FORUM ALARME

S'inscrire Aide

Profil du membre RogerMcGyver

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 514 questions dans le forum alarme


Membre inscrit RogerMcGyver sur le forum Alarme

RogerMcGyver
a posté 814 messages sur le forum Alarme :


Multi-Forums

Bonjour Zwin,

Êtes-vous certain que la zone 8 soit la boucle d'auto protection ? Ce n'est pas toujours le cas.
Si oui, il faut mesurer la résistance de la boucle de la zone 8 (à la centrale), sans tenir compte de la résistance de zone.
Elle doit être faible, inférieure à 150 ohms. Si la résistance de la boucle est de valeur infinie (boucle ouverte), il faut vérifier
qu'un fil d'AP n'a pas été coupé lors remplacement des fenêtres.
Si vous le trouvez, c'est bien, sinon éliminez la (ou les) boucle(s) d'AP des fenêtres en défaut.
C'est une solution un peu cavalière pas très conseillée, mais ça évite de casser ce qui a été refait (colle, habillages, etc.).
Les boucles d'AP sont reliées en série (en règle générale dans la centrale ou dans un répartiteur), il suffit alors de trouver et supprimer la boucle en défaut et uniquement cette boucle.
Personnellement, j'aurai vérifié la zone au moment des travaux. La sirène et le buzzer clavier ayant normalement
signalé l'anomalie.

Allez Zwin, bon courage sweat et tenez-moi informé de vos recherches. Je peux vous aider, je connais très bien
ce matériel. smile

Cordialement.
Roger
23 août 2014 à 00:01
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CS 121 défaillance de l'autoprotection

Re-bonsoir,

Il faut aussi savoir que la centrale n'a que 2 zones (1 temporisée et 1 immédiate) et une zone autoprotection évidemment !
Sur la carte du fond de coffret, il y a tous les borniers de connexion de zones et de signalisation (sirène(s) transmetteur,
éclairage...), l'alimentation, 1 fusible de protection par zone et 1 pour la sirène.
Il y a aussi des bornes de raccordement pour brancher un contrôleur ou des voyants.
Sur la porte, la temporisation d'entrée est réglable ainsi que la temporisation de sortie et la temporisation d'alarme (sirène(s)).
Je reste à votre écoute. smile
Cordialement.
10 août 2014 à 01:05
forum consulter ce sujet Notice alarme type SERIEE C SA 02 ou 04

Publicité

Bonsoir,

Vous pouvez être tranquille, sur la carte mère (derrière la porte) il n'y a que des composants classiques (portes logiques en CMOS), quelques transistors et relais, pas un seul circuit spécifique Sériée (contrairement à l'Odéro).
Que des composants classiques, mais ils sont nombreux, de mémoire au moins une bonne quinzaine.
Par contre pour trouver le schéma électronique, c'est autre chose. Il existe, je l'ai vu, mais ne l'ai pas !! titter

Cordialement.
10 août 2014 à 00:47
forum consulter ce sujet Notice alarme type SERIEE C SA 02 ou 04

Bonjour

Désolé, mais "Titan" est un logiciel pour le paramétrage des gammes "Master" et "Advanced", voir la photo jointe.
Je pourrai aider ALEX85, si vous le souhaitez à partir du 15 août, n'ayant pas le matériel nécessaire en vacances.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
programmer centrale Aritech Advanced

03 juillet 2014 à 00:06
forum consulter ce sujet Programmer centrale Aritech Advanced en MES et MHS automatique

Bonsoir,

Moi non plus je n'ai jamais entendu parler de ce produit.
Quel est l'origine de ce matériel et est-ce que votre professionnel en est réellement un, ou un pro qui n'existera plus dans quelques mois.
Le matériel est-il homologué en France ?
Soyez prudent.
Cordialement.
02 juillet 2014 à 23:44
forum consulter ce sujet Avis alarme Videofied

Bonjour Romana,

Désolé pour le fichier qui ne passe pas, je réessaierai dans 5 semaines ! Parti en vacances.
Je réduirai la taille du fichier.
Ceci dit, je continuerai à aider Meknassi en vacances, je consulte mes mails environ 2 fois par semaine.

A bientôt.
Roger
27 juin 2014 à 18:10
forum consulter ce sujet Type de relais temporisé pour barrière infrarouge

Bonjour,
Je recommence, je me suis trompé dans le choix du fichier. cry
1000 excuses.
A bientôt.
Roger

bir tempo.bmp
25 juin 2014 à 18:40
forum consulter ce sujet Type de relais temporisé pour barrière infrarouge

Bonjour,

En fichier joint le schéma succinct pour la BIR de meknassi.
Bonne réception.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma relais tempo bir

25 juin 2014 à 18:24
forum consulter ce sujet Type de relais temporisé pour barrière infrarouge

Bonjour,

Je vous joins un petit schéma de principe qu'il faudra approfondir et améliorer selon votre choix de fonctionnement du système.

Il faut savoir au sujet du récepteur de télécommande :
- La tension d'alimentation
- Le type de contact disponible
- S'il est impulsionnel ou bistable (ou les 2)
L'idéal serait de me communiquer la référence.

Utilisation de la télécommande :
Doit être ponctuelle ou de longue durée ?
En gros, il faut savoir si pour remettre en service la détection vous devez ré-utiliser la télécommande ou si l'impulsion sur la télécommande n'arrête le cycle de la sirène que pour cette fois ci et obligera à ré utiliser la télécommande à chaque franchissement du faisceau.

De plus, est ce que le franchissement des faisceaux plusieurs fois de suite pendant le cycle relance la sirène pour la durée initiale à chaque franchissement, ou si le premier franchissement (quel qu’en soit le nombre après pendant le cycle) lance la temporisation une seule fois jusqu'à l'arrêt de la sirène.
Et que doit-il se passer si le faisceau est coupé longtemps (véhicule en stationnement ou pire, le brouillard ou le givre)

Je répondrai à vos questions entre plage, sorties, siestes, etc. mais je vous répondrai.
Vacances à partir de jeudi obligent.

Cordialement. biggrin

Mon adresse email vient de vous être communiquée.

bir tempo.bmp
25 juin 2014 à 01:41
forum consulter ce sujet Type de relais temporisé pour barrière infrarouge

Bonjour,

Bien sûr vous pouvez ajouter un transmetteur DAITEM référence DP 8411F.
Il se raccorde sur une ligne téléphonique France Télécom, mais je ne sais pas s'il peut se brancher derrière une BOX.
Vous pouvez aussi faire de l'écoute lors d'un appel. Ou pas !
Il y en a une à vendre sur le Bon Coin dans le dép62. Il fait partie d'un lot, mais vous pouvez toujours essayer de le négocier seul.
On ne peut plus en avoir un neuf. Production arrêtée.
Cordialement.
21 juin 2014 à 21:02
forum consulter ce sujet Installer en complément d'un transmetteur téléphonique alarme Daitem

Bonsoir,

Tout dépend si le relais "Conrad" a la fonction que vous recherchez.
Si c'est le : "Relais temporisé multifonction 12 - 240 V AC/DC coupure 16 A IP20 1 inverseur CMFR-66", ça fera
très bien l'affaire. Je n'ai pas fait le tour de tous les relais sur le site car celui là va parfaitement bien.

Maintenant, si vous voulez des renseignements pour le raccordement, il me faut :
- la fiche de la B.I.R. ou photo du bornier du récepteur
- les caractéristiques ou photo de l'alimentation dont vous disposez
- enfin le but que vous recherchez précisément, si répétition, si besoin d'un acquit, etc . . .

A partir de là je vous ferai un schéma manuel succinct.

Cordialement. biggrin
13 juin 2014 à 22:58
forum consulter ce sujet Type de relais temporisé pour barrière infrarouge

Bonjour Meknassi

La solution proposée par Marc à la question 14 est idéale, il suffit de mettre un relais temporisé.
Personnellement j'utilise toujours un relais "Crouzet MUR3". Jamais de problème avec ce relais, et j'en ai installé plus de 50, de plus il a plusieurs fonctions (y compris minuterie de cage d'escalier).
Voyez avec le lien ci-dessous.
mur3 Crouzet

Cordialement.
13 juin 2014 à 00:26
forum consulter ce sujet Type de relais temporisé pour barrière infrarouge

Bonjour,

Pour affiner la réponse de n°5, un détecteur infra rouge (ni d' aucun autre type d'ailleurs) ne déclenche jamais la sirène.
Il déclenche une alarme au niveau de la centrale d'alarme, qui elle, commande la (ou les) sirène(s) !
Il existe bien des alarmes silencieuses, pas de détecteurs alors ?

Cordialement.
13 juin 2014 à 00:18
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement extérieur Diagral

Bonjour Richard78

Ravi d'avoir pu vous aider.
Cordialement.
11 juin 2014 à 11:26
forum consulter ce sujet Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

Bonjour,

J'ai retrouvé ça dans mon ordi, ça peut toujours servir.
Cordialement.

dp 8111x detecteur infrarouge.pdf
10 juin 2014 à 03:19
forum consulter ce sujet Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

Bonjour Patrice et les autres.

Si vous avez besoin, je peux vous apporter ma contribution pour réaliser des articles sur les alarmes.
Je possède pas mal de documentations et j'ai toujours des contacts chez les fabricants en tant qu'auto entrepreneur.
Dans la mesure du possible, sur le thème de l'alarme intrusion, le contrôle d'accès et éventuellement de la vidéo, je pense pouvoir vous aider un peu. Pas l'alarme incendie, c'est un autre métier !!

Cordialement. smile
10 juin 2014 à 02:51
forum consulter ce sujet Remettre système Power 832 fonctionnel message mémoire et feu

Bonjour Geco,

J'ai une doc d'utilisation de centrale DSC (pas la même que vous, mais c'est la même marque alors peut-être que ??) et apparemment il y a page 30 des explications sur les alarmes incendie.
A vous de voir si ça vous convient.
J'ai aussi, si ça vous intéresse la doc d'installation et celle de programmation pour le modèle 4020.

Cordialement.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 juin 2014 à 02:43
forum consulter ce sujet Remettre système Power 832 fonctionnel message mémoire et feu

Bonjour Richard,

C'est tout à fait ça, très bonne déduction. La programmation est à faire selon vos besoins avec les switchs.
Plusieurs essais sont conseillés ensuite pour la sensibilité, ne soyez pas trop pointu.
En général (selon l'emplacement de l'appareil évidemment et surtout s'il détecte dans un couloir)
2 coupures donnent satisfaction, sachant que quelqu'un qui entrerait par effraction ne reste
pas immobile très longtemps.
Je les programmais 9 fois sur 10 en double détection. Maintenant, à vous de voir !! biggrin

Cordialement.
Roger
06 juin 2014 à 18:55
forum consulter ce sujet Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

Bonsoir,

Je vous envoie la notice complète en pièce jointe.
Pour plus de renseignement, il suffit de demander !smile

Cordialement.
Roger

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 juin 2014 à 01:39
forum consulter ce sujet Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F

Bonjour,
Je ne connais pas ce produit, mais pourquoi avez-vous pris le risque de ''jouer'' avec la programmation ?
Personnellement, ''Quand je ne connais pas, je touche pas !'' -titter
J'espère simplement que vous aurez une réponse à votre question, sinon !! Bon courage -sweat
Cordialement.
01 juin 2014 à 01:48
forum consulter ce sujet Alarme Scantronic 4600 annuler détecteurs fantômes

Bonsoir,
Ravi de vous avoir aidé.
Cordialement.
31 mai 2014 à 20:46
forum consulter ce sujet Aritech CD150 mise en place code sous contrainte

Bonjour Opium,

Pour le code contrainte, c'est tout bon. J'aurais mis Hs et At.

Pour le RD 6202, j'aurais mis HA et HR pour que le code soit réinitialisé automatiquement (c'est transparent pour la STC).
Faute de quoi, la première information d'arrêt sous contrainte passera, mais pas les suivantes.
Il y a aussi moyen d'appeler le télésurveilleur après chaque arrêt sous contrainte pour qu'il le réinitialise manuellement (en général, ils n'aiment pas trop) et risque d'oubli !

Voilà comment je faisais il y a quelques années (mais pas trop !! LOL)

Nb : HA => Hold up Alarm & HR => Hold up Reset

Cordialement.
31 mai 2014 à 16:52
forum consulter ce sujet Aritech CD150 mise en place code sous contrainte

Bonjour Michel,

Ci-dessous, le document que j'ai diffusé dernièrement:

Pour le modem TRON, il faut paramétrer les chaînes d'initialisation avec les valeurs suivantes :
String INIT 1 : ATB0V1Q0S0=0
String INIT 2 : ATE0S21=0
String INIT 3 : ATL1M1X0&P1S7=50N0S37=3
String INIT 4 : ATS9=1S10=255
String INIT 5 : R@

J'ai, si vous voulez, les chaînes d'initialisation pour les modems OLITEC 33600, OLITEC 56000 et BAUSCH.
Si vous êtes intéressés, je scannerai le document.

Cordialement.
31 mai 2014 à 16:35
forum consulter ce sujet Programmation Centrale CD34xx avec WinTPC

Bonjour,

Oui, "marche/arrêt" ou "En/Hors" signifie dans le langage pro à une mise en service et une mise à l'arrêt.

Dans "le voyant AP NE doit s'éteindre" le 'NE' est de trop car à l'origine j'avais écrit ''ne doit pas resté allumé" et j'ai oublié d’effacer le "NE". _ dizzy

Il est possible que la surveillance de ligne soit raccordée dans la centrale, ce qui expliquerait le voyant allumé lors de la déconnexion des 2 fils de la ligne téléphonique (voir fichier joint).

Me tenir informé de la suite. Merci.
Cordialement

Défaut de ligne active x
21 mai 2014 à 12:53
forum consulter ce sujet Alarme fils débranchés pour travaux A/P sur CK active 5x

Bonjour,

Avez-vous correctement rebranché et au même endroit les fils du transmetteur ? dizzy
Si vous pensez que "oui", dans la centrale C&K, faites un strapp (un bout de fil) entre les 2 bornes marquées 24 TAMP (à côté de l'entrée de la zone 1) pour vérifier si vos branchements sont bons.
Faire une "Marche / Arrêt". Le voyant A.P. ne doit s'éteindre. Si c"est le cas, il s'agit de l'A.P. du transmetteur qu"il faut vérifier.
Nous tenir informé, merci.

Cordialement.
Roger
20 mai 2014 à 01:41
forum consulter ce sujet Alarme fils débranchés pour travaux A/P sur CK active 5x

Bonjour,

Il faut préciser que vous n'avez que 10 minutes pour boucler l'autoprotection, après c'est systématiquement le RAZ ing.

Cordialement.
Roger
04 mai 2014 à 16:12
forum consulter ce sujet Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux

Bonjour,

Je ne connais pas cette télécommande.
Envoyez quelques photos de la télécommande ouverte pour savoir si elle est compatible, dans ce cas je pourrais vous aider.
A bientôt.
03 mai 2014 à 16:30
forum consulter ce sujet Comment programmer un détecteur d'ouverture et télécommande

Bonjour,

Pour information:
La carte 3031 Dialtel est disponible pour les professionnels en produit neuf auprès de Septam au prix (tenez-vous bien) de 298€ hors taxes, ça dissuade !!
Pour un peu moins cher, on peut avoir un vocalys lite qui a de série la synthèse vocale, 2 sorties et 5 entrées.

Bonne journée.
Roger
29 avril 2014 à 15:31
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel

Bonjour Romana

Désolé, je n'avais pas bien compris le sens de la phrase.
Merci.

Cordialement.
Roger
29 avril 2014 à 13:16
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel

Bonjour Marc

Merci pour le tuyau, je n'avais pas compris le sens du topic de Romana, mal lu ? Ou fatigue à cette heure avancée ? sleepy

Cordialement.
Roger
29 avril 2014 à 12:54
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel

Bonjour jeanpierre14ma

Là je ne peux rien faire pour vous, dans le métier depuis 1983, je ne connais personne qui a dépanné un Dialtel, cry même quand les composants n'étaient pas des CMS.

Essayez de contacter Septam, demandez Smiti (surnom de leur technicien en ligne) il vous dira la même chose.
Autre solution, faire soi-même le schéma à partir de la carte de base.
Attention ! en plus de 20 ans il y a eu pas mal de modèles tous appelés 3031.

Bon courage quand même.
Cordialement.
Roger
29 avril 2014 à 12:51
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel

Bonsoir Romana

Après vérification, je n'ai pas reçu l'adresse email.

Cordialement.
Roger
29 avril 2014 à 00:40
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel

Bonsoir Romana

Merci pour cette information intéressante.

