Bonjour,

Le "système DIGIT 3000" dont vous parlez est bien un clavier ?
Cordialement.
20 février 2017 à 23:34
forum consulter ce sujet Contrôle d'accès Digit 3000 notice pour une remise en fonction

Bonjour,

Il faut préciser que les bornes 31 à 34 correspondent aux sorties 1 à 4 en programmation.
Voilou !

Cordialement.
Roger
18 février 2017 à 16:06
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et contact sec

Publicité

Bonjour,

Dans n'importe quel système, le fait de passer en mode technicien ne désalimente pas les détecteurs, ça autorise juste de travailler sur l'installation sans affoler le quartier.
Il vous reste juste à être prudent et démonter les détecteurs en coupant (en laissant un peu de couleur pour le repérage (l'idéal est de prendre une photo avant d'opérer)) et de débrancher "Un par un" les fils qui sont raccordés et surtout sans les faire "se toucher".

Cordialement.
Roger
10 février 2017 à 17:13
forum consulter ce sujet TecnoAlarm TP4-20 intervention sur radar

Bonjour,

Je pense qu'il s'agit de sorties pour contrôleur enregistreur, Le ACE serait Alarme ; le SCE serait Service et le CTE serait Commun Travail Enregistreur.

Vous pouvez toujours vérifier si une tension se présente ou disparaît en cas d'alarme et à la mise en service.

Cordialement.
Roger
10 février 2017 à 17:04
forum consulter ce sujet Quelle est la signification la plus probable de ACE, SCE et CTE ?

Bonsoir,
Pouvez-vous joindre une photo ? A partir de là on pourra peut-être vous renseigner.
J'ai bien une petite idée, je préfère ne pas vous dire de bêtise.
Cordialement.
Roger
09 février 2017 à 23:51
forum consulter ce sujet Quelle est la signification la plus probable de ACE, SCE et CTE ?

Bonjour,

D'après votre explication, je suppose que les 2 petites batteries sont celles des sirènes et la grosse, celle de l'alarme.
Donc pas de problème, il suffit de remplacer les 3 batteries par des batteries identiques en taille et bien sûr en capacité.
Vous remplacez dans n'importe quel ordre, sachant que l'alarme se déclenchera dès que vous ouvrirez un élément de l'installation.

Cordialement.
Roger
09 février 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Remplacer batteries alarme C&K securitech Active 5 X

Bonjour,

Pouvez-vous être plus clair dans votre question ?
Je ne comprends pas pourquoi 3 batteries.

Cordialement.
03 février 2017 à 17:11
forum consulter ce sujet Remplacer batteries alarme C&K securitech Active 5 X

Bonjour,

Quand vous allez démonter votre détecteur de mouvement, votre installation va passer en défaut.
Il suffira d’arrêter l'alarme en cours.
Ensuite vous pourrez mettre le détecteur à côté de son emplacement actuel, il n'y aura pas de réglage à modifier si vous gardez la même orientation (Point cardinal) et que ce que perçoit le détecteur est très peu différent.
Après le remontage faites quand même un essai ! biggrin

Cordialement.
Roger
02 février 2017 à 12:15
forum consulter ce sujet Déplacer un radar extérieur Daitem

Bonjour Rémi,

Personnellement je ne toucherais pas au potard de la carte mère, ils sont réglés en usine et je n'ai jamais eu de problème avec ça.
Ce qu'il faut vérifier avant tout c'est la tension de charge au bout des 2 fils de batterie (batterie débranchée, normalement entre 13,6 et 13,8 Volts) et mesurer l'intensité de charge lorsque la batterie est branchée.
Puis en laissant l'ampèremètre branché, au bout de quelques minutes, couper le secteur pour vérifier la consommation de la centrale.
J'ai souvent vu des consommations anormales à cause de vétusté de matériel ou mauvais câblage, voire un câble pincé qui devient un consommateur de courant, un transmetteur consommer plus de 5 ampères (souvent vu avec Dialtel), etc.

A votre écoute.
Cordialement.
Roger
02 février 2017 à 12:07
forum consulter ce sujet Pas d'appel du RD 6202S33 transmetteur Aritech

Bonjour Marc,

Merci pour l'info, je n'ai jamais posé ce produit ! sad

Cordialement.
Roger
28 janvier 2017 à 18:45
forum consulter ce sujet Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD

Bonjour,
Je ne sais pas qui a fait votre installation mais les cellules sont prévues pour empêcher la fermeture du portail s'il y a quelque chose qui coupe le faisceau. C'est pareil pour tous les fabricants.
Il est possible de déclencher l'ouverture avec une cellule infra rouge mais dans tous les cas il faut une cellule qui empêche la fermeture en cas d'obstacle, ce n'est pas le cas chez vous apparemment.

Cordialement.
Roger
27 janvier 2017 à 08:31
forum consulter ce sujet Problème détecteur infrarouge ouverture/fermeture de portail

Bonjour,

Pour vérifier, il faut mettre une résistance de 4,7k-ohms sur chaque entrée de la centrale et du clavier, si vous avez un clavier cd 3048 ou 3049.
Si à ce moment là tout fonctionne, ça vient du câblage, sinon du matériel.
Toutefois, si ça vient du matériel essayez de ré-initialiser la centrale, ça peut rentrer dans l'ordre.
Si c'est le câblage, à vérifier les branchements.

Cordialement.
Roger
26 janvier 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD

Bonsoir Rémi,

Avez-vous fait un reset du transmetteur (défaut France), il faut le faire à chaque mise en service d'un RD6202.
Sinon il est toujours temps de le faire.
Citation :
seulement 3 n° de tél vers lesquels appeler (programmés dans "station" 1, 2, et 3).
il faut aussi mettre un code site (n'importe lequel en vocal mais sans code le transmetteur ne peut s'identifier auprès des "stations" donc ne démarre pas)
Il est inutile de mettre dans le menu"rapports" les MA, MR, PA,ZA, BC, CF, RR, YR.
Seuls les BA, TA, AT et YT sont utiles dans votre cas.
Inutile de mettre les fins de défaut car ils ne sont pas transmis en vocal.
N'hésitez pas à nous informer de la suite.

Cordialement.
Roger
23 janvier 2017 à 23:17
forum consulter ce sujet Pas d'appel du RD 6202S33 transmetteur Aritech

Bonjour,

Ce n'est pas que ça, vous perdez une zone mais aussi vous ne savez pas quelle zone est en défaut d'AP.
En câblant avec les résistances, chaque zone vous indiquera si elle est "fermée, ouverte ou en AP".
C'est beaucoup plus précis.

Cordialement.
Roger
21 janvier 2017 à 12:04
forum consulter ce sujet Branchement sabotage détecteur Bosch

Bonsoir,

Vous demandez
Citation :
Alors ma question à quoi servent réellement ces résistances ?
C'est simple :
Selon le schéma vous pouvez constater que la résistance finale est de :
Auto protection en défaut ou câble coupé => résistance infinie
Détecteur en alarme => résistance 2xR
Détecteur au repos => résistance R puisque la 2° résistance est shuntée par le contact d'alarme
Câble en court-circuit => résistance 0 Ohm environ
Et à partir de là la centrale détermine l'état de la boucle, pas plus difficile que ça.
Citation :
Même si je ne câble pas l'auto protection dès que j'ouvre le détecteur il se met en zone ouverte.
là vous avez un petit problème, soit :
un problème de câblage du détecteur,
un problème de programmation, il faut bien paramétrer la zone du type de boucle en "équilibrée",
un problème de détecteur ?

Voyez par rapport à ces éléments et tenez-nous informés.
Cordialement.
Roger
19 janvier 2017 à 23:23
forum consulter ce sujet Branchement sabotage détecteur Bosch

Bonjour,

Vous trouverez facilement un modem pouvant faire l'affaire (Idéalement un modem TRON 56k ou à défaut Olitec 56k, on a des difficultés avec d'autres marques !) sur un site d'annonce en ligne. Mais attention ! ! Il faut un transmetteur RD6202 pour la connexion de ligne.
Quant au logiciel, ça peut se trouver en fouinant bien sûr un moteur de recherche.

Cordialement.
Roger
19 janvier 2017 à 23:02
forum consulter ce sujet Télémaintenance alarme Aritech CD150

Bonsoir,

Personnellement je choisirais parmi un de ces modèles :
SAMSUNG SNH-E6411
ou un peu plus cher
LUXSAR CT2IP1-3I (c'est ce que j'ai chez moi depuis 2 ans et c'est très bien, malgré un petit souci à la mise en service).

Cordialement.
Roger
17 janvier 2017 à 20:58
forum consulter ce sujet Avis caméra IP Wi-Fi Avidsen type 123287

Bonjour,

Pas de problème pour la pente, par contre il y a une hauteur minimale d'installation à respecter, c'est très important et il faut être sûr que la charpente ne bouge pas.

Cordialement.
Roger
17 janvier 2017 à 12:29
forum consulter ce sujet Installation détecteur 360° Aritech DD669AM

Bonjour,

C'est un modèle de bas de gamme mais qui fonctionne pas trop mal, malgré une qualité d'image très décevante.
Le temps de réaction avec smartphone sous Androïd est lent.
Comme on dit "On en a pour son argent !". Pour quelques euros de plus il y a beaucoup mieux.

Cordialement.
17 janvier 2017 à 12:26
forum consulter ce sujet Avis caméra IP Wi-Fi Avidsen type 123287

Bonjour,

Vous trouverez ce que vous cherchez dans les fichiers joints.
Citation :
Je voudrais faire un reset suite à un remplacement d'une batterie comment faire ?
Pourquoi, ce n'est pas nécessaire ! shocked
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Cordialement.
Roger

guide de demarrage rapide galaxy 2 20 8 0035 rev1.pdf
manuel d utilisation galaxy 2 iu8 0032.pdf
manuel d'installation et programmation Galaxy 2 ii8 0032.pdf
17 janvier 2017 à 12:18
forum consulter ce sujet Problème remplacement de batterie alarme Galaxy 2-20

Bonsoir,
Citation :
J'ai Deux contacts NO.
Dans 99,999% des cas les contacts sont NF (NC), forcément NO si le détecteur n'est pas alimenté.
Je joins un petit schéma pour le raccordement.
Cordialement.
Roger

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage détecteur équilibré

10 janvier 2017 à 23:56
forum consulter ce sujet Branchement sabotage détecteur Bosch

Bonjour,

Tout d'abord, j'espère que vous avez monté l'interface centrale hors tension ! ! Indispensable !
Puis, vous devez raccorder les bornes (+) (-) (a) & (B) sur les mêmes bornes de la centrale toujours hors tension!
Ensuite en sortant du mode technicien votre centrale verra le module ajouté !

Cordialement
09 janvier 2017 à 00:46
forum consulter ce sujet Connexion carte IP sur Flex 20

Bonjour,

J'ai effectivement le même résultat, je n'avais jamais fait attention !
Avec Win TPC, c'est la même chose, l'année ne figure pas dans l'historique.
Ce n'est certainement pas possible de faire apparaître l'année, d'ailleurs dans quel but ?

Cordialement.
Roger
08 janvier 2017 à 16:56
forum consulter ce sujet Impression date complète listing imprimante alarme

Bonjour,

Si vous ne voulez pas déclenchez l'AP, vous devez vous mettre en mode maintenance.
Pour ouvrir votre détecteur, enlevez le petit cache clipsé sur le haut et avec un petit tournevis plat passé dans la petite fente horizontale du haut faire levier vers l'avant, et là ça s'ouvre.

Cordialement.
Roger
07 janvier 2017 à 13:06
forum consulter ce sujet Changement piles centrales alarme ARITECH

Bonjour,

C'est parce que le code 98888 d'origine a été changé !

