Bonjour.
J'ai installé un module ip sur une centrale Galaxy dimension 264 ; Voila comment j'ai procédé :
J'ai raccordé un coté de la nappe fourni au socket installateur ligne bus 1 sur la centrale et l'autre bout sur le socket entrée bus du module ip.
J'ai branché le câble RJ45 par contre sur le module j'ai deux fiches pour alimentation il n'est pas possible de les raccorder a la centrale a quoi servent-ils alors ?
Quelqu'un peut-il m'aider ? Y a t-il autre chose à faire pour un bon fonctionnement.
Merci de m'aider.
J'ai installé un module ip sur une centrale Galaxy dimension 264 ; Voila comment j'ai procédé :
J'ai raccordé un coté de la nappe fourni au socket installateur ligne bus 1 sur la centrale et l'autre bout sur le socket entrée bus du module ip.
J'ai branché le câble RJ45 par contre sur le module j'ai deux fiches pour alimentation il n'est pas possible de les raccorder a la centrale a quoi servent-ils alors ?
Quelqu'un peut-il m'aider ? Y a t-il autre chose à faire pour un bon fonctionnement.
Merci de m'aider.
07 décembre 2021 à 02:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Module ip sur galaxy dimension
Bonjour Terrien !
Vous avez utilisé le câble en nappe => toutes les connexions nécessaires avec la centrale sont effectuées.
Côté câblage, c'est terminé. Reste la configuration dans la centrale: adresse, masque de sous-réseau ... .
Les connexions supplémentaires sont prévues pour par exemple déporter le module de la centrale ou pour connecter ce module à des modèles de centrale ne disposant pas du connecteur pour câble plat.
Remarque : les bornes d'alimentation de la carte IP, même si elles délivrent 12V ne doivent pas être utilisées dans votre cas : si la consommation était excessive sur ces bornes comme tout passe par le câble en nappe celui-ci pourrait avoir chaud !
Cordialement, Martien-071
Vous avez utilisé le câble en nappe => toutes les connexions nécessaires avec la centrale sont effectuées.
Côté câblage, c'est terminé. Reste la configuration dans la centrale: adresse, masque de sous-réseau ... .
Les connexions supplémentaires sont prévues pour par exemple déporter le module de la centrale ou pour connecter ce module à des modèles de centrale ne disposant pas du connecteur pour câble plat.
Remarque : les bornes d'alimentation de la carte IP, même si elles délivrent 12V ne doivent pas être utilisées dans votre cas : si la consommation était excessive sur ces bornes comme tout passe par le câble en nappe celui-ci pourrait avoir chaud !

Cordialement, Martien-071