Bonjour.

Voila le problème, le clavier MK7 m'indique souvent une alerte en cours à cause d'un Rio manquant.
Le Rio était la plupart du temps le rio 107 et parfois ceux en aval, donc de 108 à 112.
J'ai donc remplacé le rio 107, l’installation n'a pas bougé pendant 4H puis rebelote mais cette fois n'importe quel rio du Bus 1 peu manquer à l'appel.
Je commence a avoir un doute sur la carte mère, sachant que le bus 2 lui ne me remonte aucun défaut sur clavier ni historique.

Si quelqu'un à une autre supposition ou me confirmer que la carte mère qui gère les 2 bus est HS je suis preneur.
Merci d'avance.
18 décembre 2024 à 12:49
Questions / Réponses Alarme 1

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

pascalou59
Membre inscrit
pascalou59
497 messages
Bonjour,

Que dit le menu 61 test com clavier et rio ?
Comment est câblé votre bus ? Quel type de câble utilisez-vous ?
Y a-t-il une résistance de 680 ohm en fin de ligne ?
19 décembre 2024 à 08:38
Questions / Réponses Alarme 2

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

pascalou59
Membre inscrit
pascalou59
497 messages
Et pour compléter ma question, combien de rios y a-t-il sur cette installation avec le nombre de détecteurs ?
Vous devez avoir au moins 1 ou 2 alimentations auxiliaires comme un smart rio.
Votre centrale ne peut pas délivrer plus de 2,5A.
19 décembre 2024 à 09:58
Questions / Réponses Alarme 3

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

JohnRambo
Membre inscrit
JohnRambo
6 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une installation qui fonctionne depuis 2017. Il y a en tout 15 RIO et 4 claviers répartis sur les 2 bus.
Il n'y a pas de problème de roue codeuse, chaque RIO possède sa propre adresse (vérification faite). Les résistances de fin de ligne sont OK sur les 2 bus et les cavaliers LK3 et LK5 sont en place aux bornes des 2 bus sur la carte mère. Le câblage du bus est en cascade, il n'y a pas d'étoile.

Le site est équipé uniquement de Smart RIO avec une alimentation intégrée, donc il n'y a pas de problème de puissance insuffisante. Les câbles utilisés sont des SYT1 9/10.
Aujourd'hui, j'ai vérifié la continuité des fils écrans et j'ai constaté qu'il manquait une continuité d'écran entre 2 RIO. Cependant, je dois attendre au moins une journée pour confirmer si cela est suffisant, car le défaut n'apparaît parfois qu'une fois par jour. Le fil écran du SYT est relié au châssis de la centrale, mais pas au potentiel 0V de la centrale. Pensez-vous que cela soit indispensable ? Il me semble l'avoir lu dans la documentation, mais je n'en suis pas certain.

Le menu 61 ? Je ne l'ai pas vu, je vérifierai demain.
Merci pour votre aide.
19 décembre 2024 à 18:23
Questions / Réponses Alarme 4

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

pascalou59
Membre inscrit
pascalou59
497 messages
Les options de diagnostic sont :

1. TEST MÉMOIRE : cette option permet de contrôler la mémoire de la centrale.
2. DIAG.CLAVIER : vérification du niveau de communication entre la centrale Galaxy et les claviers.
3. DIAG. RIO : vérification de la tension et de la version de chaque RIO, ainsi que du niveau de communi-
cation entre la centrale Galaxy et les RIO.
4. DIAG. ALIM. : vérification de la tension pour chaque unité d’alimentation Smart RIO EN et Galaxy PSU
ainsi que du niveau de communication avec la centrale Galaxy.
Ce diagnostic est identique au diagnostic
DIAG. RIO, mis à part qu’il précise également l’intensité du courant à la sortie de l’alimentation, ainsi
que l’état des fusibles et de la batterie.
Un numéro situé à droite de l’intensité du courant indique un fusible hors service :
2 = Fusible batterie (F1)
3 = Fusible +12 V auxiliaire 1 (F4).
4 = Fusible +12 V auxiliaire 2 (F3).
5 = Non utilisé
6 = Fusible sirène sur la carte principale (F2)
Le symbole 7 indique que la batterie est faible ou manquante.
95 % 72 13,6 V 1,9 A
20 décembre 2024 à 07:58
Questions / Réponses Alarme 5

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

JohnRambo
Membre inscrit
JohnRambo
6 messages
Bonjour Pascal.

En effet cette option est bien pratique.
J'y constate que les tensions sont entre 13 et 14V pour tout les modules.
La com bus 2 entre centrale et rio est à 100%.
Pour le bus 1 en revanche il y a de tout, rio 102 93% puis ça se dégrade jusqu’à 35% pour certain rio.
Mais ce n'est pas régulier, le rio 112 avec la résistance de fin ligne peut être à 50% quand le 108 est à 40%.
Cette nuit il y avait un rio manquant toute les 5 à 10 minutes, et tous y sont passé. Surtout ceux en milieu et fin de ligne.
Le rio 101 lui n'apparait jamais, il est intégré à la carte mère j'imagine?
Avez vous une astuce pour isolé le problème ?
Faut-il déconnecter la moitié des rio et voir si le % de com remonte sur les 6 premiers par exemple ?

Merci d'avance.
20 décembre 2024 à 12:35
Questions / Réponses Alarme 6

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

pascalou59
Membre inscrit
pascalou59
497 messages
Vous allez devoir vérifier chaque rio le taux de communication en débranchant le suivant et ainsi de suite, noter .... les pannes de communication sont parfois complexes à résoudre et peuvent durer dans le temps, SURTOUT NE FAITES JAMAIS DE court-circuit SUR LE BUS AB en débranchant et en rebranchant je vous ai averti !!

