Re,
Bornes 32 et 33 si elles sont disponibles.
Bornes 32 et 33 si elles sont disponibles.
20 mai 2017 à 13:59

Bonjour.
Le code "Ingenieur" permet de paramétrer les sorties programmables (31, 32, 33, 34) ainsi que les modifs de paramétrage centrale si besoin.
Si la sortie 31 est utilisée il suffit de se connecter sur la suivante (32) et la paramétrer de sorte à créer un blocage sirène et flash.
Cordialement.
Marc
P. S. : en composant le code "Ingenieur" le premier menu qui s'affiche au clavier est "Maintenance", je pense que votre code correspond à un code "Maitre" et limite aux menus classiques.
Le code "Ingenieur" permet de paramétrer les sorties programmables (31, 32, 33, 34) ainsi que les modifs de paramétrage centrale si besoin.
Si la sortie 31 est utilisée il suffit de se connecter sur la suivante (32) et la paramétrer de sorte à créer un blocage sirène et flash.
Citation :Un câble 3 paires ou 4 paires suffit largement.
Dernière interrogation le fil d'alimentation de la sirène extérieure sera de 25 mètres faut-il le câble 4x0.22 et 2x0.75 ?
Cordialement.
Marc
P. S. : en composant le code "Ingenieur" le premier menu qui s'affiche au clavier est "Maintenance", je pense que votre code correspond à un code "Maitre" et limite aux menus classiques.
20 mai 2017 à 13:58

Bonsoir.
Pour la connexion de votre sirène à la CD34 il va vous falloir effectuer de la programmation système, pour se faire il vous faut impérativement le code "Ingenieur" install.
Sinon pour la connexion faire comme suit :
Centrale Sirène AS290
Bornes 16 et 17 -----> Bornes 5 et 6
Borne 27 (+) ---------> Borne 8
Borne 28 (-) ----------> Borne 7
Borne 31 * -----------> Borne 9 (sirène)
Borne 32 * -----------> Borne 10 (flash)
Borne 33 *
Borne 34 *
Les bornes 31 à 34 sont des sorties programmables d'où l’intérêt d'avoir ce code "Ingénieur" Borne.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour la connexion de votre sirène à la CD34 il va vous falloir effectuer de la programmation système, pour se faire il vous faut impérativement le code "Ingenieur" install.
Sinon pour la connexion faire comme suit :
Centrale Sirène AS290
Bornes 16 et 17 -----> Bornes 5 et 6
Borne 27 (+) ---------> Borne 8
Borne 28 (-) ----------> Borne 7
Borne 31 * -----------> Borne 9 (sirène)
Borne 32 * -----------> Borne 10 (flash)
Borne 33 *
Borne 34 *
Les bornes 31 à 34 sont des sorties programmables d'où l’intérêt d'avoir ce code "Ingénieur" Borne.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2017 à 19:26

Bonsoir.
Ce serait peut-être mieux avec plus de renseignements concernant le type de centrale et détecteurs (marque des produits) vu les différents modèles existant sur le marché.
Même photos seraient bien vues.
Cordialement.
Marc
Ce serait peut-être mieux avec plus de renseignements concernant le type de centrale et détecteurs (marque des produits) vu les différents modèles existant sur le marché.
Même photos seraient bien vues.
Cordialement.
Marc
15 mai 2017 à 18:16

Bonsoir.
Cordialement.
Marc
Dans quel coin géographique vous trouvez-vous ?
Citation :Et non ! car dès l'instant que l'on remplace les piles de détecteur il faut le réinitialiser à la centrale par l’intermédiaire de ce clavier TB500.
Ceci étant dit, est-ce que en changeant toutes les piles des détecteurs j'ai une chance que tout fonctionne ?
Citation :Rien et je dirais qu'ils ont raison de profiter d'un certain vide juridique qui malheureusement permet à ces individus de vendre tout et n'importe quoi ainsi que de prendre les clients pour des "Pigeons" en les raquettant de cette façon et vous n’êtes pas le seul, il suffit de lire les différents posts avec le même sujet.
Je ne comprends pas bien pourquoi ce genre de pratique "commerciale" peut être autorisée.
Que font les associations de consommateurs ?
Cordialement.
Marc
Dans quel coin géographique vous trouvez-vous ?
27 avril 2017 à 18:56

Bonjour.
Non il n'y a pas de soucis.
Le clavier TB500 en question est le clavier de programmation que chaque technicien a, ce qui permet la programmation de la centrale et sa mise en service ainsi que la reconnaissance de chaque détecteur à paramètre à la centrale.
Votre clavier en question est un CL500HF qui vous permet de faire les Mes/Mhs de votre centrale.
Il faut donc une intervention technicien de cette société car eux seuls ont le code pour se mettre en programmation même pour faire un Raz système il faut leur code "Ingénieur".
Cordialement.
Marc
Non il n'y a pas de soucis.
Le clavier TB500 en question est le clavier de programmation que chaque technicien a, ce qui permet la programmation de la centrale et sa mise en service ainsi que la reconnaissance de chaque détecteur à paramètre à la centrale.
Votre clavier en question est un CL500HF qui vous permet de faire les Mes/Mhs de votre centrale.
Il faut donc une intervention technicien de cette société car eux seuls ont le code pour se mettre en programmation même pour faire un Raz système il faut leur code "Ingénieur".
Cordialement.
Marc
26 avril 2017 à 05:36

Bonsoir.
Ça m'étonnerait vraiment car la politique de Securitas (malhonnête) est de verrouiller les centrales qu'ils installent de sorte que les clients fassent appel à leur service.
Cordialement.
Marc
Citation :A plus forte raison pour le passage d'un intervenant.
Je ne pense pas que mon alarme soit encore verrouillée par les programmes Securitas-Domen car quand j'ai résilié l'abonnement un technicien est passé pour désactiver la surveillance à distance, je suppose qu'il a remis la centrale dans son état de base, du moins je l'espère.
Ça m'étonnerait vraiment car la politique de Securitas (malhonnête) est de verrouiller les centrales qu'ils installent de sorte que les clients fassent appel à leur service.
Citation :Il faut un clavier de prog TB500 comme je vous l'ai indiqué précédemment pour lire l'historique de la centrale et voir les défauts piles détecteurs et sirènes car apparemment les piles arrivent en fin de vie.
Par contre j'ai relu vainement la notice de l'alarme pour essayer d'identifier avec le clavier quel détecteur a une pile déchargée (mais fonctionnant encore puisque tous les détecteurs s'allument si on les sollicite).
Cordialement.
Marc
24 avril 2017 à 21:30

Bonsoir.
La centrale vous indique "pile" --> pile basse sur détecteur pour savoir quel est le ou les détecteur(s) en pile faible il faut connecter le clavier TB500 à la centrale.
Pour que le voyant "alarme intrusion" s’éteigne --> il suffit de faire une Mes/Mhs avec une télécommande ou avec votre clavier.
De toute façon si vous remplacez les piles il faudra réinitialiser les détecteurs en connectant le clavier de prog TB500 à la centrale.
Cordialement.
Marc
Bon courage car les installations Securitas sont verrouillées par code de prog propre à eux.
La centrale vous indique "pile" --> pile basse sur détecteur pour savoir quel est le ou les détecteur(s) en pile faible il faut connecter le clavier TB500 à la centrale.
Pour que le voyant "alarme intrusion" s’éteigne --> il suffit de faire une Mes/Mhs avec une télécommande ou avec votre clavier.
De toute façon si vous remplacez les piles il faudra réinitialiser les détecteurs en connectant le clavier de prog TB500 à la centrale.
Cordialement.
Marc
Bon courage car les installations Securitas sont verrouillées par code de prog propre à eux.

22 avril 2017 à 22:06

Bonjour.
Tout est possible mais il faudra modifier les connexions de chaque détecteurs pour la compatibilité de fonctionnement car maintenant les centrale sur le marche travaillent en boucles équilibrées par l’intermédiaire de résistances de fin de ligne ce qui permet de faire la différence entre un déclenchement d'alarme et une autoprotection d'où un fonctionnement un peu différent de votre centrale actuelle qui elle fonctionnait en contact sec sur zone (les centrales de la gamme Aritech ATS Master de base 8 zones peuvent convenir seul la programmation est assez complexe il en est de même pour les autres marques prévoyez la programmation par un professionnel fortement conseille).
Pour le transmetteur il est possible d'y mettre un transmetteur type Vocalys Lite en vocal sur un dégroupage total (voir schémas ci joint en fichier)
Cordialement.
Marc
Attention: en cas de coupure secteur 220v la box ne sera plus alimentée donc plus de transmission ainsi que communication Ip concernant le transmetteur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tout est possible mais il faudra modifier les connexions de chaque détecteurs pour la compatibilité de fonctionnement car maintenant les centrale sur le marche travaillent en boucles équilibrées par l’intermédiaire de résistances de fin de ligne ce qui permet de faire la différence entre un déclenchement d'alarme et une autoprotection d'où un fonctionnement un peu différent de votre centrale actuelle qui elle fonctionnait en contact sec sur zone (les centrales de la gamme Aritech ATS Master de base 8 zones peuvent convenir seul la programmation est assez complexe il en est de même pour les autres marques prévoyez la programmation par un professionnel fortement conseille).
Pour le transmetteur il est possible d'y mettre un transmetteur type Vocalys Lite en vocal sur un dégroupage total (voir schémas ci joint en fichier)
Cordialement.
Marc
Attention: en cas de coupure secteur 220v la box ne sera plus alimentée donc plus de transmission ainsi que communication Ip concernant le transmetteur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 avril 2017 à 05:08

Bonjour Guillaume.
Pour la configuration de la sirène vous devez avoir la doc qui va avec, car je n'ai pas assez de connaissance concernant cette sirène (n'ayant jamais utilisé).
Les 2 bornes "TA" correspondent au "Tamper" Autoprotection voir mon post précédent pour la connexion Ap sirène.
Il vous faudra aussi paramétrer une sortie programmable en + de blocage car les sirènes Elkron ont une polarité positive de blocage en règle générale.
Cordialement.
Marc
Pour la configuration de la sirène vous devez avoir la doc qui va avec, car je n'ai pas assez de connaissance concernant cette sirène (n'ayant jamais utilisé).
Les 2 bornes "TA" correspondent au "Tamper" Autoprotection voir mon post précédent pour la connexion Ap sirène.
Il vous faudra aussi paramétrer une sortie programmable en + de blocage car les sirènes Elkron ont une polarité positive de blocage en règle générale.
Cordialement.
Marc
04 avril 2017 à 16:45

Bonjour.
Cordialement.
Marc
Citation :Il faut connecter la boucle Ap soit en série avec la paire connectée sur les bornes 16 et 17 ou en série avec la résistance connectée sur les bornes 14 et 15.
J'ai encore 2 questions, je souhaite relier une sirène extérieure de marque Elkron et je bloque avec l'auto protection.
Citation :Il faut connaître le type de barrières première chose (la plupart du temps l'alignement se fait avec une vis miroir se trouvant directement sur l’émetteur et le récepteur avec un reglage plus fin avec un multimètre connecter sur le module électronique de l’émetteur et récepteur comprenant une certaine valeur de tension à ne pas dépasser).
Je cherche à savoir comment aligner émetteur et récepteur d'une barrière infrarouge.
Cordialement.
Marc
03 avril 2017 à 17:19

Bonjour Guillaume.
Donc problème résolu impeccable.
Bonne journée.
Cordialement.
Marc
Donc problème résolu impeccable.
Bonne journée.
Cordialement.
Marc
02 avril 2017 à 12:10

Bonsoir.
Le voyant jaune vous indique un défaut soit coupure secteur 220v ou batterie basse.
Est-ce que le voyant vert est allumé ?
Est-ce que les voyants vert et jaune sont allumés ?
D’après le peu d'explications je pense à un problème batterie centrale, quel âge a la batterie de la centrale ?
Théoriquement le défaut doit être inscrit en clair sur le clavier si le voyant jaune est allumé.
Cordialement.
Marc
Le voyant jaune vous indique un défaut soit coupure secteur 220v ou batterie basse.
Est-ce que le voyant vert est allumé ?
Est-ce que les voyants vert et jaune sont allumés ?
D’après le peu d'explications je pense à un problème batterie centrale, quel âge a la batterie de la centrale ?
Théoriquement le défaut doit être inscrit en clair sur le clavier si le voyant jaune est allumé.
Cordialement.
Marc
01 avril 2017 à 21:07