Cordialement.
Roger
29 avril 2014 à 00:20
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel

Bonjour JeanPierre14

J'ai déjà eu plusieurs fois le cas. C'est désespéré, il est foutu (Dixit Septam) !!

Mais vous pouvez en trouver d'occasion sur "Le Boncoin", dans le Calvados (14220), Roger Mc Gyver en a des neufs et d'occasion à pas cher !

Cordialement.
28 avril 2014 à 19:04
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel

Bonjour Chavanne,

Pour répondre à votre question, beaucoup de détecteurs de mouvement infra rouge n'ont pas de réglage
de sensibilité, mais plutôt des réglages de mode de fonctionnement..

En général, ce réglage se fait soit avec des switchs 'ON/OFF' (souvent pour la portée de 4 à plus de
60 mètres, la notion d'angle de détection), des ponts(comme ce que vous avez pour
le comptage et autres fonctions (voyants, reports, commande, etc . .), le déplacement du capteur PIR
sur des glissières prévues, le déplacement de la lentille, l'orientation, etc . .
Sur certains détecteurs, entrent en compte le nombre de détections, le temps entre 2 détections,
la condition de température, etc . . . avant d'avoir l'information d'alarme, tout ça après analyse par le
processeur du détecteur.

Quoi qu'il en soit, plus les détecteurs sont récents, plus ils sont ''fiables'' et performants.
Regardez le lien ci dessous, vous comprendrez peut être mieux que par un long discours.
Doumai pages perso les détecteurs infrarouges
Ce qui est le plus important, c'est le positionnement du détecteur dans la pièce, l'orientation (quelques
dixièmes de mm sur le détecteur font plusieurs centimètres à 10m.) et la hauteur de pose, sans oublier
les conseils de base.

Voilà ce qu'on peut en dire, mais n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez.

Cordialement.

smile
21 avril 2014 à 17:53
forum consulter ce sujet Positions cavalier sur infra alarme n°1 série 9000

Bonjour,

Tout comme beaucoup de détecteurs de ce genre, il s'agit du nombre de détections confirmées avant de faire commuter le relais d'alarme.
Sur la position 1, l'alarme sera très vite déclenchée, tandis que sur le 4, ce sera plus long.
Il s'agit en quelque sorte d'un réglage de sensibilité(sans en être un, c'est un comptage).
Faites plusieurs essais et vous verrez une différence flagrante, maintenant si le détecteur est installé dans un environnement normal, le mettre sur la position 1 ou 2, éventuellement sur 3 ou 4 s'il est dans la zone temporisée d'entrée.
Pour une traversée de couloir (coupure des faisceaux perpendiculaire), le mettre sur 1.
Tout dépend de l'environnement.
L'indispensable est de faire plusieurs essais, ça ne sert à rien d'avoir un détecteur ''pour la déco''!biggrin

Cordialement.
20 avril 2014 à 12:08
forum consulter ce sujet Positions cavalier sur infra alarme n°1 série 9000

Bonjour,

Voilà ce que j'ai retrouvé, pour ce qui manque, voir les fichiers joints.
N'hésitez pas à poser des questions, je suis à votre disposition.

Cordialement. smile

Explication : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
04 avril 2014 à 02:57
forum consulter ce sujet Recherche notice alarme Sériée modèle Odero

Bonjour,

Quand vous dites la diode 4 EEPROM, s'agit-il du voyant rouge n° 4 ?
Si oui, après avoir appuyé plusieurs fois sur ''*'' est-il toujours allumé ?

Essayez ceci : faites votre code, après les 3 bips appuyez sur le ''2'', si tous les voyants rouges sont éteints, c'est qu'il n'y a pas de problème d' EEPROM.
Appuyez ensuite plusieurs fois sur ''*'' pour revenir en mode <Attente>.

Là, le voyant "ETAT" est allumé et les autres voyants "de zone de 1 à 8" sont éteints.
Si un seul voyant rouge est allumé, le voyant vert est éteint.

Si à ce stade là le voyant 4 est allumé ce n'est pas une "erreur d' EEPROM", mais la zone 4 qui est en défaut.
Peut-être un appareil non alimenté, un contact défaillant ou tout simplement un fil coupé au bornier ou peut-être même une résistance de mauvaise valeur ou oubliée !?.
Pour vérifier qu'il s'agit bien d'un défaut de zone, faites votre code (Bip, Bip, Bip) puis "EXCLUE" puis "4", le voyant rouge 4 clignote et le vert ''Etat'' s'allume.