Comme vous êtes un professionnel je suppose, je vous conseille d'avoir le logiciel Galaxy RSS qui permet d'exploiter la centrale.
Y a-t-il une carte IP ?
20 décembre 2024 à 13:27
Questions / Réponses Alarme 7

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

JohnRambo
Membre inscrit
JohnRambo
6 messages
Pro oui mais pas spécialiste CFA, j'avais un excellent sous traitant mais il pilote des avions maintenant. cry
Il y a un pc dédié branché en permanence sur la centrale, je n'ai pas relevé le nom du soft, mais il permet de modifier la prog et consulter l'historique. Il est branché en port série je pense, il n'y a pas de câble info de mémoire.
J'ai pas eu l'occasion de beaucoup utiliser le soft.

Je reviens sur le bus, en gros vous me conseillez d'éteindre la centrale avant de débrancher le bus c'est ça ?
20 décembre 2024 à 14:34
Questions / Réponses Alarme 8

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

pascalou59
Membre inscrit
pascalou59
497 messages
Citation :
Il y a un pc dédié branché en permanence sur la centrale


Donc logiquement il y le soft qui s’appelle Galaxy RSS, ce serai intéressant d'aller voir les historiques , voir voir la chrologie des événement.

Citation :
Je reviens sur le bus, en gros vous me conseillez d'éteindre la centrale avant de débrancher le bus c'est ça ?

Inutile car vous êtes en mode technicien, pour commencer couper le bus en 2 et contrôler la communication etc
Vous allez devoir le faire par étape.
NE FAITES JAMAIS DE court-circuit SUR LE BUS AB
20 décembre 2024 à 16:06
Questions / Réponses Alarme 9

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

JohnRambo
Membre inscrit
JohnRambo
6 messages
Très bien je pars sur cette méthode, merci pour toutes vos informations.
Je vous ferai un retour en janvier si je trouve la panne ça pourrait servir à d'autre.

Bonne fête à vous.
Cordialement.
20 décembre 2024 à 17:56
Questions / Réponses Alarme 10

Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant

JohnRambo
Membre inscrit
JohnRambo
6 messages
Bonjour.

J'ai trouvé et remplacé le RIO en défaut, COM bus à 100% du coup.
Merci beaucoup.
Cordialement
10 février 2025 à 14:42

Proposer une réponse à Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 2. Problème sirène HP375M Elkron sur Honeywell Galaxy 2
    N°2076 : Bonjour à tous. J'ai récupéré une centrale d'alarme intrusion de marque Honeywell une Galaxy 2 J'ai fait l'acquisition d'une sirène HP375M Elkron et malgré la notice d'installation elle ne se déclenche pas, je pense...
  • 3. Câblage alarme Honeywell Galaxy Dimension
    N°2132 : Bonjour, Je dois me former sur la centrale Galaxy Dimension. Je réalise actuellement une maquette afin de me familiariser avec le matériel. Avant de mettre le matériel sous tension, avant de me pencher sur la programmation,...
  • 4. Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension temporisé
    N°1543 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec une alarme Honeywell Galaxy Dimension. J'ai un détecteur IR est un contact de porte à l’intérieur d'une pièce où se trouve le clavier. Les 2 zones sont configurées en temporisé...
  • 5. Problème notification push Honeywell Galaxy flex
    N°2896 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours je n’arrive plus a recevoir les notifications push sur mon téléphone. J’explique : Une notification sur la centrale m’indique: défaut transmission Télé sur com 0. Impossible...
  • 6. Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
    N°2545 : Bonjour Bonsoir. Suite au plantage de ma centrale Galaxy 60, j'ai reprogrammé le seul hic mon transmetteur téléphonique m'envoie des appels à la mise en service et si une alarme pas d'appels téléphoniques. Je sais plus...
  • 7. Problème suppression Zone alarme Honeywell Galaxy Dimension GD48
    N°2575 : Bonjour à tous. Je m'arrache les cheveux avec ma centrale d'alarme Honeywell Galaxy Dimension GD48. L'installateur est passé pour retirer des capteurs de portes et de mouvements puis (comme il me demandait plus de 900€),...
  • 8. Centrale Galaxy Flex notification push ne fonctionne plus
    N°1988 : Bonjour. J’ai une centrale Galaxy Flex et j’ai installé GX Remote Control depuis plusieurs mois. Les notifications push fonctionnaient bien (test de ligne tous les jours) depuis, mais voilà, depuis quelques jours plus rien...
  • 9. Recherche logiciel Honeywell Galaxy RSS
    N°1366 : Bonjour. Je recherche le logiciel Honeywell Galaxy RSS si je ne me trompe pas. Le logiciel sert à programmer et à avoir accès à distance. J'ai eu le programme mais après un formatage de pc j'ai tout perdu et pas de...
  • 10. Problème connexion logiciel RSS Galaxy dimension
    N°2468 : Bonjour à tous. Je cherche désespérément la combine pour faire communiquer une centrale Galaxy avec RSS. J'ai la doc d'installation de Galaxy et de RSS, mais malgré avoir suivi à la lettre le paramétrage des deux docs, je...
  • 11. Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
    N°2110 : Bonjour, J'essaye depuis plusieurs jours de configurer une alarme Galaxy Flex 50. Je rencontre en ce moment 3 soucis : Le premier, j'ai raccordé une sirène intérieure SI500 sur la centrale de la manière suivante : Sirène...
>>> Résultats suivants pour : Problème alarme Honeywell Galaxy Dimension 264 RIO manquant >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
video surveillanceprecarite energetiquebricolage videotempo alarme bv



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite