repérée voir la polarité de blocage avec un Métrix.
Cordialement.
Marc
11 février 2021 à 20:43
forum consulter ce sujet Déconnecter sirène extérieure centrale Aritech CD 3402