Je reste à votre écoute et je peux vous renseigner par téléphone le cas échéant si vous galérez vraiment.
Dans ce cas, voyez avec un administrateur du site.

Cordialement. smile
04 avril 2014 à 02:47
forum consulter ce sujet Erreur de programmation alarme Aritech CS 21

Bonjour,

C'est toujours possible en branchant sur l'émetteur Daitem DP 826X un détecteur de type ''sabot'' pour porte de garage (voir photos et informations).
Cordialement.

MM 740 detecteur de type sabot

detecteur d ouverture dp8261.pdf
04 avril 2014 à 01:08
forum consulter ce sujet Installation contact d'ouverture Daitem alarme D P8000

Bonjour,

Pas de soucis, je n'ai pas tout retrouvé, pour ce qui manque je suis en train de vous faire un document.
Cordialement.
01 avril 2014 à 11:57
forum consulter ce sujet Recherche notice alarme Sériée modèle Odero

Bonjour, si vous lisez ce message,

La moindre des politesses est de tenir le collaborateur qui vous a renseigné des résultats obtenus.
Moi, je ne vous remercie pas !!
15 mars 2014 à 22:28
forum consulter ce sujet Erreur de programmation alarme Aritech CS 21

Bonjour,

Reprogrammation complète du clavier avant de poursuivre. Notice jointe.

Ensuite ouvrir la centrale et faire votre code d'arrêt. Notice jointe.
Laisser la centrale ouverte tout le temps des essais. Grésillements possibles et normaux.

Ensuite tester les uns après les autres les détecteurs grâce au bouton test situé sur chaque détecteur (déplacements en ce qui concerne les détecteurs volumétriques ou ouverture pour les contacts)=> réaction
sonore de la centrale obligatoire.

Tous les éléments testés, fermez la centrale et faites des essais en situation réelle. Tous les détecteurs doivent réagir !!

Bon courage.---smile
Cordialement.

centrale dp8340 01 2012.pdf

Clavier radio 728456 dp 8620 dp8621 dp8622.pdf
15 mars 2014 à 22:25
forum consulter ce sujet Recherche notice alarme Daitem D8000

Bonjour,

Il existe 2 modèles de centrale ODERO (Ordinateur Domestique à Emission et Réception d'Ordre, c'est l'origine du nom), la B4 / M4 ou la B8 / M8 selon le nombre de zone (4 ou 8) et la matière du boîtier Plastique ou métallique.
Les branchements sont très simples, seule difficulté, la programmation du transmetteur incorporé, ATTENTION, il faut absolument le boîtier d'acquit pour pouvoir utiliser le transmetteur.

Je fouille dans mes archives et vous fais parvenir ce dont je dispose dès que possible.
Cordialement.
15 mars 2014 à 22:05
forum consulter ce sujet Recherche notice alarme Sériée modèle Odero

Bonjour,

Excusez pour le retard, je rentre d'aujourd'hui.
Je ne connais pas cette télécommande, est-elle réellement de la gamme Daitem, je ne la trouve pas dans mon catalogue de pièces détachées pour série DP 8000.
A-t-elle à l'intérieur soit des micro-switchs ou des trous traversants pour adresse ?
Sinon, elle n'est pas compatible.
Envoyez-moi la photo de chaque appareil ouvert pour plus de détails si compatible.
Daitem a fait la série 600 (très ancienne vers les années 75) puis les 8000 (D & DP vers les années 80) puis les 14000 (vers les années 2000) puis les Espace & Espace pro (encore fabriquée) et maintenant depuis le début de l'année la série e-nova, mais dans aucune de ces séries, je ne vois votre télécommande.
A bientôt. biggrin
15 mars 2014 à 21:56
forum consulter ce sujet Comment programmer un détecteur d'ouverture et télécommande

Bonjour,

Sur la centrale, pas de manipulation. Le code installation est fait avec les switchs sur la carte mère.
Seuls les appareils sont à programmer dans votre cas, c'est pourquoi il faudrait les références (ou photos) de la télécommande et du détecteur.
Cordialement.
08 mars 2014 à 18:11
forum consulter ce sujet Comment programmer un détecteur d'ouverture et télécommande

Bonjour,

Il existe plusieurs modèles de télécommande, il faut au moins la référence (D86XX ou DP 86XX), mais il faut de toute façon programmer le code installation & la fonction des touches.
Quant au détecteur d'ouverture, il faut savoir sur quelle zone vous voulez le mettre (zone 1 à 4), s'il est temporisé (zone 2 ou 4, temporisation sélectionnée sur la centrale) ou immédiat (zone 1 ou 3).

Cordialement.
07 mars 2014 à 20:40
forum consulter ce sujet Comment programmer un détecteur d'ouverture et télécommande

Bonjour,

Quand vous dites le voyant "Erreur de programmation", s'agit-il du voyant rouge n° 4 ?

Pour commencer, appuyez plusieurs fois sur "*" puis regardez les voyants allumés.
Le voyant "ETAT" est allumé si les 8 voyants "de zone de 1 à 8" sont éteints. Si un seul voyant rouge est allumé, le voyant vert est éteint, sauf si la zone correspondant au voyant rouge resté allumé est exclue.
Si un voyant rouge est allumé, ça veut dire que la zone est en défaut (porte ouverte, radar détectant un mouvement...).
Si le voyant 4 est allumé à ce stade, ce n'est pas une "erreur de programmation", mais la zone 4 qui est en défaut. Peut-être un appareil non alimenté, un contact défaillant ou tout simplement un fil coupé au bornier.
Pour vérifier qu'il s'agit bien d'un défaut de zone, faites votre code (Bip, Bip) puis "EXCLUE" puis "4", le voyant vert s'allume si les autres voyants rouges sont éteints.

Les indications écrites sur la porte correspondent au résultat de recherche de défaut après avoir tapé son code (Bip, Bip,) puis la touche "2" et ce UNIQUEMENT SI LE VOYANT ÉTAT CLIGNOTE.

Il faut savoir que "Erreur EEPROM" est en fait une planture de la centrale et qui se rétablit généralement en faisant une coupure "Batterie & Secteur" attendre une dizaine de secondes et rétablir "Secteur et Batterie.

Je reste à votre écoute.
01 mars 2014 à 22:10
forum consulter ce sujet Erreur de programmation alarme Aritech CS 21

Bonjour,

Êtes-vous sur du modèle CS21 ??
Je ne connais pas, par contre si c'est une CS 121, je peux vous aider.
Cordialement.
01 mars 2014 à 15:55
forum consulter ce sujet Erreur de programmation alarme Aritech CS 21

Alors, ça marche ??
01 mars 2014 à 01:45
forum consulter ce sujet Réinstaller alarme DAITEM DP8360

Bonjour,

Pour commencer, vous devez installer en premier lieu le clavier s'il y en a un.
IMPÉRATIF : programmation complète du clavier avant de poursuivre. Notice jointe.

Ensuite la centrale, brancher la batterie et faire votre code d'arrêt. Notice jointe.
Laisser la centrale ouverte tout le temps du montage de l'installation, ça vous permettra de tester les différents éléments au fur et à mesure des montages (notamment la portée). Grésillements possibles et normaux.

Ensuite montez les uns après les autres les détecteurs (attention à la position des switchs : ils correspondent à la fonction des appareils (code de l'installation, n° zone, temporisé ou pas, mode de déclenchement...) et c'est là que vous pouvez les essayer, grâce au bouton test (déplacements en ce qui concerne les détecteurs volumétriques ou ouverture pour les contacts)=> réaction
sonore de la centrale.

Tous les éléments montés, fermez la centrale et faites des essais. Tous les détecteurs doivent réagir !!

Pour le transmetteur, vous pouvez le raccorder derrière une "box", qu'elle soit ou non secourue.
Avec un onduleur, c'est mieux mais ça n’empêche que vous n'avez pas de liaison cuivre.
Une "box" Bouygues ou autre, ça plante de temps en temps ! Trop souvent hélas.

Bon courage. sweat
Cordialement.

dp 8620 dp8621 dp8622 clavier radio.pdf

dp 8360x centrale sirene vocale.pdf
06 février 2014 à 23:14
forum consulter ce sujet Réinstaller alarme DAITEM DP8360