Bonjour
Problème alarme PowerMax Complete Visonic.
Depuis une semaine le message "non prêt" et après "non prêt mémoire" apparait sur l'écran de ma Powermax Complète.
Après interrogation sur l'écran apparait "porte d'entrée".
Sur la porte d'entrée la protection est une MCT-302.
Aucune autre indication, est-ce la pile dans ce cas comment la changer ? ou autre chose ?
Merci pour vos réponses.
Problème alarme PowerMax Complete Visonic.
Depuis une semaine le message "non prêt" et après "non prêt mémoire" apparait sur l'écran de ma Powermax Complète.
Après interrogation sur l'écran apparait "porte d'entrée".
Sur la porte d'entrée la protection est une MCT-302.
Aucune autre indication, est-ce la pile dans ce cas comment la changer ? ou autre chose ?
Merci pour vos réponses.
06 août 2020 à 11:48
Réponse 1 du forum dépannage alarme
Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt
Bonjour.
Je pense effectivement qu'il s'agit d'un problème de pile quand vous effectuez plusieurs fois sur la touche "OK" la centrale vous indiquera quel type d'anomalie est reconnue par la centrale.
Pour le remplacement de la pile rien de bien compliqué il suffit de dévisser le capot du contact et de remplacer la pile par 1 CR2 ou une CR123 si c'est un contact dernière génération en respectant la polarité.
Refermer le tout et faire une Mes/Mhs afin de faire disparaître l'Ap en mémoire à la centrale.
Cordialement.
Marc
Je pense effectivement qu'il s'agit d'un problème de pile quand vous effectuez plusieurs fois sur la touche "OK" la centrale vous indiquera quel type d'anomalie est reconnue par la centrale.
Pour le remplacement de la pile rien de bien compliqué il suffit de dévisser le capot du contact et de remplacer la pile par 1 CR2 ou une CR123 si c'est un contact dernière génération en respectant la polarité.
Refermer le tout et faire une Mes/Mhs afin de faire disparaître l'Ap en mémoire à la centrale.
Cordialement.
Marc
06 août 2020 à 12:13
Réponse 2 du forum dépannage alarme
Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt
Bonjour Marc, merci pour la réponse.
Mais message vocal "porte d'entrée zone ouverte" alors que la porte est fermée.
Diffusion de 3 bips rouges sur le détecteur.
Que veut dire Mes/Mhs ?
Un peu perdu.
Cordialement.
Mais message vocal "porte d'entrée zone ouverte" alors que la porte est fermée.
Diffusion de 3 bips rouges sur le détecteur.
Que veut dire Mes/Mhs ?
Un peu perdu.
Cordialement.
07 août 2020 à 11:05
Réponse 3 du forum dépannage alarme
Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt
Note d'un modérateur.
Mes = Mise en service
Mhs = Mise hors service
Cordialement. Romana
Mes = Mise en service
Mhs = Mise hors service
Cordialement. Romana
07 août 2020 à 11:28
Réponse 4 du forum dépannage alarme
Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt
Bonjour.
Merci Romana pour la signification des abréviations et salutations.
Il se peut qu'il faille réinitialiser le détecteur pour se faire il faut l'effacer de la prog et le réinstaller de nouveau perte du signal ou interférences qui gêne le bon fonctionnement.
Si après cette manip toujours même problème c'est donc que le détecteur est HS prévoir son remplacement.
4.2.2 Type d'enregistrement
On détermine ici si l'enregistrement ou apprentissage des dispositifs radio s'effectue par transmission normale ou via la fonction d'autoprotection (ouverture du couvercle de l'appareil). Les options disponibles sont : "normal" ou "par autoprot.".
4.2.3 Enregistrement et suppression de dispositifs radio
Pour le PowerMax Complète sans module d’extension : le contact magnétique ou tout autre contact (mais non un
détecteur) peut être enregistré dans la zone 29 et les détecteurs.
Ci-joint lien pour doc centrale. : Guide installation PowerMax
Cordialement.
Marc
Merci Romana pour la signification des abréviations et salutations.
Il se peut qu'il faille réinitialiser le détecteur pour se faire il faut l'effacer de la prog et le réinstaller de nouveau perte du signal ou interférences qui gêne le bon fonctionnement.
Si après cette manip toujours même problème c'est donc que le détecteur est HS prévoir son remplacement.
4.2.2 Type d'enregistrement
On détermine ici si l'enregistrement ou apprentissage des dispositifs radio s'effectue par transmission normale ou via la fonction d'autoprotection (ouverture du couvercle de l'appareil). Les options disponibles sont : "normal" ou "par autoprot.".
4.2.3 Enregistrement et suppression de dispositifs radio
Pour le PowerMax Complète sans module d’extension : le contact magnétique ou tout autre contact (mais non un
détecteur) peut être enregistré dans la zone 29 et les détecteurs.
Ci-joint lien pour doc centrale. : Guide installation PowerMax
Cordialement.
Marc
07 août 2020 à 13:59
Réponse 5 du forum dépannage alarme
Invité

Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt
Invité

Bonsoir.
J'ai acheté une maison et il y a une alarme PowerMax +
J'ai changé la batterie + les piles des détecteurs, mais l'appareil met sur l'écran NON PRÊT DÉFAUT MÉMOIRE.
Et il me dit vocalement mise à l'arrêt, alarme mémorisée, non prêt pour une mise en marche, test du système pour recherche de défaut.
Merci pour votre aide.
J'ai acheté une maison et il y a une alarme PowerMax +
J'ai changé la batterie + les piles des détecteurs, mais l'appareil met sur l'écran NON PRÊT DÉFAUT MÉMOIRE.
Et il me dit vocalement mise à l'arrêt, alarme mémorisée, non prêt pour une mise en marche, test du système pour recherche de défaut.
Merci pour votre aide.
07 juillet 2021 à 20:03
Réponse 6 du forum dépannage alarme
Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt
Bonjour.
Tapez plusieurs fois de suite sur la touche "Ok" pour lire les défauts en mémoire.
La centrale vous indiquera ce qui ne va pas.
Cordialement.
Marc
Tapez plusieurs fois de suite sur la touche "Ok" pour lire les défauts en mémoire.
La centrale vous indiquera ce qui ne va pas.
Cordialement.
Marc
08 juillet 2021 à 06:41
Réponse 7 du forum dépannage alarme
Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt
Note du modérateur : Ce message a été posé ce jour en nouvelle question.
Bonjour.
Depuis un choc sur le boitier de mon alarme Visionic PowerMaxComplete j'ai le message "prêt défaut" et le voyant triangulaire orange d'allumé, mon alarme fonctionne mais je n'arrive pas à retirer ce message.
Merci votre aide et de vos bons conseils et bonne année.
Bonjour.
Depuis un choc sur le boitier de mon alarme Visionic PowerMaxComplete j'ai le message "prêt défaut" et le voyant triangulaire orange d'allumé, mon alarme fonctionne mais je n'arrive pas à retirer ce message.
Merci votre aide et de vos bons conseils et bonne année.
18 janvier 2022 à 20:39
Réponse 8 du forum dépannage alarme
Alarme PowerMax Complete Visonic message non prêt
Bonsoir.
Tapez plusieurs fois de suite sur la touche "OK" pour lire les défauts en mémoire.
La centrale vous indiquera ce qui ne va pas.
Cordialement.
Marc
Tapez plusieurs fois de suite sur la touche "OK" pour lire les défauts en mémoire.
La centrale vous indiquera ce qui ne va pas.
Cordialement.
Marc