Pour le réinitialiser vous devrez ouvrir votre centrale et suivre la procédure de remise à zéro, mais au lieu de rentrer la fonction 156 il faudra rentrer la fonction 10.
Et là vous pourrez changer votre code.
Cordialement.
Roger
07 janvier 2017 à 12:57
forum consulter ce sujet Changement code ARITECH CS 121

Bonjour,

Avant tout je vous présente tous mes vœux.
A ma connaissance l'année n'apparaît pas sur les listings, mais de préférence régler sur 80 colonnes pour avoir tous les éléments sur la même ligne.
Je vais faire un essai avec ma CD95 et vous tient au courant.

Cordialement.
Roger
07 janvier 2017 à 12:45
forum consulter ce sujet Impression date complète listing imprimante alarme

Bonjour,

Je vous présente tous mes meilleurs vœux, ainsi qu'à l'équipe de Bricovidéo au passage.
Citation :
Je souhaite maintenant remettre en service mon alarme et sans bruit !
Ça ce n'est pas possible !

Avant toute chose vérifiez vos batteries (idéalement en branchant dessus une ampoule 12V 21W d'éclairage de stop de voiture), l'ampoule doit s'allumer franchement et le rester quelques minutes, sinon essayez de les recharger avant de les utiliser. Mais dans ce cas essayez à nouveau.
Ensuite si vous n'avez rien touché au câblage ou que tout est en ordre, vous procédez comme suit:Appliquer le secteur 230V => Là, ça va faire un peu de bruit !
Faire "Marche" & "Arrêt" dans la foulée pour calmer les ardeurs des sirènes.
Mettez les batteries en place en commençant par la batterie de la centrale et refermez les sirènes.
Remettre en service les AP (enlevez les shunts que vous avez mis) Là, ça va encore faire un peu de bruit !
Refermez la centrale et faire "Marche" & "Arrêt".
Et là c'est fini. smile

Cordialement.
Roger
07 janvier 2017 à 12:41
forum consulter ce sujet Conseils remise en route centrale alarme Topasic Plus 8

Bonjour,

Pouvez-vous nous donner la photo de la dite carte car physiquement, c'est plus facile à reconnaître que la photo de la façade.
Cordialement.
Roger
12 décembre 2016 à 15:30
forum consulter ce sujet Recherche fabricant de la carte référence CVQ6081

Bonjour,

Oui c'est possible en bidouillant un peu.
Mais quel en est l'intérêt si vous ne le faites que sur la centrale car les autres piles continueront à se décharger.
C'est investir pour rien.
La durée de vie de ces batteries étant de 5 ans minimum, mais j'en ai vu tenir 12 ans !
Cordialement.
08 décembre 2016 à 00:24
forum consulter ce sujet Doubler alimentation alarme Daitem BP8360

Bonjour,

Oui, mais tout dépend du paramétrage de la transmission, mais je ne peux pas vous aider n'ayant pas le type de la centrale et donc ne sachant pas si je connais ce modèle.

Cordialement.
08 décembre 2016 à 00:20
forum consulter ce sujet Galaxy Flex et transmetteur GSM Honeywell

Bonjour,

Si vous enlevez la batterie de la sirène extérieure, elle ne sonnera plus au retour du 220 volts.
Cependant, il faut mieux arrêter votre système alarme plutôt que de le laisser en fonctionnement avec ces coupures car la carte mère n'apprécie pas du tout des remises sous tension répétées et risquées du fait qu'il n'y a pas de batterie de maintien, mais c'est vous qui voyez !
Cordialement.
08 décembre 2016 à 00:18
forum consulter ce sujet Alarme Elkron filaire PC 1616 déclenche les sirènes intérieure et extérieure.