Bonsoir.
Il y a des grandes marques pour ce genre de détecteurs chez Aritech, Guardall, Optex.
Cordialement.
Marc
Il y a des grandes marques pour ce genre de détecteurs chez Aritech, Guardall, Optex.
Cordialement.
Marc
21 mars 2017 à 18:28

Bonjour.
Le détecteur infra rouge ne fonctionne pas derrière une vitre ou glace, tout obstacle placé devant le stop.
Il faudrait plutôt s'orienter sur des détecteurs hyperfréquences, attention avec tous les risques de déclenchements intempestifs car très difficiles à régler.
Cordialement.
Marc
Le détecteur infra rouge ne fonctionne pas derrière une vitre ou glace, tout obstacle placé devant le stop.
Il faudrait plutôt s'orienter sur des détecteurs hyperfréquences, attention avec tous les risques de déclenchements intempestifs car très difficiles à régler.
Cordialement.
Marc
21 mars 2017 à 04:48

Bonsoir.
Il faudrait faire une coupure secteur/batterie et attendre une quinzaine de secondes en vérifiant que le strapp "JP1" est bien en place avant de faire cette manipulation.
Cordialement.
Marc
Il faudrait faire une coupure secteur/batterie et attendre une quinzaine de secondes en vérifiant que le strapp "JP1" est bien en place avant de faire cette manipulation.
Cordialement.
Marc
14 mars 2017 à 18:21

Bonsoir Novag.
Christophe14
Donc votre problème est résolu mais comme vous l'a indiqué Novag c'est un peu dommage de démonter l'installation.
Cordialement.
Marc
Citation :Oui effectivement pour les sorties programmables mais d’après les photos de Christophe14 j'ai l'impression que le blocage sirène est connecté sur la platine relais enfichable sur la carte mère CD34.
Marc comme je sais que vous connaissez très bien la gamme cd, pour utiliser un + de blocage pour la sirène cela se fait dans la programmation de la centrale (en modifiant la sortie) ou il faut passer par une carte électronique ?
Christophe14
Donc votre problème est résolu mais comme vous l'a indiqué Novag c'est un peu dommage de démonter l'installation.
Cordialement.
Marc
08 mars 2017 à 18:57

Bonjour.
Sans aucun souci si la sirène est habilitée.
A partir du moment où elle est bloquée vous pouvez la déconnecter sans aucun risque.
Cordialement.
Marc
Sans aucun souci si la sirène est habilitée.
A partir du moment où elle est bloquée vous pouvez la déconnecter sans aucun risque.
Cordialement.
Marc
08 mars 2017 à 12:00

Bonsoir.
Il vous suffit de déconnecter la centrale et votre sirène extérieure va déclencher pendant 3 minutes et elle se bloquera d'elle-même pas besoin de démontage.
Concernant le blocage indiqué par Novag (que je salue) il y a des sirènes avec un + de blocage même sur la gamme CD.
Cordialement.
Marc
Il vous suffit de déconnecter la centrale et votre sirène extérieure va déclencher pendant 3 minutes et elle se bloquera d'elle-même pas besoin de démontage.
Concernant le blocage indiqué par Novag (que je salue) il y a des sirènes avec un + de blocage même sur la gamme CD.
Cordialement.
Marc
07 mars 2017 à 20:15

Bonsoir.
Vérifiez que le strapp "JP1" est bien en place sur la platine mère CD34.
Coupez les alim 220V secteur et batterie centrale, attendre une dizaine de secondes et reconnectez les alim en commençant par le secteur et ensuite la batterie, refermez la centrale et réarmez avec votre code utilisateur.
Cordialement.
Marc
Vérifiez que le strapp "JP1" est bien en place sur la platine mère CD34.
Coupez les alim 220V secteur et batterie centrale, attendre une dizaine de secondes et reconnectez les alim en commençant par le secteur et ensuite la batterie, refermez la centrale et réarmez avec votre code utilisateur.
Cordialement.
Marc
27 février 2017 à 17:12

Re.
Ça va être dur de trouver ce genre de matériel car la gamme CD n'est plus commercialisée par Aritech depuis environ 4/5 ans.
Même dans les agences plus de stock.
Cordialement.
Marc
Ça va être dur de trouver ce genre de matériel car la gamme CD n'est plus commercialisée par Aritech depuis environ 4/5 ans.
Même dans les agences plus de stock.
Cordialement.
Marc
19 février 2017 à 14:58

Bonjour.
Il suffit de suivre la doc s'est indique en page 16 (31 a 34 = 1 a 4) et page 63 la correspondance des sorties programmables ainsi que les fonctions possible.
Cordialement
Marc
Il suffit de suivre la doc s'est indique en page 16 (31 a 34 = 1 a 4) et page 63 la correspondance des sorties programmables ainsi que les fonctions possible.
Cordialement
Marc
19 février 2017 à 06:48

Bonjour.
Êtes-vous sûr de la référence de votre centrale.
Est-ce que ça serait plutôt CD34 ?
Est-il possible de faire parvenir des photos clavier et centrale pour plus de renseignements.
Cordialement.
Marc
Êtes-vous sûr de la référence de votre centrale.
Est-ce que ça serait plutôt CD34 ?
Est-il possible de faire parvenir des photos clavier et centrale pour plus de renseignements.
Cordialement.
Marc
19 février 2017 à 06:38

Bonjour
Les points 31. 32. 33. 34 sont les connexions sur la carte mère CD34 elles correspondent aux sorties programmables.
Cordialement.
Marc
Les points 31. 32. 33. 34 sont les connexions sur la carte mère CD34 elles correspondent aux sorties programmables.
Cordialement.
Marc
16 février 2017 à 12:59

Bonjour.
Veuillez trouver en fichier joint la doc CD 34.
Les sorties programmables sont en 31, 32, 33, 34.
Cordialement.
Marc
CD34s3pp.pdf
Veuillez trouver en fichier joint la doc CD 34.
Les sorties programmables sont en 31, 32, 33, 34.
Cordialement.
Marc
CD34s3pp.pdf
16 février 2017 à 04:24

Bonjour.
La CD34 ne possède pas de contact sec, par contre des sorties polarisées avec possibilité d'inversion et d'y connecter des modules relais faible consommation pour en récupérer les contacts.
Sinon utiliser les zones disponibles pour créer Une fonction "clé" qui permet la Mes/Mhs de la centrale à distance.
Cordialement.
Marc
La CD34 ne possède pas de contact sec, par contre des sorties polarisées avec possibilité d'inversion et d'y connecter des modules relais faible consommation pour en récupérer les contacts.
Sinon utiliser les zones disponibles pour créer Une fonction "clé" qui permet la Mes/Mhs de la centrale à distance.
Cordialement.
Marc
15 février 2017 à 12:52

Bonsoir.
Pour connaître le défaut lorsque le triangle jaune est allumé sur la centrale il vous suffit de taper 2 fois rapide sur la touche "OK" et autant de fois pour connaître les autres défauts s'il y en a.
Je pense que vous avez un défaut de piles sur vos détecteurs ou sirène.
Cordialement.
Marc
Pour connaître le défaut lorsque le triangle jaune est allumé sur la centrale il vous suffit de taper 2 fois rapide sur la touche "OK" et autant de fois pour connaître les autres défauts s'il y en a.
Je pense que vous avez un défaut de piles sur vos détecteurs ou sirène.
Cordialement.
Marc
10 février 2017 à 19:57

