Bonjour à toutes et tous.
J'ai une centrale alarme Visonic PowerMax avec des détecteurs IR NEXT K9-85 et des sabots et des ouvertures de porte....
Jusque là tout va bien sauf que ayant fait une extension j'ai tenté de déplacer un des détecteurs sans fil, il ne communique plus avec la centrale sur son nouvel emplacement.
Revenu à son ancien emplacement tout va mieux.
Mon installateur me dit qu'il n'y a pas de solution...
En cherchant dans les documents techniques de Visonic je m'aperçois qu'on peut utiliser un émetteur MCT100 avec un contact sans radio.
Ma question est de savoir si on peut connecter le détecteur IR en filaire avec une antenne MC100 pour utiliser le détecteur dans son nouvel emplacement ?.
Visonic ne répond pas aux sollicitations qui ne passe pas par ses installateurs, mon installateur déclare, sans trop chercher, que l'éloignement du détecteur ne trouve pas de solution ?
Merci.
J'ai une centrale alarme Visonic PowerMax avec des détecteurs IR NEXT K9-85 et des sabots et des ouvertures de porte....
Jusque là tout va bien sauf que ayant fait une extension j'ai tenté de déplacer un des détecteurs sans fil, il ne communique plus avec la centrale sur son nouvel emplacement.
Revenu à son ancien emplacement tout va mieux.
Mon installateur me dit qu'il n'y a pas de solution...
En cherchant dans les documents techniques de Visonic je m'aperçois qu'on peut utiliser un émetteur MCT100 avec un contact sans radio.
Ma question est de savoir si on peut connecter le détecteur IR en filaire avec une antenne MC100 pour utiliser le détecteur dans son nouvel emplacement ?.
Visonic ne répond pas aux sollicitations qui ne passe pas par ses installateurs, mon installateur déclare, sans trop chercher, que l'éloignement du détecteur ne trouve pas de solution ?
Merci.
16 août 2021 à 06:52
Réponse 1 forum dépannage alarme
Filaire ou radio alarme Visonic PowerMax
Voir si en déplacent la centrale le problème serait résolu, je pense un problème de portée radio.
Afin de faire des achats inutiles on lève d'abord le doute.
Afin de faire des achats inutiles on lève d'abord le doute.
18 août 2021 à 07:07
Réponse 2 forum dépannage alarme
Filaire ou radio alarme Visonic PowerMax
Bonjour, merci de cette réponse elle va dans le bon sens.
Sauf que la centrale ne peut être déplacée pour cause de raccordement filaire aux relais d'éclairage et au réseau téléphonique interne.
Donc cette solution n'est pas envisageable.
C'est bien un problème de portée car j'ai aussi tenté d'installer un nouveau détecteur IR sans succès....
C'est pour cela que je cherche à contourner le problème en déportant l'antenne comme sur un contact sabot.
Sauf que la centrale ne peut être déplacée pour cause de raccordement filaire aux relais d'éclairage et au réseau téléphonique interne.
Donc cette solution n'est pas envisageable.
C'est bien un problème de portée car j'ai aussi tenté d'installer un nouveau détecteur IR sans succès....
C'est pour cela que je cherche à contourner le problème en déportant l'antenne comme sur un contact sabot.
18 août 2021 à 11:40
Réponse 3 forum dépannage alarme
Filaire ou radio alarme Visonic PowerMax
Bonjour.
Il y aurait peut être une autre solution possible serait l'installation d'un répéteur Visonic en milieu de distance entre la centrale et les nouveaux détecteurs à installer.
Ça peut résoudre le problème je pense.
Cordialement.
Marc
Il y aurait peut être une autre solution possible serait l'installation d'un répéteur Visonic en milieu de distance entre la centrale et les nouveaux détecteurs à installer.
Ça peut résoudre le problème je pense.
Cordialement.
Marc
18 août 2021 à 12:25
Réponse 4 forum dépannage alarme
Filaire ou radio alarme Visonic PowerMax
Bonjour Marc et merci de cette réponse.
C'est en effet une très bonne solution...
Le répéteur RP-600 PG2 après avoir regardé la fiche me paraît convenir.
Il est dommage que mon installateur n'ai pas trouvé lui-même ce qui me confirme sa légèreté professionnelle.
Je lui réserve une surprise à la rentrée.
Mon analyse de technicien (non spécialiste de ce type de produit mais rompu à trouver des solutions) était bonne, il suffisait de chercher un peu et voilà.
C'est en effet une très bonne solution...
Le répéteur RP-600 PG2 après avoir regardé la fiche me paraît convenir.
Il est dommage que mon installateur n'ai pas trouvé lui-même ce qui me confirme sa légèreté professionnelle.
Je lui réserve une surprise à la rentrée.
Mon analyse de technicien (non spécialiste de ce type de produit mais rompu à trouver des solutions) était bonne, il suffisait de chercher un peu et voilà.