Bonjour,

Oui ça existe, bien sûr, et dans de nombreuses marques.
Il n'y a que l'embarras du choix.
Voyez ce lien : camera pour système d'alarme

Cordialement.
Roger
08 décembre 2016 à 00:12
forum consulter ce sujet Alarme et caméra extérieure comme détecteur

Bonjour,
Vous devriez poster votre demande dans la rubrique électricité, ce sont eux en général qui posent ce type de matériel.
Roger
07 décembre 2016 à 23:59
forum consulter ce sujet Recherche schéma interphone ACET 213231 / 2009

Bonjour,

Pour information, la centrale D8360 est une centrale "Radio" DAITEM et ne dispose pas d'entrée, donc pas possibilité d'y raccorder l'AP du transmetteur.
Cependant elle dispose d'un contact de sortie CRT (située au dessous du haut parleur), on peut y raccorder un transmetteur ou tout autre appareil ne consommant pas plus de 20mA sous 30 volts (ce qui convient parfaitement pour un transmetteur, un relais, une commutation de polarité pour sirène non DAITEM).
L'info du contact de la centrale peut être raccordée entre E1&0V par exemple et l'AP du transmetteur entre E2&0V ou inversement. Ce sont les 2 seules possibilités.
Il faudra paramétrer l'entrée correspondante à l'info de la centrale selon qu'on ait choisi la sortie NF ou NO (C&NF ou C&NO).
Attention, le relais de la centrale n'est pas paramétrable et signale toutes les informations (intrusion, AP, technique, défaut des piles, etc.).

A votre disposition pour tout autre question.
Roger
07 décembre 2016 à 23:50
forum consulter ce sujet Brancher connexions Altec Simpl'vox

Bonjour Yann,

Votre schéma de raccordement pour 1 contact pour 1 zone est tout bon.
Je vous ai complété le schéma pour 2 contacts.
A votre disposition.

Cordialement.
Roger

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage détecteur d'ouverture Becuwe

07 décembre 2016 à 23:28
forum consulter ce sujet Câblage détecteur d'ouverture Becuwe

Bonjour Yann,

Voyez sur le post 1275 : Contacteur de porte étanche et boite de jonction la réponse à ce type de problème.
Il y a un schéma de raccordement pour 1 ou plusieurs contacts pour 1 zone.
A votre disposition.

Cordialement.
Roger
05 décembre 2016 à 12:48
forum consulter ce sujet Câblage détecteur d'ouverture Becuwe

Bonjour,

Après avoir recherché, vous pouvez surement vous dépanner avec une télécommande LT602 ou équivalent de marque Logisty, en principe disponible chez les grossistes en électricité.

Cordialement.
Roger
28 novembre 2016 à 13:05
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour alarme Daitem D 8000

Bonjour,

Message pour Marc, tout comme moi avide de connaissances je crois :
Citation :
le contact est impulsionnel et non maintenu
Pour enrichir ton savoir, les contacts sont paramétrables (menu 1 ou 2 selon la sortie) ; de 01 à 99 secondes pour le temps de l'impulsion ou 00 seconde pour maintenu, ça ne répond pas à la question de Michel, c'est juste une info.

Michel, essayez de débrancher un des 2 fils du relais du clavier (borne "C" de préférence) et dites-nous si ça fonctionne à nouveau avec la télécommande.

Cordialement.
Roger
28 novembre 2016 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème branchement digicode filaire ACIE SU2

Bonjour,

Désolé Pakirat, mais je ne connais pas d'installateurs sur Le Mans, ceux que je connais bien (agence du groupe pour lequel je travaillais) les plus proches du Mans sont à Angers et Tours, c'est pas la porte d'à côté.

Cordialement.
Roger
28 novembre 2016 à 12:43
forum consulter ce sujet Recherche artisan installation alarme Le Mans

Bonjour Frank,

En fichier joint, vous trouverez comment raccorder les 4 fils sur votre détecteur.
Les résistances sont fournies avec la centrale.
Je reste à votre disposition.

Cordialement.
Roger

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage détecteur IS312

25 novembre 2016 à 14:01
forum consulter ce sujet Schéma câblage détecteur IS312 sur centrale Galaxy flex 20

Bonjour,

Si vous en trouvez une, estimez-vous heureux et prenez en soin ! C'est très rare comme produit.
Mais il existe des télécommandes "copieuses" qui peuvent vous aider à condition d'avoir au moins une télécommande ou un clavier qui fonctionne.

Cordialement.
Roger
25 novembre 2016 à 13:32
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour alarme Daitem D 8000

Pour Patrice,

J'ai retrouvé la doc de ce produit mais le fichier compressé fait 16 Mo, peux-tu me donner l'adresse mail où je peux l'envoyer ?