Bonsoir Remi.
D’après votre précédent post et d’après ce que je comprends votre batterie a 10 ans donc j'en déduis que le défaut provient certainement de votre batterie qui est HS.
Comme vous l'indique Novag il faut compter entre 3 et 5 ans pour une durée de vie de la batterie centrale.
Il n'est pas utile de démonter la batterie de la centrale car celle-ci est automatiquement rechargée par le régulateur de la platine mère.
Il faut tester la batterie en décharge en connectant une ampoule 12V de forte consommation (ampoule à iode de voiture par exemple) et voir si elle s’éclaire franchement et attendre une trentaine de secondes pour voir si l’intensité lumineuse est correcte.
Et malgré cet essai si concluant ça peut provenir d'un défaut de charge de la platine mère centrale.
Cordialement.
Marc
D’après votre précédent post et d’après ce que je comprends votre batterie a 10 ans donc j'en déduis que le défaut provient certainement de votre batterie qui est HS.
Comme vous l'indique Novag il faut compter entre 3 et 5 ans pour une durée de vie de la batterie centrale.
Il n'est pas utile de démonter la batterie de la centrale car celle-ci est automatiquement rechargée par le régulateur de la platine mère.
Il faut tester la batterie en décharge en connectant une ampoule 12V de forte consommation (ampoule à iode de voiture par exemple) et voir si elle s’éclaire franchement et attendre une trentaine de secondes pour voir si l’intensité lumineuse est correcte.
Et malgré cet essai si concluant ça peut provenir d'un défaut de charge de la platine mère centrale.
Cordialement.
Marc
27 janvier 2017 à 18:30

Bonjour.
L'espace entre le contact et l'aimant peut être de 20 mm maximum.
Cordialement.
Marc
L'espace entre le contact et l'aimant peut être de 20 mm maximum.
Cordialement.
Marc
27 janvier 2017 à 05:50

Bonsoir Roger.
Les claviers CD3048 et 3049 ne sont pas compatibles avec la gamme CS575.
Ils ne fonctionnent que sur la gamme centrale CD.
Et d’après ce que je comprends du post de "domijack" il a fait changer ses fenêtres et je pense que ses anciens contacts ont été enfouis sous les bâtis des nouvelles fenêtres.
Cordialement.
Marc
Les claviers CD3048 et 3049 ne sont pas compatibles avec la gamme CS575.
Ils ne fonctionnent que sur la gamme centrale CD.
Et d’après ce que je comprends du post de "domijack" il a fait changer ses fenêtres et je pense que ses anciens contacts ont été enfouis sous les bâtis des nouvelles fenêtres.
Cordialement.
Marc
26 janvier 2017 à 20:26

Bonsoir
Il me semble que cette série de gamme Aritech CS575 en mixte (filaire et radio) donc si c'est le cas il est peut-être possible d'installer des contacts radios.
Ou sinon s'orienter sur un module "Quickbridge" avec contacts radios.
Il me semble que cette série de gamme Aritech CS575 en mixte (filaire et radio) donc si c'est le cas il est peut-être possible d'installer des contacts radios.
Ou sinon s'orienter sur un module "Quickbridge" avec contacts radios.
26 janvier 2017 à 18:19

Bonjour.
Le seul moyen d'avoir toutes les infos de la centrale se fait avec le logiciel "WinTPC" par l’intermédiaire d'un RD62 ou l'interface MPI.
Cordialement.
Marc
Le seul moyen d'avoir toutes les infos de la centrale se fait avec le logiciel "WinTPC" par l’intermédiaire d'un RD62 ou l'interface MPI.
Cordialement.
Marc
07 janvier 2017 à 14:00

Bonsoir Salvi.
Merci.
Le principal est que votre problème soit résolu, si besoin n'hésitez pas.
Cordialement.
Marc
Merci.
Le principal est que votre problème soit résolu, si besoin n'hésitez pas.
Cordialement.
Marc
06 janvier 2017 à 21:29

Bonsoir.
A mon avis il manquerait un peu de précision.
Quel type de centrale ?
Cordialement.
Marc
A mon avis il manquerait un peu de précision.
Quel type de centrale ?
Cordialement.
Marc
05 janvier 2017 à 17:57

Ok merci Patrice.
Bonne journée.
Cordialement.
Marc
Bonne journée.
Cordialement.
Marc
05 janvier 2017 à 11:28

Bonjour.
Il me faudrait votre adresse mail.
Cordialement.
Marc
Il me faudrait votre adresse mail.
Cordialement.
Marc
05 janvier 2017 à 05:01

Bonsoir.
Oui ce sera possible demain soir à partir de 19h.
Cordialement.
Marc
Oui ce sera possible demain soir à partir de 19h.
Cordialement.
Marc
04 janvier 2017 à 20:19

OK merci Patrice et bonne soirée.
Cordialement.
Marc
Cordialement.
Marc
28 décembre 2016 à 22:36

Bonsoir Patrice.
Merci Patrice et en retour je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à vos proches.
Je ne vois pas de problème pour transmettre mon adresse, en privé bien entendu, à Pierre.
Très cordialement.
Marc
Et bonne année 2017 à toute l'équipe (Romana, et Brigitte si je ne me trompe pas).
Merci Patrice et en retour je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à vos proches.
Je ne vois pas de problème pour transmettre mon adresse, en privé bien entendu, à Pierre.
Très cordialement.
Marc
Et bonne année 2017 à toute l'équipe (Romana, et Brigitte si je ne me trompe pas).
28 décembre 2016 à 18:07

Re.
Êtes-vous sûr de la version de votre centrale, pouvez-vous faire parvenir une photo de la carte mère CD34
Cordialement.
Marc
Êtes-vous sûr de la version de votre centrale, pouvez-vous faire parvenir une photo de la carte mère CD34
Cordialement.
Marc
28 décembre 2016 à 14:40

Bonjour.
Il serait plus simple d'installer un transmetteur vocal type "Vocalys Lite" ou "Simplvox".
Cordialement.
Marc
Citation :Non cette platine n'est plus commercialisée chez Aritech car la gamme CD ne se commercialise plus depuis une paire d’année (Si vous désirez je peux éventuellement vous dépanner il doit m'en rester de dispo).
En mettant l'alarme en mode maintenance et ouvrant le boitier, je vois que je peux enficher une extension "CD3004" pour les zones 7 à 10. Est-ce que ce genre d'extension se trouve encore dans le commerce ?
Citation :Je vous déconseille fortement le RD62 en protocole vocal avec carte RD5060 car très instable au fonctionnement, par contre en protocole digital aucun problème c'est d'ailleurs son principal fonctionnement sans souci.
Je souhaiterais aussi ajouter un transmetteur téléphonique. Soit un sur ligne analogique (le schéma dans le boitier suggère un RD6202) soit un via un boitier SIM (ou les 2). Est-ce que ceci est possible ?
Il serait plus simple d'installer un transmetteur vocal type "Vocalys Lite" ou "Simplvox".
Citation :Vous pouvez très bien installer un module transmetteur GSM.
Si boitier SIM, ça utilise le strap d'origine ou alors une extension qui en cas d'alarme qu'il compose un numéro et déroule un message enregistré ?
Citation :Avec transmetteur "Vocalys" ou "Simplvox" s'est faisable par l’intermédiaire d'une sortie programmable au transmetteur.
Est-il possible de désarmer/armer l'alarme à distance dans ce cas (RD6202 et/ou SIM) ?
Citation :Oui avec le logiciel "Wintpc" et un modem "Tron" et RD62 (tous ces éléments ne sont plus commercialisés).
Voire aussi interroger l'alarme à distance ?
Citation :C'est à vous de voir mais si votre Install est en état de fonctionnement c'est un peu dommage.
En gros, je me demande si je garde mon système actuel ou passe à autre chose pour avoir des options de prise de contrôle à distance.
Cordialement.
Marc
28 décembre 2016 à 14:35

Bonjour.
A mon avis vous n’êtes pas dans le bon forum il faudrait plutôt aller sur le Forum électricité
Si vous venez d'acquérir ce genre de produit je pense qu'il doit y avoir un "SAV" ou une "Hotline" pour répondre à votre question et garantie.
Cordialement.
Marc
A mon avis vous n’êtes pas dans le bon forum il faudrait plutôt aller sur le Forum électricité
Si vous venez d'acquérir ce genre de produit je pense qu'il doit y avoir un "SAV" ou une "Hotline" pour répondre à votre question et garantie.
Cordialement.
Marc
18 décembre 2016 à 06:42

Bonjour Bruno.
Désolé mais pour plus de renseignements il faudrait vous renseigner auprès d'un spécialiste Daitem (ne connaissant pas cette centrale Daitem 8360 je ne peux en faire plus).
Il y a peut être un paramétrage à effectuer pour la commande de ce relais.
Cordialement.
Marc
Désolé mais pour plus de renseignements il faudrait vous renseigner auprès d'un spécialiste Daitem (ne connaissant pas cette centrale Daitem 8360 je ne peux en faire plus).
Il y a peut être un paramétrage à effectuer pour la commande de ce relais.
Cordialement.
Marc
17 décembre 2016 à 06:25

