Bonjour à tous.
Suite à un changement de batterie et à un reset Usine j'ai reparamétré mon alarme Galaxy 8 via le mode installeur.
En voulant sortir du mode installeur (Code installeur + ESC) le système lance une vérification de son ensemble.
Il me détecte sur une zone 1013 AP Co un défaut Intrusion.
Au début j'ai pensé que c'était le capot de la centrale que je n'avais pas refermé mais même ce dernier refermé j'ai toujours l'erreur et je ne peux pas sortir du mode installeur.
Auriez-vous une idée du comment résoudre mon problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Stapsien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Suite à un changement de batterie et à un reset Usine j'ai reparamétré mon alarme Galaxy 8 via le mode installeur.
En voulant sortir du mode installeur (Code installeur + ESC) le système lance une vérification de son ensemble.
Il me détecte sur une zone 1013 AP Co un défaut Intrusion.
Au début j'ai pensé que c'était le capot de la centrale que je n'avais pas refermé mais même ce dernier refermé j'ai toujours l'erreur et je ne peux pas sortir du mode installeur.
Auriez-vous une idée du comment résoudre mon problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Stapsien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 mars 2022 à 21:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonjour.
Entrer code code et accéder au menu 21 affichage zone, positionnez vous sur 1013 avec la touche A ou B et appuyer sur # vous aurez la valeur de la résistance au repos.
Si il est affiché AP ouv il faut corrigé le défaut si cette entrée est utilisée, si elle ne l'est pas vous pourrez la programmer en libre ou mettre une résistance de 1K.
Entrer code code et accéder au menu 21 affichage zone, positionnez vous sur 1013 avec la touche A ou B et appuyer sur # vous aurez la valeur de la résistance au repos.
Si il est affiché AP ouv il faut corrigé le défaut si cette entrée est utilisée, si elle ne l'est pas vous pourrez la programmer en libre ou mettre une résistance de 1K.
07 mars 2022 à 08:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonjour Pascalou59.
Merci de prendre du temps pour mon problème.
Lorsque je vais dans le menu 21 affichage zone et que je me positionne sur 1013 puis # j'obtiens ça (cf photo).
Aucune valeur n'est affichée à côté du sigle Ω alors que sur les autres zones j'ai des valeurs.
La zone 1013 correspond à mes équipements centrale, sirène...
Comment puis-je trouver ce qui la met en défaut ?
J'ai regardé du côté des fusibles ils fonctionnent, le Tamper fonctionne aussi.
Je ne sais plus quoi regarder ?
Merci encore pour l'aide.
Stapsien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de prendre du temps pour mon problème.
Lorsque je vais dans le menu 21 affichage zone et que je me positionne sur 1013 puis # j'obtiens ça (cf photo).
Aucune valeur n'est affichée à côté du sigle Ω alors que sur les autres zones j'ai des valeurs.
La zone 1013 correspond à mes équipements centrale, sirène...
Comment puis-je trouver ce qui la met en défaut ?
J'ai regardé du côté des fusibles ils fonctionnent, le Tamper fonctionne aussi.
Je ne sais plus quoi regarder ?
Merci encore pour l'aide.
Stapsien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 mars 2022 à 14:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonjour Stapsien.
L'affichage indique une boucle ouverte (symbole infini), certainement un matériel mal fermé ou un câble abimé (peu probable mais !?).
Si vous savez quels appareils sont raccordés sur cette zone vérifiez les tous jusqu'à obtenir "fermé" sur le test de la zone comme affiché. Où se fait le raccordement en série et où est la résistance de fin de ligne (EOL dans la notice), si vous connaissez l'endroit, court-circuitez les paires une à une jusqu'à affichage de "Fermé". Vous connaîtrez le coupable pour peu que vous voyiez où ce câble est raccordé dans la centrale.
Au pire pour pouvoir continuer à utiliser la centrale restez en mode technicien. Vous pourrez, même si une zone est en défaut, mettre en marche ! et arrêter évidemment.
Surtout ne paramétrez pas la zone en "libre".
Pour info il y a un autre moyen pour sortir du mode technicien.
Bon courage.
A votre disposition.
Roger
L'affichage indique une boucle ouverte (symbole infini), certainement un matériel mal fermé ou un câble abimé (peu probable mais !?).
Si vous savez quels appareils sont raccordés sur cette zone vérifiez les tous jusqu'à obtenir "fermé" sur le test de la zone comme affiché. Où se fait le raccordement en série et où est la résistance de fin de ligne (EOL dans la notice), si vous connaissez l'endroit, court-circuitez les paires une à une jusqu'à affichage de "Fermé". Vous connaîtrez le coupable pour peu que vous voyiez où ce câble est raccordé dans la centrale.
Au pire pour pouvoir continuer à utiliser la centrale restez en mode technicien. Vous pourrez, même si une zone est en défaut, mettre en marche ! et arrêter évidemment.

Surtout ne paramétrez pas la zone en "libre".
Pour info il y a un autre moyen pour sortir du mode technicien.
Bon courage.
A votre disposition.
Roger
09 mars 2022 à 22:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
OK reste à savoir ce qui est câblé sur cette entrée et les autres.
Faire l'inventaire du nombre de détecteur à 2 c'est plus facile 1 passe devant le détecteur ou qu'il ouvre la porte et l'autre relevé le numéro du point qui est actif.
Au passage il est possible de mettre un nom à une zone par le menu 52.
Menu 21 affichage zone.
1011 ===
1012 ===
1013 ===
1014 ===
etc.
Faire l'inventaire du nombre de détecteur à 2 c'est plus facile 1 passe devant le détecteur ou qu'il ouvre la porte et l'autre relevé le numéro du point qui est actif.
Au passage il est possible de mettre un nom à une zone par le menu 52.
Menu 21 affichage zone.
1011 ===
1012 ===
1013 ===
1014 ===
etc.
10 mars 2022 à 08:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonsoir.
Autre suggestion pour tester les zones : mettre les points en autoprotection les uns après les autres.
Pour ce qui est du nom des points je sais qu'on peut les nommer.
J'ai installé une bonne centaine de centrales de cette marque d'origine Microtech. De la MB8 à la MB 500 et Aritech aussi de la CS50 à toute la gamme Advisor et Master sans compter d'autres marques : Synel, C&K Systems, Elpro, Elkron, APS, Noam engineering etc.
Cordialement.
Roger.
Autre suggestion pour tester les zones : mettre les points en autoprotection les uns après les autres.
Pour ce qui est du nom des points je sais qu'on peut les nommer.
J'ai installé une bonne centaine de centrales de cette marque d'origine Microtech. De la MB8 à la MB 500 et Aritech aussi de la CS50 à toute la gamme Advisor et Master sans compter d'autres marques : Synel, C&K Systems, Elpro, Elkron, APS, Noam engineering etc.
Cordialement.
Roger.
10 mars 2022 à 19:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonsoir.
Merci à vous 2 pour vos suggestions ! Je vais investiguer dans ces directions.
@RogerMcGyver Vous écrivez qu'il existe un autre moyen de sortir du mode Technicien. Vous pouvez m'expliquer svp ?
Stapsien
Merci à vous 2 pour vos suggestions ! Je vais investiguer dans ces directions.
@RogerMcGyver Vous écrivez qu'il existe un autre moyen de sortir du mode Technicien. Vous pouvez m'expliquer svp ?
Stapsien
13 mars 2022 à 22:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonjour Stapsien.
Autre moyen pour sortir du mode technicien,
Menu 50->Parametres
puis 51
puis 17
Confirmer 2 fois
A noter que ça ne réinitialise rien de la programmation
Bon courage.
Roger
Autre moyen pour sortir du mode technicien,
Menu 50->Parametres
puis 51
puis 17
Confirmer 2 fois
A noter que ça ne réinitialise rien de la programmation
Bon courage.
Roger
14 mars 2022 à 12:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonjour à toutes et à tous.

Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 mars 2022 à 12:29
Réponse 9 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
@RogerMcGyver
Top Un grand merci . Je m'en suis sorti !
Peut être savez vous me dire dans quel menu je peux me mettre un message d'alerte pour me rappeler dans environ 3 ans de remplacer ma batterie ?
Merci d'avance.
Stapsien
Top Un grand merci . Je m'en suis sorti !

Peut être savez vous me dire dans quel menu je peux me mettre un message d'alerte pour me rappeler dans environ 3 ans de remplacer ma batterie ?
Merci d'avance.
Stapsien
16 mars 2022 à 19:04
Réponse 10 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonjour.
Je sais que sur certains modèles c'est faisable, sur la G8 pas sûr.
Je regarde et vous dit si c'est possible.
Cordialement
Roger
Je sais que sur certains modèles c'est faisable, sur la G8 pas sûr.
Je regarde et vous dit si c'est possible.
Cordialement
Roger
16 mars 2022 à 19:30
Réponse 11 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
Bonsoir.
J'ai fait quelques recherches mais je ne trouve pas la programmation pour la maintenance.
Cordialement.
Roger
J'ai fait quelques recherches mais je ne trouve pas la programmation pour la maintenance.
Cordialement.
Roger
17 mars 2022 à 20:15
Réponse 12 d'un contributeur du forum alarme
Sur Galaxy 8 comment acquitter 1 AP en défaut
@RogerMCGyver
Pas de soucis un post-it collé sur ma centrale fera l'affaire .
Encore un grand merci pour le temps passé.
Stapsien
Pas de soucis un post-it collé sur ma centrale fera l'affaire .

Encore un grand merci pour le temps passé.
Stapsien
19 mars 2022 à 09:25