Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
43
Questions réponses forum alarme : Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Invité

J'ai un message sur le clavier affichant "raz ing" sur une centrale alarme de marque SOLEMNIS. Comment effacer ce message ?
Conseils Forum Alarme 1
Invité

Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Invité

Ce message apparait lorsque l'on déclenche une autoprotection de l'un des éléments composant le système d'alarme. Pour l'effacer, il faut entrer en programmation avec le code maître (niveau accès le plus haut), puis ressortir de ce mode pour revenir à un mode utilisateur.
Conseils Forum Alarme 2
Invité

Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Invité

Code maître si ing dans attributs du code, sinon code installateur si pas le code demander à un installateur de venir avec PC et carte mpi pour retrouver. Bonne chance.
Conseils Forum Alarme 3
Invité

Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Invité

La centrale Solemnis est une centrale Aritech spécialement faite pour la société ADT.
Les 2 seul moyens d'enlever le message sont :
- avec une carte MPI de Aritech en se branchant sur la centrale
- avoir le code ingénieur de l'installateur.
Les 2 seul moyens d'enlever le message sont :
- avec une carte MPI de Aritech en se branchant sur la centrale
- avoir le code ingénieur de l'installateur.
25 janvier 2009 à 02:13
Conseils Forum Alarme 4
Invité

Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Invité

Shunter l'auto-protection centrale (ressort maintenu appuyé)
couper 220v et batterie
réalimenter
faire code si alarme
libérer ressort d'auto-protection
faire code pour arrêter le déclenchement provoqué par relâchement du ressort
refermer tranquillement le capot
le tour est joué
ps ne jamais laisser une auto-protection ouverte trop longtemps car c'est cela qui provoque ce message raz ing (5 min max)
jpm
couper 220v et batterie
réalimenter
faire code si alarme
libérer ressort d'auto-protection
faire code pour arrêter le déclenchement provoqué par relâchement du ressort
refermer tranquillement le capot
le tour est joué
ps ne jamais laisser une auto-protection ouverte trop longtemps car c'est cela qui provoque ce message raz ing (5 min max)
jpm
29 janvier 2010 à 00:14
Conseils Forum Alarme 5
Invité

Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Invité

Bonjour, effectivement c'est un moyen de réarmer sauf si l'auto-protection d'un autre élément de l'installation est en cause. Dans ce cas la centrale déclenchera à nouveau en indiquant le N° de la zone et le message AUTOPRO.
Remédier au problème et faire reset secteur/batterie. Code maitre util : 1111 Tech : 1278 Tech transmetteur : 7812 (usine).
J'en ai d'autres mais étant installateur depuis 25 ans je ne peux les divulguer sur le net.
Remédier au problème et faire reset secteur/batterie. Code maitre util : 1111 Tech : 1278 Tech transmetteur : 7812 (usine).
J'en ai d'autres mais étant installateur depuis 25 ans je ne peux les divulguer sur le net.
10 octobre 2010 à 13:50
Conseils Forum Alarme 6
Invité

Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Invité

Bonjour, j'ajouterais à la réponse (3) que Aritech vend aussi la Solemnis à Chubb qui pose son beau logo dessus.
16 novembre 2010 à 21:00
Conseils Forum Alarme 7
Invité

Effacer message sur centrale alarme Solemnis
Invité

Bonjour, est-ce possible de faire un reset sur la centrale ? Je ne me souviens plus du code ing et mon clavier m'affiche tout le temps raz ing ainsi que retard 230V (C). Merci de votre aide.
06 août 2012 à 19:35