FORUM ALARME

S'inscrire Aide

ATS8610 problème de connexion avec les centrales

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 514 questions dans le forum alarme


2601

Question Forum Alarme : ATS8610 problème de connexion avec les centrales

etarcos
Membre inscrit
etarcos
2 messages
Bonjour.

Je rencontre le problème suivant avec le Superviseur ATS8610 : Bien que la licence me permette de me connecter à 20 centrales, le superviseur se connecte à 1 centrale à la fois.
Individuellement la connexion aux centrales s'effectue correctement, mais je ne peux avoir en connexion qu'une centrale à la fois.
Aucun port n'est bloqué côté informatique.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci.
23 septembre 2021 à 16:44
Réponse 1 du forum dépannage alarme

ATS8610 problème de connexion avec les centrales

TitanOliver
Membre inscrit
TitanOliver
125 messages
Bonjour.
Avez-vous mis des ports différents sur vos centraux ?
23 septembre 2021 à 18:28
Réponse 2 du forum dépannage alarme

ATS8610 problème de connexion avec les centrales

etarcos
Membre inscrit
etarcos
2 messages
Bonjour TitanOliver,

Tout d'abord merci pour le retour rapide et désolé pour ma réponse tardive.

J'ai exploité cette piste, mais cela n'a pas permis d'avoir une connexion simultanée sur mes centrales.
Peut-être n'ai-je pas fait le réglage de port comme il fallait... ?
Sur la carte réseau de chaque centrale j'ai inscrit l'adresse IP du PC sur lequel est installé mon superviseur 8610 et à côté le port (habituellement 3001). Puis je précise "computer".
Donc comme je le disais, en conservant 3001, chaque centrale se connecte bien au Superviseur, mais 1 à la fois.
J'ai essayé de mettre un port différent aux centrales (3001, 3002, 3003, etc.), mais seule celle qui est sur le port 3001 se connecte.
Infos supplémentaires : aucune ne se connecte avec un port autre que le 3001.
Je n'ai pas de firewall et mes centrales sont des ATS4002.
Je n'utilise aucun cryptage.
Je dois louper un réglage...:( :( :(
03 octobre 2021 à 10:13
Réponse 3 du forum dépannage alarme

ATS8610 problème de connexion avec les centrales

TitanOliver
Membre inscrit
TitanOliver
125 messages
Bonjour.

Dans l'interface weeb de la carte IP ATS1809 de votre master.
dans le menu Central Station Paramètres
Dans Management Central Stations
Vous devez renseigner l'adresse IP de votre serveur ATS8600 en protocole UDP - le port - Computer - None
Vous autorisé en faite l'adresse ip qui va communiquer avec votre centrale .

Une fois les renseignements en place IMPORTANT n’oubliè pas de Restart la connexion dans le menu Utilitaire de la page weeb ATS1809 .

Dans ATS8600 vérifier bien sur le driver que vous avez bien une licence multi-site .
Ensuite faite l'intégration en renseignant l'adresse ip des cartes ATS1809 des centraux Master en spécifiant le port de communication identique aux cartes IP ATS1809 des master .
Le port peux être identique pour tout les centraux (3001) mais bien sure l'adresse ip sera différentes ...

Oliver.
05 octobre 2021 à 11:55
Réponse 4 du forum dépannage alarme

ATS8610 problème de connexion avec les centrales


Invité
invité
Bonjour.

Merci beaucoup pour cette réponse très précise et documentée :)

Je vais appliquer tous ces points et surtout vérifier le driver... je pense qu'il peut y avoir un problème de ce côté là (même si chaque centrale communique apparemment correctement, mais 1 à la fois).

Emmanuel.
05 octobre 2021 à 13:51

Proposer une réponse à ATS8610 problème de connexion avec les centrales



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Problème connexion alarme Risco agility avec Livebox câble
    N°2216 : Bonjour. J'ai une alarme Risco agilty 3 qui fonctionnait parfaitement, je viens de faire installer le câble Orange, lorsque je me connecte à Risco via mon iPhone, j'ai le message ERREUR CONNEXION la centrale n'est pas...
  • 2. Alarme Paradox perte connexion entre EVO192 et PCS250
    N°1671 : Bonjour, J'ai installé mon alarme Paradox, il y a un peu plus de 3 ans. Depuis quelques mois, j'ai de façon récurrente un message de perte de communication entre la centrale, une EVO192, et le transmetteur GSM, un...
  • 3. ATS 2102 Aritech problème connexion J18
    N°2856 : Bonjour. Habituellement je programme ma centrale ATS 2102 via le J18 avec le câble ATS 1630 et Titan. Sans aucune raison, je ne peux plus me connecter à la centrale. J’ai essayé de me connecter depuis plusieurs pc mais ça...
  • 4. Problème Alarme Phenix AL800
    N°200 : Bonjour. J'ai acheté chez Bricoman récemment une mini alarme sans fil Phenix AL800 avec transmetteur téléphonique. Lorsque je veux la mettre "off" avec la télécommande, j'obtiens une indication NO SAVE sur la centrale,...
  • 5. Problème connexion logiciel RSS Galaxy dimension
    N°2468 : Bonjour à tous. Je cherche désespérément la combine pour faire communiquer une centrale Galaxy avec RSS. J'ai la doc d'installation de Galaxy et de RSS, mais malgré avoir suivi à la lettre le paramétrage des deux docs, je...
  • 6. Problème connexion Titan centrale Aritech
    N°1346 : Bonjour , J'essaie de me connecter avec Titan à ma centrale Aritech ats1000a-ip que ce soit en ethernet ou en USB mais je n'y parviens pas. En ethernet : La centrale est bien détectée, le logiciel m'indique bien la version...
  • 7. Centrale Paradox MG5050 problème Connexion
    N°3117 : Bonjour. Je possède une centrale Paradox MG5050 avec un module IP150 que je gère avec Winload. Ayant des soucis de connexion entre mon application et le module IP150, j'ai installé Babyware (5.4.8) pour essayer mais j'ai...
  • 8. Problème connexion alarme Risco agility 3 avec Box SFR 8 fibre
    N°2979 : Bonjour. J'ai une alarme Risco agility 3 qui fonctionnait parfaitement avec mon précédent fournisseur fibre. Je suis passé chez SFR avec une box 8 fibre. Depuis, lorsque je me connecte à l'application Risco via mon...
  • 9. Problème connexion module Ethernet Galaxy GD520
    N°3001 : Bonjour. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide concernant un problème que j'ai rencontré avec une alarme Galaxy GD520. Pour récapituler un peu, j'ai pu me connecter et configurer ma Galaxy avec une connexion RS232 le plus...
  • 10. Connexion module ethernet Galaxy Flex 20
    N°2055 : Bonjour, J'ai installé le module ethernet sur ma Galaxy, il marche correctement et je le reconnais sur le réseau. Par contre impossible de me connecter dessus avec l'application GX remote. :funk::funk: Quelqu'un pourrait-il...
>>> Résultats suivants pour : ATS8610 problème de connexion avec les centrales >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
telecommande alarmeled bricolagetelephone alarme bricobricolage video



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite