FORUM ALARME

S'inscrire Aide

Profil du membre pascalou59

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 515 questions dans le forum alarme


Membre inscrit pascalou59 sur le forum Alarme

pascalou59
a posté 495 messages sur le forum Alarme :


Multi-Forums

Si vous branchez votre clavier sur votre Flex directement en fil volant , que le dialogue se rétabli votre bus est OK.
Si rebranchez votre clavier a son endroit définitif que le dialogue ne se rétabli pas c'est qu'il y a un problème de câblage.
Pouvez vous faire une photo coté centrale ou on voit le bus raccordé et coté clavier avec le câblage sur son emplacement définitif.

11 décembre 2022 à 09:10
forum consulter ce sujet Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20

Citation :
J’ai programmé la centrale avec le clavier raccordé provisoirement.
Votre bus n'est pas bon dans sa version définitive, respecter bien les paires pas de croisement entre les accompagnants de votre câble, une paire reste une paire de bout en bout...
Quand un clavier est débranché et rebranché si le câblage est bon, que l'adresse n'a pas changé le dialogue se rétablit de lui même.
Si vous intervenez sur le bus débranché côté centrale le bus A/B et le +- pour vérifier votre câblage.
10 décembre 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20

Publicité

Comme vous n'avez plus accès au clavier vérifier votre câblage ne pas faire de court-circuit !!
Toujours 1 fil à la fois !!! vérifier que vous n'avez pas changé l'adresse de votre clavier, ceci pourrait expliquer cela.
10 décembre 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20

Bonjour.
J'espère pour vous que vous n'avez fait aucune intervention sur le câblage !!!

Vous allez au menu 51 /17 ceci effectuera une relecture de tous les éléments présents sur votre Flex au message ENT RAZ et valider, ceci n'efface rien, vous serez même sortie de programmation.
10 décembre 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20

Bonjour.

L'idéal est d'avoir un contact de porte pour cette issue avec un radar sur le chemin.
Qui y a-t-il comme détecteur ?
Vous devez programmer votre zone dans le menu 52 (fonction) sera programmé en temporisé.
Pour avoir un contact sec sur une sortie il faudra mettre un relai 12 v repris entre cette sortie et le +.
Pour baisser le son ou le couper de votre clavier il faut l'ouvrir et il y a un petit potentiomètre sur la carte, il faut un très petit tournevis.
Baisser le son à zéro n'est peut-être pas la bonne solution vous n'entendrez plus votre alarme s'armer.
10 décembre 2022 à 12:52
forum consulter ce sujet Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20

Normalement il n'y a pas grand chose a compléter sur votre centrale, je n'utilise pas de module GSM pour info.
Les parties à remplir ne sont pas nombreuses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture decran 2022 12 10 112745

10 décembre 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Configurer module GSM Honeywell A81-00-01

Voici une capture d'écran pour vous rassurer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture decran 2022 12 10 112329

10 décembre 2022 à 11:24
forum consulter ce sujet Transmission IP vers télésurveilleur

Bonjour.

Bien sur que vous pouvez transmettre en SIA vers un télésurveilleur, à la signature du contrat faut juste le préciser que c'est pour une flex et le protocole est en SIA.
Tous les points devront être tester en intrusion et autoprotection ainsi que le défaut secteur, le marche arrêt, la partielle, ainsi que la variabilité du test cyclique.
Pour des raisons de commodité il est préférable de programmer votre centrale avec Galaxy RSS qui est beaucoup plus convivial.
10 décembre 2022 à 07:39
forum consulter ce sujet Transmission IP vers télésurveilleur

Je ne fais rien au clavier je vous met la structure des menus 56 .3.2 etc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture decran 2022 12 09 100419

09 décembre 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Configurer module GSM Honeywell A81-00-01

Bonjour.
Il faut pour commencer remplir au Menu 56.3.2.3.5 le centre de messagerie selon votre opérateur.
D’où 00336xxxxxxxxxx

III. Configuration GSM & GPRS
Une fois que le module est installé correctement sur le système, il doit être configuré afin de fonctionner sur le réseau GSM ou GPRS souhaité. Ceci est fait via les options de configuration réseau du module [56.3.2.3] et le menu Diagnostics des communications [61.1.6].

Configuration réseau
Assurez-vous qu’une carte SIM valide est installée dans le module GSM. Si la carte vient d’être installée, il peut s’écouler quelques minutes avant que la carte soit active dans le module.
Normalement, le module essaiera de se connecter au réseau par défaut automatiquement et aucune autre action n’est requise. Cependant, dans certains cas, une programmation manuelle peut être nécessaire si la carte SIM ne fournit pas les informations correctes automatiquement. Le fournisseur de la carte SIM pourra vous aider à ce propos. Les champs suivants doivent être vérifiés si la connexion GSM / GPRS ne fonctionne pas.

APN, Réseau 1 [56.3.2.3.2]

Ce champ définit le nom du point d’accès (Access Point Name – APN) pour la connexion GPRS uniquement. Dans la plupart des cas il n’y a pas besoin de le spécifier, mais certains opérateurs le demandent. Il n’est pas fourni par la carte SIM. Si vous avez des problèmes avec la connexion GPRS, renseignez l’APN correspondant à votre opérateur. Les APN sont généralement disponibles en ligne et via le service client de l’opérateur.

PLMN, Réseau 1 [56.3.2.3.1]

Ce champ détermine le réseau sur lequel le module va se connecter. Si vous connaissez le PLMN du réseau que vous utilisez, vous devez le renseigner à cet endroit. Le code va prendre le pas sur les paramètres par défaut de la carte SIM et la forcer sur un réseau spécifique. Ceci affecte aussi bien le GSM que le GPRS.

Attention : Si vous entrez un PLMN incorrect, vous risquez une impossibilité de vous connecter ou une connexion au mauvais réseau, ce qui peut entrainer des frais importants

Identifiant [56.3.2.3.3] et Mot de Passe [56.3.2.3.3]

Pour certains réseaux, un identifiant et un mot de passe sont nécessaires pour le GPRS. Ne mettez ces informations que si votre opérateur le demande.

Centre Alpha [56.3.2.3.5]

Il s’agit du numéro utilisé pour l’envoi de SMS. Il est normalement préprogrammé sur la carte SIM. Si vous entrez un numéro à cet endroit, il remplacera celui enregistré sur la carte.
Vérifiez avec votre opérateur si vous devez le changer.
09 décembre 2022 à 09:40
forum consulter ce sujet Configurer module GSM Honeywell A81-00-01

Avec votre module IP vous pouvez recevoir les notifications par l'application GX remote contrôle.
il faut créer un compte client.
08 décembre 2022 à 09:17
forum consulter ce sujet Configurer module GSM Honeywell A81-00-01

Avec ce module vous ne pouvez envoyer que des messages pas de transmission vocale.
07 décembre 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Configurer module GSM Honeywell A81-00-01

Bonjour.

Merci de préciser le modèle de centrale.
Votre module GPRS est il installé.
Y a t-il une carte module IP installée ?
07 décembre 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Configurer module GSM Honeywell A81-00-01

Sans compter que l'alimentation ne tient que sur 1 seule paire pour tous vos détecteurs.
29 novembre 2022 à 12:40
forum consulter ce sujet Raccordement 6 détecteurs DT8016AF5 Galaxy GD96

Bonjour.

Vous ouvrez la sirène, débrancher la batterie, couper 1 a 1 les fils au plus court du bornier, ouvrez votre sécuricom, débrancher la batterie et couper le secteur.
Il est impossible de tout arrêter sans passer par le hurlement sirène.
29 novembre 2022 à 12:34
forum consulter ce sujet Démonter sirène Elkron SA20 B1

Ci-joint votre raccordement mais je ne vous conseille vraiment pas cette solution.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccordement détecteurs DT8016AF5

29 novembre 2022 à 10:27
forum consulter ce sujet Raccordement 6 détecteurs DT8016AF5 Galaxy GD96

Avoir une centrale adressable et mettre 5 détecteurs sur une même boucle, c'est pas pro.
29 novembre 2022 à 08:23
forum consulter ce sujet Raccordement 6 détecteurs DT8016AF5 Galaxy GD96

Bonjour.
Votre câblage va être un cauchemar sans compter que celui qui déclenchera sera difficilement identifiable car 1 seule zone, vous devriez plutôt mettre un RIO.
29 novembre 2022 à 07:39
forum consulter ce sujet Raccordement 6 détecteurs DT8016AF5 Galaxy GD96

Chaque badge de proximité est doté d'un numéro de série unique.

Pour rendre opérationnel un badge de proximité, ce numéro unique doit être alloué a un utilisateur de la centrale Galaxy, par l'utilisation de l'option
07=Max Numéro du menu 42=CODES .
Se référer au manuel d'installation et de programmation des centrales Galaxy
24 novembre 2022 à 18:29
forum consulter ce sujet Honeywell Galaxy Flex installation programmation

Citation :
Peut-on programmer un badge directement avec le clavier, sur une alarme Galaxy Flex
Bien sûr que oui.
23 novembre 2022 à 08:47
forum consulter ce sujet Honeywell Galaxy Flex installation programmation

Comment est câblé votre module ??
Avez vous utilisez la nappe qui est fournie avec le module.
[bATTENTION ]On ne travaille jamais sur le data A/B sous tension, risque de destruction du module [/b]

Une photo détaillée de bonne qualité du câblage SVP
Citation :
Le ping fonctionne car ma box a attribué une adresse IP à mon module

Vous devez attribuer une adresse IP fixe et remplir la partie réseau a votre module par le menu 56 / Ethernet pas de DHCP.
22 novembre 2022 à 08:17
forum consulter ce sujet Problème module Ethernet Flex100 Honeywell

Par défaut votre sirène est configurée en ligne équilibrée avec les switch, c'est ce qu'il faut modifier et mettre la résistance de 6,8K.


21 novembre 2022 à 08:28
forum consulter ce sujet RAZ alarme Galaxy Flex 20

Bonjour.
Citation :
Ma centrale le reconnait bien mais la communication reste bloquée entre 0 et 3%

Que dit le dit le ping ?

La communication reste bloquée entre quoi et quoi ?
Avez vous ouvert votre port 10001 sur votre box ?
Avez vous essayé avec Galaxy RSS ?
Il faut laisser l'accès sur toujours dans le menu de votre module.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème module Ethernet

21 novembre 2022 à 08:04
forum consulter ce sujet Problème module Ethernet Flex100 Honeywell

Quant au brouillage nous sommes dans un univers d'ondes, je vous laisse réfléchir à ce problème.
Le sans fil c'est du grand public, aucune entreprise n'installe de la radio ...
Les chinois vendent des alarmes à 150 €, jamais je n'installerai un tel produit c'est le début des ennuis et de la frustration.
Dans les caméras de surveillance c'est la même chose.
12 novembre 2022 à 21:57
forum consulter ce sujet Honeywell Galaxy Flex installation programmation

Dans tous les cas une alarme filaire est durable et chaque élément est remplaçable de la sirène au détecteur par une autre marque....

Pour les produits sans fil au bout de 7 à 10 ans le produit est obsolète, chez le même fabricant les éléments qui la composent n'ont plus de pièces détachées car le produit est abandonné, ce qui amène au remplacement total de l'installation.
Il y a les problèmes de batteries / piles récurrents sur la radio.

Dans tous les cas les alarmes filaires ont une longue espérance de vie avec un coût d'entretien réduit (remplacement batterie centrale et sirène tous les 5 ans).
12 novembre 2022 à 21:49
forum consulter ce sujet Honeywell Galaxy Flex installation programmation

Un petit oubli pour votre recherche https://www.leboncoin.fr/recherche?text=Alarme%20HoneyWell%20Galaxy
12 novembre 2022 à 16:26
forum consulter ce sujet Honeywell Galaxy Flex installation programmation

Pour des raisons de facilité je programme mes centrales avec Galaxy RSS qui regroupe toutes les fonctionnalités, c'est beaucoup plus simple que de se faire la prog au clavier.
12 novembre 2022 à 16:16
forum consulter ce sujet Honeywell Galaxy Flex installation programmation

Bonjour.
Honeywel est plutôt dans le domaine professionnel, pour les mises à jour, elles sont très rares, elles ne sont pas accessible aux particuliers directement, vous n'aurez jamais de support sauf si vous êtes un installateur.
Faites une recherche sur le boncoin " Alarme Honeywell "si vous voulez trouver du matériel à un prix plus que raisonnable, il y a tout ce dont vous avez besoin. Sinon passer par un revendeur professionnel.
Citation :
- Après installation, comment programmer la centrale ?
La notice d'installation fait 264 pages, si vous maitrisez le domaine et connaissez déjà certain termes de l'alarme ça va ...
Citation :
=> Il suffit de connecter le clavier ou l'appli smartphone et c'est parti ?
Ça ne marche pas comme ça, un peu de paramétrage avant d'arriver au smartphone.

J'ai travaillé sur de l'Honeywell pendant plus de 20 ans dans l'industrie et particulier j'ai connu toutes les évolutions de ce fabuleux produit qui est très fiable.
12 novembre 2022 à 16:05
forum consulter ce sujet Honeywell Galaxy Flex installation programmation

Bonjour.
Oui c'est comme ça, il faut un référentiel entre vos 2 alimentations, on met toujours la polarité négative en commun entre plusieurs alim.
Il y a parfois des cas où ce n'est pas nécessaire en détection incendie par exemple.
11 novembre 2022 à 16:17
forum consulter ce sujet Remplacer alarme Paradox EVO48 et Graphica

Bonjour.

Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux d'alimenter votre PCS avec 2 alimentations distincte.
Pour ça il y a une solution à votre problème il faut que la polarité négative soit commune à vos 2 alimentations.
(Vous faites une liaison entre Aux - de votre centrale et le négatif de votre alimentation secondaire).
10 novembre 2022 à 17:09
forum consulter ce sujet Remplacer alarme Paradox EVO48 et Graphica

Bonjour.

Je ne comprend pas votre réponse, une photo serai plus parlante.
Avant c'était comment ??
N'oubliez pas que vous avez un clavier tactile, c'est différent du mien qui ne l'est pas.
09 novembre 2022 à 07:38
forum consulter ce sujet Mode maintenance Galaxy dimension 48 E

Comme vous avez un clavier tactile Galaxy TouchCenter Plus.
Il faut faire apparaitre le clavier virtuel.
Voir ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clavier tactile Galaxy TouchCenter Plus

07 novembre 2022 à 15:27
forum consulter ce sujet Mode maintenance Galaxy dimension 48 E

Pour notre Administrateur du Site.
C'est dommage de ne pas pouvoir modifier un message s'il y a une faute ou une erreur.
07 novembre 2022 à 15:10
forum consulter ce sujet Mode maintenance Galaxy dimension 48 E

Bonjour.

1/° Pour passer en mode installateur vous devez entrez votre code manager aller au menu 48 menu (autorisation accès système et valider ), c'est le code manager qui autorise l'installateur à entrer dans ce mode revenir au menu avec la date et l'heure avec la touche ESC

2/° Entrer votre code votre code installateur et valider vous devez avoir cet affichage.

3/° Pour ressortir du mode installateur il faut que la date et l'heure soit affichée, entrer votre code installateur et appuyez sur la touche ESC, l’écran vous affichera Contrôle Autoprotection
Juste après votre clavier affichera aucun module ajouté et appuyer sur la touche ESC comme demandé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mode maintenance alarme Galaxy dimension 48 E

07 novembre 2022 à 15:06
forum consulter ce sujet Mode maintenance Galaxy dimension 48 E

Je vous ai mis la page concernée

pages 11 de installation alarme aritech.pdf
05 novembre 2022 à 08:22
forum consulter ce sujet Problème alarme Aritech CS 121 boitier CS 101

Bonjour.
Ne rien débrancher pour l'instant

3 radars 3 zones c'est vraiment simple !!

Les 3 radars s'allument il quand vous passez devant ?

Avez vous le code installateur ?
Sinon a la page 12 de votre manuel il y a une rubrique pour effectuer un test de votre installation pour pouvoir localiser le radar défectueux faite le test sur les 3 radars.


05 novembre 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Problème alarme Aritech CS 121 boitier CS 101

Bonjour.

Il faut toujours pensé que Google sera votre meilleur ami pour résoudre un problème, une simple recherche avec le mot clé Amax 2100 vous même chez Bosh https://resources-boschsecurity-cdn.azureedge.net/public/documents/AMAX_panel_family_Installation_Guide_frFR_15867163019.pdf
03 novembre 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet Branchement sirène Sirex avec centrale Amax 2100

Bonjour.

Votre sirène fonctionne c'est déjà un point de vérifié.
Il faut maintenant voir la programmation de la sortie po+ sirène page 81.

03 novembre 2022 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement sirène Sirex avec centrale Amax 2100

Vous devez avoir au repos de votre alarme si vous avez un testeur (RESPECTER BIEN LA POLARITÉ de lecture)

12v a 13v environ entre PO+ et 0v
12v a 13v environ entre 12v et 0 v

Si ces tensions sont bien présentes et que vous débranchez le fil PO+ votre sirène doit hurler car la tension sur cette borne de blocage a disparu, si ça ne va toujours pas il est probable que votre sirène est en défaut.
02 novembre 2022 à 16:33
forum consulter ce sujet Branchement sirène Sirex avec centrale Amax 2100

Bonjour.

Une sirène Sirex c'est quoi ?? Un plan de raccordement ??
Pour le câblage comment vous avez raccordez celle ci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement sirène

02 novembre 2022 à 13:33
forum consulter ce sujet Branchement sirène Sirex avec centrale Amax 2100

Bonjour.
Combien de détecteur sur votre installation ?
Il faudrait faire un repérage complet des zones, quelle porte ou quel radar sur quelle zone, à 2 pour faire le repérage c'est plus facile avec le clavier.
Z1 ?
Z2 ?
Z3 ?
Z4 ?
etc.
31 octobre 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème alarme Aritech CS 121 boitier CS 101

Citation :
on peut se procurer des trucs délirants et interdits en France.

Les sanctions pour l'auteur sont lourdes en cas de brouillage

Les brouillages de fréquences autorisées causés par l'utilisation non conforme d'équipements radioélectriques, électriques ou électroniques sont des délits soumis à une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende (L. 39-1 du CPCE).
25 octobre 2022 à 07:38
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Risco Agility 3

Toutes ces gammes de fréquence sont réglementées on ne peut pas émettre n'importe quoi et n'importe comment, l'AFNORD veille au grain.
24 octobre 2022 à 08:38
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Risco Agility 3

Citation :
Je ne sais pas et je ne le pense pas, car ça se saurais rapidement.

Les fréquences radio utilisées par l’alarme sans fil.

Il est bon de savoir qu’une alarme sans fil utilise soit la fréquence 433/434 MHz soit la fréquence 868 MHz.
Utilisés par différents appareils domestiques classiques (télécommande de portail, de télévision, etc.), la fréquence 433/434 MHz assure une bonne transmission des informations ainsi qu’une excellente pénétration à l’intérieur des bâtiments.
Utilisée surtout par les systèmes de sécurité, la fréquence 868 MHz quant à elle a une faible portée par rapport à son homologue. Néanmoins, cette fréquence est moins sujette à d’éventuelles perturbations.
A noter que la faible portée de la fréquence 868 MHz peut être compensée par des émetteurs/récepteur de plus forte puissance.
24 octobre 2022 à 08:32
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Risco Agility 3

Les télécommandes de voiture, de portail sont sur les même gammes de fréquence que votre alarme.
23 octobre 2022 à 09:30
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Risco Agility 3

Citation :
C'est une idée, mais changer le matériel sans savoir si celui-ci est défectueux ne me tente pas.

Vous n'avez qu'une sirène donc l'interprétation de votre défaut est difficile et peu prêter a confusion
Citation :
Ce genre de sirène coûte quand même plus de 100 €.

La sécurité a un prix vous avez du matériel sans fil donc vous ne pouvez mettre que du matériel Risco, en filaire c'est différent il est possible de mettre une autre marque
Citation :
Et si jamais la sirène neuve ne résout pas le problème, j'en fais quoi ??

Vous n'avez qu'une sirène, 2 c'est mieux, au pire vous aurez du matériel de rechange.

22 octobre 2022 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Risco Agility 3

Citation :
Si ça se trouve ça vient de la sirène mais j'en doute car des sirènes comme ça il y en a beaucoup et ce serait vraiment un coup de malchance que ça arrive à une seule personne.
Tout le monde dans votre quartier n'est pas équipé de ce modèle d'alarme, le brouillage peut être une cause, dans le doute remplacer votre sirène ou rajouter une sirène intérieure à votre installation.
22 octobre 2022 à 08:13
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Risco Agility 3

Je ne connais pas ce système non plus.
Le brouillage peut être une cause, est-ce la seule sirène que vous avez ?
21 octobre 2022 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Risco Agility 3

Citation :
Martien-071
Super je ne pouvais pas aller plus loin, on voit que là-haut chez les martiens il y a aussi des professionnels.
20 octobre 2022 à 21:14
forum consulter ce sujet Remise à zéro Tecnoalarm TP10-42

Regardez bien sur la carte mère, il doit probablement y avoir un bouton RAZ ou des picots avec des inscriptions, une épingle ou c'est écrit mem souvent il faut appuyer sur ce bouton en même temps que la remise sous tension.
Je ne peux pas vous aider plus n'étant pas connaisseur de cette marque, peut-être d'autres membres viendront vous aider.
20 octobre 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Remise à zéro Tecnoalarm TP10-42