Bonsoir Maurice.
Cordialement.
Marc
Citation :Attention pour la programmation du transmetteur il faudra choisi le protocole de transmission ainsi que la baie de réception du télésurveilleur.
Pour la programmation du transmetteur, j'essayerai à l'occasion de la reprendre...
Citation :OK pas de problème.
Si la centrale me fait de nouvelles misères.
Citation :Merci et à vous aussi ainsi qu'à vos proches.
En attendant bonnes fêtes de fin d'année à tous et peut-être à un de ces jours.
Cordialement.
Marc
15 décembre 2016 à 20:50

Bonjour Maurice.
Cordialement.
Marc
Citation :Il faut aller en mode "Ingénieur" ensuite menu "Divers" et mettre défaut ligne "Hors".
Au niveau des avertisseurs pour éviter le "Buz Dft Ltel
Citation :Cette rubrique ne sert qu'à la télémaintenance donc ne pas modifier les paramètres.
Dans le programme Trans sur le contrôle de ligne. Est-ce bien cela ?
Citation :Non il ne faut pas la déconnecter car le RD62 a été programmé avec les paramètres de la centrale par l'intermédiaire de la nappe.
Et en ce qui concerne la nappe de connexion, pourquoi y aurait il défaut "Bus" en son absence ? Je croyais que le transmetteur était une option de la centrale.
Cordialement.
Marc
15 décembre 2016 à 08:47

Bonjour Maurice.
Veuillez trouver en fichier joint doc RD62
Cordialement.
Marc
Notice Aritech RD62.pdf
Veuillez trouver en fichier joint doc RD62
Cordialement.
Marc
Notice Aritech RD62.pdf
15 décembre 2016 à 05:07

Re Milou
Non aucun problème de compatibilité entre des détecteurs simples technologie et des bi-volumétriques, il faut simplement respecter les polarités ainsi que la boucle de zone et l'Ap, en clair connecté à l'identique.
Cordialement.
Marc
Non aucun problème de compatibilité entre des détecteurs simples technologie et des bi-volumétriques, il faut simplement respecter les polarités ainsi que la boucle de zone et l'Ap, en clair connecté à l'identique.
Cordialement.
Marc
14 décembre 2016 à 13:31

Bonjour.
Voilà un bon exemple qu'il faut éviter, plusieurs détecteurs sur une même zone pour le dépannage il ne reste plus qu'à intervenir par élimination ou vérifier s'il n'y a pas d'insectes dans l'un des détecteurs ou autre.
Cordialement.
Marc
Voilà un bon exemple qu'il faut éviter, plusieurs détecteurs sur une même zone pour le dépannage il ne reste plus qu'à intervenir par élimination ou vérifier s'il n'y a pas d'insectes dans l'un des détecteurs ou autre.
Cordialement.
Marc
14 décembre 2016 à 06:57

Bonjour
Votre batterie est "HS" il faut la remplacer et elle se trouve dans la centrale, il faut donc ouvrir votre centrale et là vous trouverez une batterie de 7A/h ou une 17A/h.
Il ne faut surtout pas la démonter pour la recharger car la centrale est équipée d'un chargeur interne et régulateur qui permet de gérer l’état des alims centrale.
Cordialement.
Marc
Votre batterie est "HS" il faut la remplacer et elle se trouve dans la centrale, il faut donc ouvrir votre centrale et là vous trouverez une batterie de 7A/h ou une 17A/h.
Il ne faut surtout pas la démonter pour la recharger car la centrale est équipée d'un chargeur interne et régulateur qui permet de gérer l’état des alims centrale.
Cordialement.
Marc
14 décembre 2016 à 04:09

Bonsoir.
Non aucun problème tant que vous respectez le raccordement du schéma ligne FT et le raccordement des postes téléphones.
Cordialement.
Marc
Non aucun problème tant que vous respectez le raccordement du schéma ligne FT et le raccordement des postes téléphones.
Cordialement.
Marc