Cordialement.
Roger
17 novembre 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Recherche clefs alarme Elkron MC05

Bonjour,

J'ai des ébauches pour faire faire des clés pour votre serrure ELKRON.
Voyez sur le fichier joint si c'est bien ce que vous cherchez.
Si vous êtes intéressé, je peux vous en céder 4/5 maximum. Il faudra que vous les fassiez tailler par quelqu'un qui a la machine adéquate (genre Mister Minute...).
J'ai aussi 1 serrure ELKRON à 3 positions (Arrêt, Marche et Test) avec 1 seule clé (récupérée sur une centrale à Tourlaville dans le 50).
J'ai aussi quelque part la notice de cette centrale, je vais chercher mais je ne vous promets rien ! Je ne sais pas où elle est rangée (mal) dans mon sous sol !

Cordialement.
Roger

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clefs alarme Elkron

15 novembre 2016 à 23:26
forum consulter ce sujet Recherche clefs alarme Elkron MC05

Bonjour,

C'est quoi votre problème ? Qu'entendez-vous par désactiver ?
Est-ce rendre la zone active ou inactive en permanence ou de temps en temps à la mise en marche de l'alarme ?
De toute façon, ça se passe dans la programmation des types et fonctions de la zone.

Cordialement.
06 novembre 2016 à 23:30
forum consulter ce sujet Problème alarme Honeywell Galaxy GD 48

Bonjour,

A votre question
Citation :
est-ce qu'il faut mettre des résistances dans chaque boite ou seulement une boite de jonction
Tout dépend si vous mettez tous les contacts sur la même zone ou si chaque contact a sa propre zone !

Ci-joint un fichier d'explication.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage plusieurs contacts

06 novembre 2016 à 23:25
forum consulter ce sujet Contacteur de porte étanche et boite de jonction

Bonjour,

A votre question
Citation :
Y a t-il un moyen pour garder cette information en mémoire ?
La réponse est NON, on peut toutefois retrouver les anciennes alarmes (250 je crois avec ce modèle de centrale) dans le journal d’événements.

Cordialement.
06 novembre 2016 à 20:08
forum consulter ce sujet Mémoire d'alarme DSC PC585

Bonjour,

Vous dites
Citation :
Je vais acheter une alarme Paradox 5050
Vous devriez exposer clairement à votre vendeur ce que vous voulez faire et il sera en mesure de vous renseigner mieux que nous, il vous verra et pourra discuter "en live" c'est plus pratique.

Cordialement.
26 octobre 2016 à 16:07
forum consulter ce sujet Branchements alarme Paradox 5050

Bonjour,

Comme vous ! mystère !

Cordialement.
Roger
25 octobre 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Daitem D8330 avec clavier temporisation entrée ne fonctionne plus

Bonjour,

La centrale dont vous parlez est dérivée de la marque Daitem.
Et comme dans la gamme que je connais, le nombre de détecteurs "supervisés" (qui envoie leur état à la centrale est limité) et je pense que c'est ce qui vous arrive.

Cordialement.
Roger
23 octobre 2016 à 00:10
forum consulter ce sujet Alarme Diagral avec centrale CBS 1000 problème adresse détecteur ouverture

Bonjour,

Si auparavant votre alarme fonctionnait normalement, il n'y a aucun risque.
L'ouverture de la centrale déclenche l’alarme "autoprotection" c'est normal. Cette alarme s'arrête lorsque le coffret est refermé et qu'il n'y a pas d'autres défauts .
Avant de procéder, vous pouvez vérifier le haut parleur pour voir s'il n'est pas HS. Pour ce, débrancher les 2 fils qui arrivent dessus et vérifiez son impédance avec un ohm-mètre. En principe, vous ne courrez aucun risque à couper batterie et secteur. Il se peut que la programmation soit à revoir !

Cordialement
Roger
22 octobre 2016 à 01:09
forum consulter ce sujet Plus de son émis par centrale Merlin Gérin ISIS 2AR